Lobster
|
 |
« Ответ #15 : 24 Октября 2014, 12:12:50 » |
|
Возражения по фирме АВВ будут? Никаких, только белая зависть Общий, какбе, не должен вырубаться, возможно он глючный. Я бы его поменял тоже.
|
|
|
Записан
|
"Большинство людей скорее умрут, чем начнут думать. Фактически они так и делают." Бертран Рассел.
|
|
|
Alex350 ТС
Ветеран форума
    
Карма +573/-7
Offline
Пол: 
Сообщений: 2234
г. Старый Оскол
Крутиться надо уметь!
 Был ИЖ-2126-020 2003г.в. УЗАМ-248 (2.0i), ГБО-4
|
 |
« Ответ #16 : 24 Октября 2014, 13:25:35 » |
|
Останавливаемся тогда на такой схеме? И при возможности поменять общий на D50?
|
|
|
Записан
|
Если Вы увидели ошибку или опечатку в этом сообщении, выделите её и нажмите Alt+F4
|
|
|
wtd
|
 |
« Ответ #17 : 24 Октября 2014, 14:52:06 » |
|
вводной поменять на класс D, 32-40А. если узо отдельно (а не диффы) - автомат до узо на ступень меньше тока Узо. Узо без контура земли - использовать запрещено. так гласит пуэ.
|
|
|
Записан
|
|
|
|
Lobster
|
 |
« Ответ #18 : 24 Октября 2014, 14:55:51 » |
|
А общий никак ДО счетчика не воткнуть? Если автомат опломбирован, то все по правилам и энергетикам должно быть пофиг. И по номиналам автоматов чего-то сомнения берут.. Посмотри по сечениям и условиям прокладки, какие у тебя допустимые нагрузки: 
|
|
|
Записан
|
"Большинство людей скорее умрут, чем начнут думать. Фактически они так и делают." Бертран Рассел.
|
|
|
Alex350 ТС
Ветеран форума
    
Карма +573/-7
Offline
Пол: 
Сообщений: 2234
г. Старый Оскол
Крутиться надо уметь!
 Был ИЖ-2126-020 2003г.в. УЗАМ-248 (2.0i), ГБО-4
|
 |
« Ответ #19 : 24 Октября 2014, 15:58:12 » |
|
А общий никак ДО счетчика не воткнуть? Если автомат опломбирован, то все по правилам и энергетикам должно быть пофиг. Я честно говоря не совсем уверен что сначала - счетчик, или автомат. Оно там опломбировано и меня не касается. И по номиналам автоматов чего-то сомнения берут.. Посмотри по сечениям и условиям прокладки, какие у тебя допустимые нагрузки: Ну 4 квадрата люминь - 21А в трубе или 32 по воздуху. Автоматы на 20А и стоят.
|
|
« Последнее редактирование: 24 Октября 2014, 16:01:44 от Alex350 »
|
Записан
|
Если Вы увидели ошибку или опечатку в этом сообщении, выделите её и нажмите Alt+F4
|
|
|
Alex350 ТС
Ветеран форума
    
Карма +573/-7
Offline
Пол: 
Сообщений: 2234
г. Старый Оскол
Крутиться надо уметь!
 Был ИЖ-2126-020 2003г.в. УЗАМ-248 (2.0i), ГБО-4
|
 |
« Ответ #20 : 24 Октября 2014, 15:59:28 » |
|
Узо без контура земли - использовать запрещено. так гласит пуэ. Не обосновывает почему? Т.е. раз нет заземления, то убиться током?
|
|
|
Записан
|
Если Вы увидели ошибку или опечатку в этом сообщении, выделите её и нажмите Alt+F4
|
|
|
Снайпер
Гость
|
 |
« Ответ #21 : 24 Октября 2014, 17:18:04 » |
|
И эта... неужели КЗ происходят часто?! Это серьезное дело, надо быстро всю проводку ревизовать. Может все-таки их от перегруза выбивает? Верный ответ  ИМХО, УЗО - не панацея и не решение всех проблем. Начинать надо не с него, а с замены проводки в целом, разделения цепей, устройства (в идеале) полноценной "земли", а не зануления. А уж после - колдовать с УЗО. Что опасней - удар 220V от утечки/ сувания пальцев в розетку или сгоревший дом от хреновой проводки и коротыша? Ессно, кажется проще - воткнул УЗО за дешево - и спи спокойно. Не прокатит так 
|
|
« Последнее редактирование: 24 Октября 2014, 17:19:12 от Снайпер »
|
Записан
|
|
|
|
дезигнер
|
 |
« Ответ #22 : 24 Октября 2014, 17:35:37 » |
|
|
|
|
Записан
|
|
|
|
Lobster
|
 |
« Ответ #23 : 24 Октября 2014, 17:51:25 » |
|
Что опасней - удар 220V от утечки/ сувания пальцев в розетку или сгоревший дом от хреновой проводки и коротыша? Да-да.. если затеваешь какие-то дела по электрике, неплохо бы в комплексе состояние всех соединений в распайках и розетках проверить. Не дожидаясь перитонита . Люминий, опять же, та еще зараза..
|
|
|
Записан
|
"Большинство людей скорее умрут, чем начнут думать. Фактически они так и делают." Бертран Рассел.
|
|
|
OVA
Главный модератор
    
Карма +1558/-118
Offline
Пол: 
Сообщений: 14762
Тула
Нормозавр 21261-070 (был). Нынче Фабула.
Тула ИЖ 21261-030
|
 |
« Ответ #24 : 24 Октября 2014, 17:54:53 » |
|
Да, течёт, собака, под давлением и со временем образуется слабина в винтовых соединениях.
|
|
|
Записан
|
P.S. Василий. Еще один из беглых ижевчан. --- (ОКПП, ГБО, ЭСП), поборол электричество, "бустера" дворников нет 
|
|
|
Alex350 ТС
Ветеран форума
    
Карма +573/-7
Offline
Пол: 
Сообщений: 2234
г. Старый Оскол
Крутиться надо уметь!
 Был ИЖ-2126-020 2003г.в. УЗАМ-248 (2.0i), ГБО-4
|
 |
« Ответ #25 : 24 Октября 2014, 18:08:58 » |
|
Все равно не понял что ты хотел этим сказать. Оттуда: #10 admin 27.01.2014 18:01 Подключать дифавтомат без заземления не только можно, но и нужно. В сети где нет заземления дифавтомат является единственной защитой при возникновении утечки тока.
|
|
|
Записан
|
Если Вы увидели ошибку или опечатку в этом сообщении, выделите её и нажмите Alt+F4
|
|
|
дезигнер
|
 |
« Ответ #26 : 24 Октября 2014, 18:21:14 » |
|
. там дальше: "При самом повреждении изоляции дифавтомат не спасет и ни как не среагирует, но как только появится утечка (человек возьмется за плиту у которой на корпусе фаза) - дифавтомат мгновенно отключится."
|
|
|
Записан
|
|
|
|
wtd
|
 |
« Ответ #27 : 24 Октября 2014, 18:29:27 » |
|
Не обосновывает почему? Т.е. раз нет заземления, то убиться током? В самом ПУЭ - дословно нет, но из практики и моих (и не только) умозаключений: при пробое на корпус - _не заземлённый_ или не занулёный (хрен редьки не слаще) - узо будет работать на отсечку втечении 30 мА или 30 мс (номинал-норматив). НО!.. при всё при этом взявшийся будет при этом - проводником. Что в принципе недопустимо - ибо ПУЭ и прочие нормативы в первую очередь направлены на защиту обывателя. Это один момент. Второй момент - все УЗО и дифы в обязательном порядке должны проходить проверку раз в квартал - тестовой кнопкой, и раз в год - инструментальный контроль. На соответствие номиналу 30/30. Естественно - никакой обыватель этого делать не будет. Ну и третий момент - исходя из второго - а зря... Практика показывает, что на УЗО надейся - но и сам не плошай. Оборудование своевременно заземляй/зануляй.
|
|
|
Записан
|
|
|
|
wtd
|
 |
« Ответ #28 : 24 Октября 2014, 18:30:57 » |
|
#10 admin 27.01.2014 18:01 Подключать дифавтомат без заземления не только можно, но и нужно. В сети где нет заземления дифавтомат является единственной защитой при возникновении утечки тока. человек не знает ПУЭ. Они хоть и носят крайне-рекомендательный характер - но в плане УЗО у них довольно четкие требования.
|
|
|
Записан
|
|
|
|
Снайпер
Гость
|
 |
« Ответ #29 : 24 Октября 2014, 19:06:27 » |
|
неплохо бы в комплексе состояние всех соединений в распайках и розетках проверить. Только никто об этом не думает. Начинают с автоматов, т.е. с хвоста 
|
|
|
Записан
|
|
|
|
|