Планируется переборка щитка и нужна помощь в выборе автоматов и УЗО.
Дано:
Однофазный ввод - счетчик в шкафу с автоматом С50. Они опломбированы и замене не подлежат.
Имеется дом с разводкой в 2 линии + гараж.
Сейчас на каждую половину дома стоит по автомату С20. Не устраивает чем, что при КЗ отключается не одна ветвь, а и С20 и С50 в щитке.

Надо сделать по нормальному + хочется иметь в доме УЗО. Может кто-нибудь подсказать по опыту как лучше сделать? Можно с конкретными марками. Закупаться планирую здесь.

Пока идеи такие:
счетчик-С50 далее
УЗМ(защита от перенапряжения) - УЗО на 50А - два автомата В20 на дом и С20 на гараж
хотя в УЗО тепловые автоматы уже стоят и можно сделать так:
УЗМ(защита от перенапряжения) - УЗО 20А + УЗО 20А + С20 на гараж ?
Записан

Если Вы увидели ошибку или опечатку в этом сообщении, выделите её и нажмите Alt+F4
OVA
Главный модератор

******

Карма +1552/-118
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 14746

Тула + д. Ревякино


Нормозавр 21261-070 (был). Нынче Фабула.

WWW

Тула + д. Ревякино
ИЖ 21261-030
« Ответ #1 : 24 Октября 2014, 09:47:56 »

УЗО ставят вроде как на номинал больше, чем автомат после него.
И лучше графически схему набросай.
Что с заземлением в доме и гараже?
Записан

P.S. Василий.  Еще один из беглых ижевчан.
---
(ОКПП, ГБО, ЭСП), поборол электричество, "бустера" дворников нет
Alex350 ТС
Ветеран форума
******

Карма +573/-7
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 2234

г. Старый Оскол


Крутиться надо уметь!

WWW

Был ИЖ-2126-020 2003г.в. УЗАМ-248 (2.0i), ГБО-4
« Ответ #2 : 24 Октября 2014, 09:54:41 »

Что с заземлением в доме и гараже?
Заземления нет.
Если описание не понятно, то к вечеру накидаю.
Записан

Если Вы увидели ошибку или опечатку в этом сообщении, выделите её и нажмите Alt+F4
Lobster
Мастер

******

Карма +1244/-19
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 10171

Москва


криведко

WWW
« Ответ #3 : 24 Октября 2014, 10:13:27 »

УЗО ставят вроде как на номинал больше,
Смысл после этого в УЗО... Равный номинал должен быть.

Пока идеи такие:
счетчик-С50 далее
УЗМ(защита от перенапряжения) - УЗО на 50А - два автомата В20 на дом и С20 на гараж
То есть УЗО общее. Так делают, да. номинал УЗО в этом случае равен номиналу автомата ввода (50/50), уставка - 100мА.
Бюджетное решение, но имеет один минус - при сработке УЗО обесточит все линии за собой. То есть, сработало в гараже - весь дом погрузился во мрак.. Smile
Поэтому можно на каждую линию ставить защиту УЗО+автомат (номиналы, опять же, равны, уставка УЗО - 30мА). Кстати, если верхний свет - отдельная группа, то в нем УЗО можно и выкинуть, для экономии. Оставить только автомат. УЗО от утечек защищает, через тебя, необходимо в сырых помещениях, санузлах-кухнях-гаражах, а на люстрах - излишне.

И вообще, можно не УЗО+автомат ставить, а один дифавтомат (два в одном). Меньше гемора при монтаже, экономия места в щитке. Но почему-то один дифавтомат дороже, чем пара УЗО+автомат.

хотя в УЗО тепловые автоматы уже стоят и можно сделать так:
УЗМ(защита от перенапряжения) - УЗО 20А + УЗО 20А + С20 на гараж ?
Звиняй, этого я вообще не понял... Первое УЗО всё равно должно быть полтинник... Смысл в 2 УЗО последовательно??? Накидай эскиз плз.
И почему разные типы автоматов (В С)???

Ффтыкать туд:
http://zametkielectrika.ru/uzo-ili-difavtomat-chto-vybrat/
http://zametkielectrika.ru/sxema-podklyucheniya-uzo/ (плюс по сцылкам много полезного в картинках)
« Последнее редактирование: 24 Октября 2014, 10:17:28 от Lobster » Записан

"Большинство людей скорее умрут, чем начнут думать. Фактически они так и делают." Бертран Рассел.
Lobster
Мастер

******

Карма +1244/-19
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 10171

Москва


криведко

WWW
« Ответ #4 : 24 Октября 2014, 10:38:12 »

Да еще вопрос: линии ЗА автоматами какого сечения?
Записан

"Большинство людей скорее умрут, чем начнут думать. Фактически они так и делают." Бертран Рассел.
Alex350 ТС
Ветеран форума
******

Карма +573/-7
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 2234

г. Старый Оскол


Крутиться надо уметь!

WWW

Был ИЖ-2126-020 2003г.в. УЗАМ-248 (2.0i), ГБО-4
« Ответ #5 : 24 Октября 2014, 10:49:07 »

Ффтыкать туд:
Уже прочитал. Путал УЗО и Диф.автомат.
За автоматами проводка дом 4мм2(или 6) люминь, в гараже будет 2.5мм2 медь.



* было.jpg (5.32 Кб, 422x275 - просмотрено 8 раз.)

* будет_v1.jpg (8.75 Кб, 535x262 - просмотрено 9 раз.)
Записан

Если Вы увидели ошибку или опечатку в этом сообщении, выделите её и нажмите Alt+F4
Alex350 ТС
Ветеран форума
******

Карма +573/-7
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 2234

г. Старый Оскол


Крутиться надо уметь!

WWW

Был ИЖ-2126-020 2003г.в. УЗАМ-248 (2.0i), ГБО-4
« Ответ #6 : 24 Октября 2014, 10:49:56 »

Еще проблема в том, что при КЗ в доме выключаются каскадом все автоматы. Это больше всего напрягает. А дифавтоматов класса В нет.
Может так, но элементов больше.


* будет_v2.jpg (10.39 Кб, 526x232 - просмотрено 10 раз.)
« Последнее редактирование: 24 Октября 2014, 10:55:20 от Alex350 » Записан

Если Вы увидели ошибку или опечатку в этом сообщении, выделите её и нажмите Alt+F4
Lobster
Мастер

******

Карма +1244/-19
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 10171

Москва


криведко

WWW
« Ответ #7 : 24 Октября 2014, 10:57:36 »

По дому линии смешанные (свет+розетки), или отдельно мухи свет отдельно котлеты розетки? Если свет отдельно, я бы на УЗО забил. А на гараж УЗО разве не ставишь? Надо бы... токопроводящий пол, влажность, всё такое...

И эта, опять не вкурил: на рисунке у тбу нарисована пара УЗО+ обычный автомат, а сверху написано "дифавтомат" :lol:Что же там все-таки? ДиФ? Ставь дифавтомат, проще, в том числе и нулями, а разница в цене при покупке  2-3 гаджетов несущественна.
В и не надо, С в самый раз для дома.
« Последнее редактирование: 24 Октября 2014, 11:02:18 от Lobster » Записан

"Большинство людей скорее умрут, чем начнут думать. Фактически они так и делают." Бертран Рассел.
Alex350 ТС
Ветеран форума
******

Карма +573/-7
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 2234

г. Старый Оскол


Крутиться надо уметь!

WWW

Был ИЖ-2126-020 2003г.в. УЗАМ-248 (2.0i), ГБО-4
« Ответ #8 : 24 Октября 2014, 11:16:50 »

По дому линии смешанные (свет+розетки),
Смешанные. Пол дома света и розеток одна линия, вторая половина дома другие розетки и свет.
И эта, опять не вкурил: на рисунке у тбу нарисована пара УЗО+ обычный автомат, а сверху написано "дифавтомат"
упс. не затер. УЗО + автомат там.
В и не надо, С в самый раз для дома.
Тогда при КЗ обесточивается весь дом. sad как это побороть?
Записан

Если Вы увидели ошибку или опечатку в этом сообщении, выделите её и нажмите Alt+F4
OVA
Главный модератор

******

Карма +1552/-118
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 14746

Тула + д. Ревякино


Нормозавр 21261-070 (был). Нынче Фабула.

WWW

Тула + д. Ревякино
ИЖ 21261-030
« Ответ #9 : 24 Октября 2014, 11:27:27 »

Лотерея. Время срабатывания при токе КЗ в твоём случае получилось у всех автоматов в цепочке почти одинаковым.
Борьба за селективность - дорогое удовольствие как мне кажется.
« Последнее редактирование: 24 Октября 2014, 11:28:27 от OVA » Записан

P.S. Василий.  Еще один из беглых ижевчан.
---
(ОКПП, ГБО, ЭСП), поборол электричество, "бустера" дворников нет
Alex350 ТС
Ветеран форума
******

Карма +573/-7
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 2234

г. Старый Оскол


Крутиться надо уметь!

WWW

Был ИЖ-2126-020 2003г.в. УЗАМ-248 (2.0i), ГБО-4
« Ответ #10 : 24 Октября 2014, 11:30:43 »

А на гараж УЗО разве не ставишь? Надо бы... токопроводящий пол, влажность, всё такое...
Ну просто автоматы остаются от текущей конфигурации. И пол там бетонный. Еще в гараже можно заземление попробовать провести. Земля близко и проводка будет.
Лотерея. Время срабатывания при токе КЗ в твоём случае получилось у всех автоматов в цепочке почти одинаковым.
Борьба за селективность - дорогое удовольствие как мне кажется.
А иначе в чем смысл всех этих веток, если чуть что обесточится дом полностью?
« Последнее редактирование: 24 Октября 2014, 11:33:25 от Alex350 » Записан

Если Вы увидели ошибку или опечатку в этом сообщении, выделите её и нажмите Alt+F4
OVA
Главный модератор

******

Карма +1552/-118
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 14746

Тула + д. Ревякино


Нормозавр 21261-070 (был). Нынче Фабула.

WWW

Тула + д. Ревякино
ИЖ 21261-030
« Ответ #11 : 24 Октября 2014, 11:48:58 »

Смотри диаграммы срабатывания автоматов, а также прикинь свой ток КЗ. Точнее, сначала рассчитай ток КЗ, а потом смотри в диаграммы.
Тебе надо подобрать такие автоматы, чтоб комнатные срабатывали быстрее уличного.
« Последнее редактирование: 24 Октября 2014, 11:50:19 от OVA » Записан

P.S. Василий.  Еще один из беглых ижевчан.
---
(ОКПП, ГБО, ЭСП), поборол электричество, "бустера" дворников нет
Lobster
Мастер

******

Карма +1244/-19
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 10171

Москва


криведко

WWW
« Ответ #12 : 24 Октября 2014, 11:52:56 »

Так у тебя что, при КЗ в одной из линий выбивает все автоматы в соседних линиях? Или автомат в коротнувшей линии + вводной общий (50). Есть мысль, что это автоматы уже полуубитые..

Ну просто автоматы остаются от текущей конфигурации. И пол там бетонный. Еще в гараже можно заземление попробовать провести. Земля близко и проводка будет.
Бетонный пол относится к токопроводящим, а земля от пробоя через человека не спасет. Поставь УЗО, расход невелик, а спокойствие дороже.
Записан

"Большинство людей скорее умрут, чем начнут думать. Фактически они так и делают." Бертран Рассел.
Lobster
Мастер

******

Карма +1244/-19
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 10171

Москва


криведко

WWW
« Ответ #13 : 24 Октября 2014, 11:54:24 »

И эта... неужели КЗ происходят часто?! Это серьезное дело, надо быстро всю проводку ревизовать. Может все-таки их от перегруза выбивает?
Записан

"Большинство людей скорее умрут, чем начнут думать. Фактически они так и делают." Бертран Рассел.
Alex350 ТС
Ветеран форума
******

Карма +573/-7
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 2234

г. Старый Оскол


Крутиться надо уметь!

WWW

Был ИЖ-2126-020 2003г.в. УЗАМ-248 (2.0i), ГБО-4
« Ответ #14 : 24 Октября 2014, 12:06:08 »

И эта... неужели КЗ происходят часто?! Это серьезное дело, надо быстро всю проводку ревизовать. Может все-таки их от перегруза выбивает?
Ну было один раз. Не понравилось. Я розетку ставил не отключив напряжение, типа ток своих не бьет. Нож соскочил и замкнул провода. Вырубило автомат в ветке+ вводной. И вообще я не знаю как можно перегрузить ветку в 20А, у меня на 4,5кВт и потребителей то нет.
Так у тебя что, при КЗ в одной из линий выбивает все автоматы в соседних линиях? Или автомат в коротнувшей линии + вводной общий (50). Есть мысль, что это автоматы уже полуубитые..
Вот это уже второй вопрос!
Вводной TDM и его не поменять. В ветке стоят ABB. И этой же фирмы я хочу ставить дифавтоматы. Возражения по фирме АВВ будут?
« Последнее редактирование: 24 Октября 2014, 12:07:05 от Alex350 » Записан