Решить нужно задачку по выбору сечения провода. Напряжение на подстанции 230в. Потребитель одиночный (Нагрузка не распределенная) Длина провода до потребителя 600 метров. Провод есть в наличии А25 или А16 Какую нагрузку можно передать при условии необходимого напряжения у потребителя не менее 200 вольт проводом 16 и 25? Проблема связана с моей деятельностью в садоводстве. От подстанции до конторы 600 метров. Хочу кинуть провод чтобы запитать отдельно контору. На что могу рассчитывать по нагрузке. электроотопление 4 квт плюс еще всякой дряни киловата на три навешано. (прожектора, компьютеры, освещение, радиотрансляция) ну значица как инженегр ляпну чгонить при вашей длинне получается следующее при потерях 10%(уже за пределами нормальных в2.5 раза) люмин 3х16 (хз где такой еще есть) сдюжит 1.4кВт со свистом в режиме максимальной прогрузки 2.5 (жить ему так часа 2 это ежели без кз обойдется)) 3х25 2,6 (максимум 3.9) по узо ставить оно надо ежели есть дети и деньги. работать оно будет и без земли но не всегда верно. чтоб верно делается контур и все просто роеца траншея и колотятся колы из уголка 50-го например (для суглинка 9 колов по 3.5м R=4 ОМ) по поводу НЕ ТЯНУТЬ НОЛЬ вы в дуп въехали кто вам даст на**** учет???? по поводу схемы от призрака детства НЕ ВЕРНА но РАБОТОСПОСОБНА у нас везде так только на уровне ВРУ и зовется оно TNcS узо работает по принципу равновесных токов тобиш вошло 10 А вышло 10-дельтаI нормально вышло меньше Утечка в связи с повреждением установки можно так сказать.
|
|
|
Записан
|
|
|
|
densearmen
Частый гость
Карма +35/-1
Offline
Пол:
Сообщений: 191
Ремонт пепелаца стартовал.....
москва иж 2126-030, ваз 21074 масалёт
|
|
« Ответ #17 : 23 Мая 2012, 00:38:56 » |
|
http://electromirbel.ru/vybor_sechenia во кстате че нарыл вроде верно считает
|
|
|
Записан
|
|
|
|
OSTER
Ветеран форума
Карма +568/-3
Offline
Пол:
Сообщений: 4153
Москва
Шкода октавия сарай 1,6
|
|
« Ответ #18 : 23 Мая 2012, 01:24:13 » |
|
такс, а теперь расскажите господа. откуда ноль у трансформатора который понижает с 10 кВ до 0,4?
|
|
|
Записан
|
Всему свое время, и время каждой вещи под солнцем.
|
|
|
Кузьмич ТС
Ветеран форума
Карма +943/-6
Offline
Пол:
Сообщений: 3846
г. Барнаул Алтайский край Россия
Были 2126, 21261-030 сейчас Форд фьюжн.
Барнаул
|
|
« Ответ #19 : 23 Мая 2012, 04:05:47 » |
|
Ноль у трансформатора от контура заземления. Как я понимаю, если ноль идет от ТП по проводу, то провод ноля работает и дает сопротивление. Если занулиться около потребителя рядышком, то помощь нолю от ТП должна быть. У нас ограничений по потреблению нет, но максимум не более 3-4 квт.
Кстати, по СНиП для садоводческих объединений на один участок закладывается по 0,53 квт.
|
|
|
Записан
|
С удовольствием откатал 200 ткм на ИЖ 2126-030 и ИЖ 21261-03 на форуме с 15 сентября 2005 года
|
|
|
densearmen
Частый гость
Карма +35/-1
Offline
Пол:
Сообщений: 191
Ремонт пепелаца стартовал.....
москва иж 2126-030, ваз 21074 масалёт
|
|
« Ответ #20 : 23 Мая 2012, 07:45:27 » |
|
такс, а теперь расскажите господа. откуда ноль у трансформатора который понижает с 10 кВ до 0,4?
нолик либо глухо-заземлен на ТП либо получаеца через переходной трансформатор трейголка звяздец
|
|
|
Записан
|
|
|
|
OSTER
Ветеран форума
Карма +568/-3
Offline
Пол:
Сообщений: 4153
Москва
Шкода октавия сарай 1,6
|
|
« Ответ #21 : 23 Мая 2012, 08:02:29 » |
|
нолик либо глухо-заземлен на ТП либо получаеца через переходной трансформатор трейголка звяздец
так кто нам не даст "по поводу НЕ ТЯНУТЬ НОЛЬ вы в дуп въехали кто вам даст на**** учет????"??????
|
|
|
Записан
|
Всему свое время, и время каждой вещи под солнцем.
|
|
|
densearmen
Частый гость
Карма +35/-1
Offline
Пол:
Сообщений: 191
Ремонт пепелаца стартовал.....
москва иж 2126-030, ваз 21074 масалёт
|
|
« Ответ #22 : 23 Мая 2012, 08:06:27 » |
|
2 кузмич 0.53 это норматив из СП 101 2003 по расчету мощности установки и выбора трансформатора. он действует при количестве домов в хозяйстве более 50 но менее 100
|
|
|
Записан
|
|
|
|
OSTER
Ветеран форума
Карма +568/-3
Offline
Пол:
Сообщений: 4153
Москва
Шкода октавия сарай 1,6
|
|
« Ответ #23 : 23 Мая 2012, 08:12:57 » |
|
Ноль у трансформатора от контура заземления. Как я понимаю, если ноль идет от ТП по проводу, то провод ноля работает и дает сопротивление. Если занулиться около потребителя рядышком, то помощь нолю от ТП должна быть. У нас ограничений по потреблению нет, но максимум не более 3-4 квт.
Кстати, по СНиП для садоводческих объединений на один участок закладывается по 0,53 квт.
помощи не даст, а потери будут меньше. по закону а не по снипу( где такое нарыл?) по 15 ква на участок.
|
|
|
Записан
|
Всему свое время, и время каждой вещи под солнцем.
|
|
|
densearmen
Частый гость
Карма +35/-1
Offline
Пол:
Сообщений: 191
Ремонт пепелаца стартовал.....
москва иж 2126-030, ваз 21074 масалёт
|
|
« Ответ #24 : 23 Мая 2012, 08:16:47 » |
|
так кто нам не даст "по поводу НЕ ТЯНУТЬ НОЛЬ вы в дуп въехали кто вам даст на**** учет????"??????
ну я конечно не спец по садово огородным товариществам я все больше КТП ТП ВРУ КРУНы разрабатываю))), но готов парировать следующим потери считаются следующим образом = P*L/s/Kпп тобиш мощность на длинну делить на сечение фазного проводника делить на Кпп- коэф проводимости проводника причем тут ноль я не понимаю)))) это раз второе тянуть 1 фазу без нолика конечно работоспособно, но в ПУЭ однозначно говорят НЕТ да и яб сделал через реле утечки или узо с высоким током утечки. чтоб в случае обрыва никого не прибило по дороге а для ентого нолик нужон полюбас
|
|
|
Записан
|
|
|
|
OSTER
Ветеран форума
Карма +568/-3
Offline
Пол:
Сообщений: 4153
Москва
Шкода октавия сарай 1,6
|
|
« Ответ #25 : 23 Мая 2012, 08:32:30 » |
|
так он будет ноль то, только рядом со строение. ели конечно его сделают правильно, глубоко и с большим треугольником. и подключен с счетчику однофазному, а трехфазному у ТП ноль не нужен. и кстати потери надо считать с учетом обратного нулевого провода, если только фазного то будет как у нас один идиот с высшим почти электрическим образованием орет что у него не хватает, три фазы к себе пустил, а ноль тонкий и старый и далеко от ТП. ведь как полагается у образованных они всегда делают одинаковые ошибки. от ТП идет три фазы и распределяются по линиям скажем так равномерно, ноль идет тем же проводом, значит вся сеть ограничена пропускной способностью нуля, то бишь в лучшем случае на концах это 20 процентов от мощности ТП, у учетом что не все фазы отдают полный номинал, чаще всего у 100 амперника 60-100-80 по фазам и это при 20 градусах и непродолжительное время. при 40 гр. резко падает отдача. у нас например, высокое по фазам кривое. вот это проблема из проблем.
|
|
|
Записан
|
Всему свое время, и время каждой вещи под солнцем.
|
|
|
Фуркат
Ветеран форума
Карма +1486/-14
Offline
Пол:
Сообщений: 7972
Чехов - Серпухов МО
Ныне экстремист
Московская область. Ренаульт Кэнгу
|
|
« Ответ #26 : 23 Мая 2012, 08:45:27 » |
|
Принцип работы УЗО знаю. Интересует мнение по поводу схемы изображенной ниже. УЗО при этом должно работать корректно. Недостаток один - если электрик поменяет фазу и ноль местами, то будет абзац. Я прав?
Нет смысла такого подключения, то есть ноля в заземляющий контакт розетки. УЗО сработает, если коснуться фазы при каком-то контакте с землей. А вот от неисправности прибора при пробое на корпус, УЗО при такой схеме бесполезно. Скорее автомат выбьет. Насчет абзаца верно.
|
|
|
Записан
|
No pasaran!
|
|
|
Edgar
Живёт здесь
Карма +513/-0
Offline
Пол:
Сообщений: 828
Рязань
ИЖ-412ИЭ, Дастер 4х4
|
|
« Ответ #27 : 23 Мая 2012, 08:51:16 » |
|
Принцип работы УЗО знаю. Интересует мнение по поводу схемы изображенной ниже. УЗО при этом должно работать корректно. Недостаток один - если электрик поменяет фазу и ноль местами, то будет абзац. Я прав?
В точке соединения защитного провода и нуля обязуют делать дополнительное заземление, согласно ПУЭ. Если фазу и ноль поменяют, то на подстанции должно вышибить предохранитель, поэтому сопротивление заземления тоже нормируют.
|
|
|
Записан
|
|
|
|
Ghost_Kid
Главный модератор
Ветеран форума
Карма +858/-44
Offline
Пол:
Сообщений: 5389
Тверь
ИЖ 2126 - 020
|
|
« Ответ #28 : 23 Мая 2012, 13:19:20 » |
|
А вот от неисправности прибора при пробое на корпус, УЗО при такой схеме бесполезно. При пробое на корпус ток будет идти с корпуса на искусственную землю и по ней идти мимо УЗО. Мне казалось что в такой ситуации УЗО почует что по фазе ток идет, а по нолю нет и отключит питание. Я неправ?
|
|
|
Записан
|
Фарисействующий главмод... Прекрасно. (с) Lobster
Если ты считаешь, что нагадить под дверь боксера и позвонить в звонок это перфоманс, то воспринимай все дальнейшее как его продолжение. (с) molonlabe
|
|
|
miks
Ветеран форума
Карма +890/-0
Offline
Пол:
Сообщений: 5004
СПб Сосновка-Тореза- Политехническая, еще Манола и Колодкино
Я
ИЖ 2126 уже не со мной; Stepway был, Qashqai 2021
|
|
« Ответ #29 : 23 Мая 2012, 13:47:26 » |
|
ну значица как инженегр ляпну чгонить при вашей длинне получается следующее
Уважаемый инженегр densearmen слово длина пишется с одним н. Перечитайте Ожегова
|
|
|
Записан
|
Отсутствие правил не освобождает вас от их неукоснительного выполнения!
|
|
|
|