Монтажники и инженера ОпС, нужна помощь.
Форумы Автоклуба ИЖ.2126.ru
11 Декабря 2024, 14:50:00 *
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Вам не пришло письмо с кодом активации?

Войти
Новости: ВНИМАНИЕ Почта на домене 2126.ru прекращает свою работу
   Начало   Главная Поиск Правила Камасутра Блоги Чат Галерея Войти Регистрация  
Страниц: [1] 2 3   Вниз
  Печать  
Автор Тема: Монтажники и инженера ОпС, нужна помощь.  (Прочитано 4183 раз)
0 Пользователей и 1 Гость смотрят эту тему.
FF ТС
Ветеран форума
******

Карма +370/-1
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 1998



утырам - тартам...



Казань
(ИЖ 2126-030, ИЖ 2715, М 21412)-> (Гранта, 2114)->Сандеро Степвей
« : 24 Февраля 2011, 22:04:13 »

имеется Сигнал- 20п и датчики ип212-141. пульта с2000 нет, преобразователя для компа тоже нет. заводские настроики сигнала- 20п все шлейфы тип 4 охранные. нужно определиться с номиналом добавочного резистора для двойной сработки. В паспорте для датчиков обозначен резистор 1,6 кОм. но меня терзают сомнения, вроде для сигнала всегда ставили 2,2 кОм. может кто сталкивался? а то завтра С2000 -usb куплю, буду тестить, подбирать. а время уходит, монтажники простаивают.
Записан

"Я ни хрена не понял, чувак, но ты мне близок." (с) к/ф Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар.
FF ТС
Ветеран форума
******

Карма +370/-1
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 1998



утырам - тартам...



Казань
(ИЖ 2126-030, ИЖ 2715, М 21412)-> (Гранта, 2114)->Сандеро Степвей
« Ответ #1 : 24 Февраля 2011, 23:05:36 »

Ау. ведь есть слаботочники на форуме. кто нибудь.
Записан

"Я ни хрена не понял, чувак, но ты мне близок." (с) к/ф Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар.
FF ТС
Ветеран форума
******

Карма +370/-1
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 1998



утырам - тартам...



Казань
(ИЖ 2126-030, ИЖ 2715, М 21412)-> (Гранта, 2114)->Сандеро Степвей
« Ответ #2 : 25 Февраля 2011, 19:17:37 »

Разобрался, работает от 1,5 до 2,2 кОм. Пришлось и пульт и преобразователь найти. Вечная проблема: приборы всякий раз разные, датчики тоже, то снимают с производства, то новые выпускают.А инспектора требуют двойную сработку. Недавно  с "Гранд-Магистром" и ИП212-46 так же возился, получилось от 1 до 1,5 кОм. Самое прикольное, что через месяц все забывают номиналы резисторов и всё по новой.
Записан

"Я ни хрена не понял, чувак, но ты мне близок." (с) к/ф Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар.
gorod385
Ветеран форума
******

Карма +421/-0
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 1610

СЕРОВ СВЕРДЛ ОБЛ


м ц Урал, М-2140 , М-412, FABULA сейчас Приора

« Ответ #3 : 25 Февраля 2011, 19:22:07 »

привет только зашёл мы работаем ип212-045 без ложняков чего и вам советуем или ретро 212-3 су
Записан

Теория- это когда всё понятно, но ничего не работает. Практика-это когда всё работает ,но ничего не поятно.Бывает практика объединяется с теорией-ничего не работает и ничего не понятно.
FF ТС
Ветеран форума
******

Карма +370/-1
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 1998



утырам - тартам...



Казань
(ИЖ 2126-030, ИЖ 2715, М 21412)-> (Гранта, 2114)->Сандеро Степвей
« Ответ #4 : 25 Февраля 2011, 19:51:55 »

45 видел, но не работали с ними. "Рубеж" производит? клеммы быстрозажимные? Надо глянуть почём они у нас. А 3су большие больно, привередливым заказчикам не нравятся. Раньше начальство 85-е  брали постоянно, как самые дешевые, хорошо что их выпускать перестали.
Записан

"Я ни хрена не понял, чувак, но ты мне близок." (с) к/ф Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар.
gorod385
Ветеран форума
******

Карма +421/-0
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 1610

СЕРОВ СВЕРДЛ ОБЛ


м ц Урал, М-2140 , М-412, FABULA сейчас Приора

« Ответ #5 : 25 Февраля 2011, 20:24:48 »

"Рубеж" производит? клеммы быстрозажимные?
Да ещё название МАРКО
Записан

Теория- это когда всё понятно, но ничего не работает. Практика-это когда всё работает ,но ничего не поятно.Бывает практика объединяется с теорией-ничего не работает и ничего не понятно.
grey67
Ветеран форума
******

Карма +497/-0
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 1080

г.Белореченск


WWW

Белореченск
был ИЖ 21261-030  2004г. (((  остались костыли
« Ответ #6 : 25 Февраля 2011, 21:29:08 »

а мы сейчас на 66 "Партнёрах" сидим, всё хуже и хуже становятся, процент брака очень большой, а заменить нечем ((( смотрел на "кадеты" новосибирские - контакты не нравятся
Записан




Депрессия - это когда включаешь интернет и не знаешь куда пойти...
в скайпе:  Grey-671
FF ТС
Ветеран форума
******

Карма +370/-1
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 1998



утырам - тартам...



Казань
(ИЖ 2126-030, ИЖ 2715, М 21412)-> (Гранта, 2114)->Сандеро Степвей
« Ответ #7 : 25 Февраля 2011, 22:34:16 »

с 85-ми морока была - вечно винты срывались. У рубежевских хорошие быстрозажимные. А недавно подобрали жилой дом: шлейфы заложены в монолите кабелем шввп 2*0,75. пришлось брать 46-е у них под винт контакты.
Записан

"Я ни хрена не понял, чувак, но ты мне близок." (с) к/ф Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар.
FF ТС
Ветеран форума
******

Карма +370/-1
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 1998



утырам - тартам...



Казань
(ИЖ 2126-030, ИЖ 2715, М 21412)-> (Гранта, 2114)->Сандеро Степвей
« Ответ #8 : 25 Февраля 2011, 22:44:21 »

Автоматикой пожаротушения никто не занимается (водяного, порошкового, газового) на каких приборах собираете? А то у нас контора "узконаправленая" - системы пожарной безопасности. За все берутся.
Записан

"Я ни хрена не понял, чувак, но ты мне близок." (с) к/ф Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар.
Грешник
Ветеран форума
******

Карма +473/-1
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 1161

КУЗБАСС




Кузбасс, г. Кемерово
Приора 21715 универсал 2014 г.р.  ...была еще Фабула 21261
« Ответ #9 : 25 Февраля 2011, 23:16:22 »

Здравствуйте, только сейчас увидел тему...

привет только зашёл мы работаем ип212-045 без ложняков
Мало значит с ними работаете.... были целые партии которые в ложняк уходили при включенных ЛДС и не снятых защитных колпаках...
45 видел, но не работали с ними. "Рубеж" производит? клеммы быстрозажимные?
Есть такие, минус в том, что при прокладке негорючего провода, при выполнении монтажа без разрыва в датчике, два проводка очень туго входят в зажим и при зажимании такой фигни зажим ломается...
а мы сейчас на 66 "Партнёрах" сидим, всё хуже и хуже становятся, процент брака очень большой,
А мы от них еще года три-четыре назад отказались именно из за брака...
Автоматикой пожаротушения никто не занимается (водяного, порошкового, газового) на каких приборах собираете?
Мы занимаемся, на базе С-2000, ставим специализированные модули АСПТ болидовского пр-ва...
А что, есть вопросы


А про пожарку вообще: наша контора старается всё адресное ставить, на базе С-2000 или Астры радиоканальной...
Дымовики болидовские ДИП-34А, самый классный датчик, особенно если во главе  системы не пульт С-2000, а ПК с АРМ "Орион" используется. Шикарнейшая штука я Вам скажу ребята...
« Последнее редактирование: 25 Февраля 2011, 23:20:43 от Грешник » Записан
gorod385
Ветеран форума
******

Карма +421/-0
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 1610

СЕРОВ СВЕРДЛ ОБЛ


м ц Урал, М-2140 , М-412, FABULA сейчас Приора

« Ответ #10 : 26 Февраля 2011, 08:26:57 »

Специализация нашей организации система ОКО и как правило пожарку цепляем к прибору черезАТД-1 или АТД-2(адаптер токового датчика)поэтому про 045 отзывы не плохие.Больше мы занимаемся охранной сигнализацией.
Записан

Теория- это когда всё понятно, но ничего не работает. Практика-это когда всё работает ,но ничего не поятно.Бывает практика объединяется с теорией-ничего не работает и ничего не понятно.
Грешник
Ветеран форума
******

Карма +473/-1
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 1161

КУЗБАСС




Кузбасс, г. Кемерово
Приора 21715 универсал 2014 г.р.  ...была еще Фабула 21261
« Ответ #11 : 26 Февраля 2011, 08:38:15 »

А мы всеми видами: охранкой, пожаркой, видео, пожаротушением, системами речевого оповещения, системы контроля доступа и т.д. Всем что связано с обеспечение безопасности организаций, граждан и их имущества.
Ну иногда еще телефонией и локалками, но это в прочем достаточно редко.

Недавно монтировали радиоканальный "Стрелец". Объект большой, здани 10 этажей, по длинне как пятиподъездный дом.
Так вот тот самый "Стрелец", который кое кто порекламировал по телевизору как систему росийского производства за которой будущее - такое кофно я вам скажу. Аппаратура "сырая", в работе не стабильная, очень много недостатков! Не связывайтесь с ней (ним - Стрельцом) - плакать будете!!! Поверьте наслово...
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2011, 08:43:20 от Грешник » Записан
gorod385
Ветеран форума
******

Карма +421/-0
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 1610

СЕРОВ СВЕРДЛ ОБЛ


м ц Урал, М-2140 , М-412, FABULA сейчас Приора

« Ответ #12 : 26 Февраля 2011, 11:04:15 »

у нас на нескольких загородных объектах стоит Срелец вроде работает
Записан

Теория- это когда всё понятно, но ничего не работает. Практика-это когда всё работает ,но ничего не поятно.Бывает практика объединяется с теорией-ничего не работает и ничего не понятно.
FF ТС
Ветеран форума
******

Карма +370/-1
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 1998



утырам - тартам...



Казань
(ИЖ 2126-030, ИЖ 2715, М 21412)-> (Гранта, 2114)->Сандеро Степвей
« Ответ #13 : 26 Февраля 2011, 11:56:11 »

при выполнении монтажа без разрыва в датчике, два проводка очень туго входят в зажим и при зажимании такой фигни зажим ломается...
А как же если снять датчик сигнал "неисправность"?
специализированные модули АСПТ болидовского пр-ва...
Угу, самое распространенное.
Дымовики болидовские ДИП-34А, самый классный датчик,
Только дорогой, не везде получается втюхать... Если "Болид" уверяет, что на комнату с площадью охвата одного ДИП-34 можно ставить один датчик, то инспекторам на это наср....ь, они требуют по нормам не менее двух. А если ещё от ПС идет управление дымоудалением,  то вообще 3. Невыгодно получается.
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2011, 12:05:18 от FF » Записан

"Я ни хрена не понял, чувак, но ты мне близок." (с) к/ф Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар.
Грешник
Ветеран форума
******

Карма +473/-1
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 1161

КУЗБАСС




Кузбасс, г. Кемерово
Приора 21715 универсал 2014 г.р.  ...была еще Фабула 21261
« Ответ #14 : 26 Февраля 2011, 16:01:38 »

А как же если снять датчик сигнал "неисправность"?
Я в этой области примерно 10 лет работаю, небыло еще ни одного случая чтобы датчик сняли без разрешения...
Да и вообще , на кой это нужно? Вылетел датчик на объекте, под руками ничего нет, снял и всё. Шлейф сохраняет работоспособность, а если делать с разрывом, надо лезти, соединять... Вот у СистемСенсор хорошо это продумано, там перемычка в основании датчика есть... С ними проблем нету...а у наших лишний раз провода покрутил, потом смотришь ложняки пошли...
Только дорогой, не везде получается втюхать...
А это уже вопрос не технический.... наши покачто втюхивают. А лучше всего в этом помогает наглядная агитация.  Вот помещения, вот датчики, вот план здания на компе, если гдето что-то загорелось не нужно весь этаж бегать осматривать, вот он сразу красненький на плане... и людям это очень нравится. Высокий уровень информативности, гибкость системы, удобство монтажа - это перекрывает финансовые неудобства... Да и датчик если кто снять попытается, сразу видно.
Если "Болид" уверяет, что на комнату с площадью охвата одного ДИП-34 можно ставить один датчик, то инспекторам на это наср....ь

Да нифига, ставим по одному, еще ни одного объекта не зарубили. Брали на обслуживание объект сделанный по проекту какой-то московской проектной конторы, - капец полный.... Датчиков понапихано раза в три-четыре больше чем нужно, корридор метр на три - три адресных датчика и еще четвертый за потолком...
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2011, 16:13:43 от Грешник » Записан
Страниц: [1] 2 3   Вверх
  Печать  
 
Перейти в:  

Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines

Яндекс.Метрика

Google последней посетил эту страницу 19 Ноября 2024, 12:21:28