Хотел бы я посмотреть как "умники"будут уголки 3-4 м забивать.Ну оочень интересно.А по делу 2,5 м. даже в проектах указывают.А вот количество до достижения нужной величины сопротивления.Я в электромонтажной организации работаю.Знаю что говорю.Кстати тоже взял участок под ИЖС.Дали 15 кВТ 3 фазы.За 550р.протянули линию с установкой опор.И поставили щит учета на опоре вверху.На участке поставил 6 м.металлический столб.На него щиток с автоматами и розетками для подключения эл.инструмента.Делал контур заземления для щита .Забивал арматуру 14 мм. длиной 2 м.в дренажную траншею.Грунт суглинок.Замер показал 3,6 Ом.Норма.Подключения ждал 1 год.были проблемы со щитами(как в горсети сказали).После жалоб по инстанциям подключили.Предоставил протоколы замера сопротивления контура,проверки расцепителей автоматов,замеры изоляции СИПа,металлосвязи.В эл.лаборатории работаю.Сам делал.А до подключения только генератор.
|
|
|
Записан
|
Ударим ежом по бездорожью
|
|
|
wtd
|
 |
« Ответ #136 : 27 Ноября 2017, 21:20:44 » |
|
Хотел бы я посмотреть как "умники"будут уголки 3-4 м забивать.Ну оочень интересно. Буришь лунку в грунт. Опускаешь уголок (заточенный). На поверхности уже торчит 2-3 метра... Плюс стремянка и кувалда - трудись! зы: сейчас же я буром на 2.5 метра забуриться могу. Нарастил.
|
|
|
Записан
|
|
|
|
yurhik09
Ветеран форума
    
Карма +414/-1
Offline
Пол: 
Сообщений: 3626
Ленинградская обл. Сланцы
Сланцы Ленинградская обл. лада гранта лифтбек серебристо-темно-серая или борнео 633. .
|
 |
« Ответ #137 : 27 Ноября 2017, 21:23:31 » |
|
Буришь лунку в грунт. Опускаешь уголок (заточенный). На поверхности уже торчит 2-3 метра... Плюс стремянка и кувалда - трудись! Никогда никто так в жизни не делает.
|
|
|
Записан
|
Ударим ежом по бездорожью
|
|
|
Nuck
Ветеран форума
    
Карма +2147/-4
Offline
Пол: 
Сообщений: 6569
РК г. Ухта
Кто смел - тот может! Кто не боится - идет вперед!
2126-030 БАЛТИКА
|
 |
« Ответ #138 : 27 Ноября 2017, 22:06:59 » |
|
Железные сваи решают ряд электропроблем.
|
|
|
Записан
|
|
|
|
yurhik09
Ветеран форума
    
Карма +414/-1
Offline
Пол: 
Сообщений: 3626
Ленинградская обл. Сланцы
Сланцы Ленинградская обл. лада гранта лифтбек серебристо-темно-серая или борнео 633. .
|
 |
« Ответ #139 : 27 Ноября 2017, 22:11:33 » |
|
Железные сваи решают ряд электропроблем. А как же финансовая сторона?С толстым кошельком можно нанять организацию и не париться.А когда финансы ограничены,то стараешься сделать сам правильно и с меньшими затратами.
|
|
|
Записан
|
Ударим ежом по бездорожью
|
|
|
Фуркат ТС
Ветеран форума
    
Карма +1486/-14
Offline
Пол: 
Сообщений: 7972
Чехов - Серпухов МО
Ныне экстремист
Московская область. Ренаульт Кэнгу
|
 |
« Ответ #140 : 27 Ноября 2017, 22:49:01 » |
|
Я еще раз прочитал посты Wtd, освежил в памяти ПУЭ. Что-то не клеится. 1. Не отслеживаю связь между отваливанием нуля и наличием заземления, даже не менее 4 ом. Если я потребляю по всем фазам 15 кВт сразу, но не очень равномерно по ним, и у меня отваливается ноль, то возникнет ли перекос фаз? Конечно, возникнет, и заземление его не ликвидирует - велико сопротивление возврата к заземленному нулю трансформатора. Заземление существует лишь для безопасности. Не будем писать много букв по раскрытию понятия безопасности. 2. То, что мои автоматы в щитке учета не сработают при токах потребления, превышающие номинал этих автоматов,позабавило. А для чего же они существуют? Да, не мгновенное отключение от них требуется. Но именно при некоем превышении потребления. И от коротышей с моей стороны, то есть от проводов снижения к временному щиту, постоянному щиту, не важно, они сработают. 3. То, что земля, используя терминологию Wtd, являясь опорой для короткого замыкания, должна держать ток в сто и более ампер - это выдумка. Согласно ПУЭ, на которые любят ссылаться многие, сопротивление заземления опоры ВЛИ (воздушная линия с изолированными проводами) должно быть не более 30 ом. Оно еще называется повторным. Делим 220 (именно такой потенциал на фазе должен быть относительно нуля и земли) на 30 ом и получаем примерно 7 ампер. 7 ампер, Карл! Для тока, который нам повелел Wtd иметь в режиме КЗ на землю, в 100 ампер как минимум, сопротивление заземления должно быть меньше 0,5 ома. Что в 8 раз меньше рекомендуемого минимума для заземления дома, не столба! 4. Теперь о железяке, торчащей из земли возле столба с щитком учета. Я неправильно назвал ее арматуриной. Это катанка в 8 мм. Когда столб ставили, ее приварили к арматуре самого столба снизу, и такое решение обеспечивает величину сопротивления не более 30 ом. Как же заземляется нулевой провод, превращаясь на данном столбе в PEN проводник? Очень просто: на месте подвеса кабеля на столбе, вверху, путем соединения нулевого провода через прокалывающий элемент с куском арматуры, торчащим из столба. Внизу, как уже упоминалось, катанка имеет потенциал земли. Кстати, опять же по ПУЭ, диаметр этой катанки должен быть не менее 6 мм. А у меня 8! И к этой самой катанкой, являющейся выходом заземлителя, заземляется мой ящик учета. И никакого пожара не будет, если вдруг какой фазный провод внутри щитка вдруг оголится или отвалится и коснется корпуса щитка. Да, будет искрить, да, будет вонять. Зато меня не долбанет,если я в этот момент коснусь щитка мокрой рукой,а на ногах будут одеты стальные кеды с шипами. Скоро я проведу эксперимент с замером величины сопротивления заземления моего столба ВЛИ. Уфф. Старался для тех, кто повелся на сказки Wtd.
|
|
« Последнее редактирование: 27 Ноября 2017, 22:52:10 от Фуркат »
|
Записан
|
No pasaran!
|
|
|
Фуркат ТС
Ветеран форума
    
Карма +1486/-14
Offline
Пол: 
Сообщений: 7972
Чехов - Серпухов МО
Ныне экстремист
Московская область. Ренаульт Кэнгу
|
 |
« Ответ #141 : 27 Ноября 2017, 23:00:51 » |
|
Железные сваи решают ряд электропроблем.
1. Если они не покрыты защитным слоем, а как раз их нужно покрывать. 2. Если сваи оцинкованные, то заземление хорошее. 3. Если перекос фаз присутствует, и сваи обеспечивают качество заземления, возникают гальванические токи, разрушающие сваи.
|
|
|
Записан
|
No pasaran!
|
|
|
wtd
|
 |
« Ответ #142 : 27 Ноября 2017, 23:23:59 » |
|
Никогда никто так в жизни не делает. Я никто?.. И делал никогда :-)
|
|
|
Записан
|
|
|
|
wtd
|
 |
« Ответ #143 : 27 Ноября 2017, 23:35:50 » |
|
3. То, что земля, используя терминологию Wtd, являясь опорой для короткого замыкания, должна держать ток в сто и более ампер - это выдумка. Согласно ПУЭ, на которые любят ссылаться многие, сопротивление заземления опоры ВЛИ (воздушная линия с изолированными проводами) должно быть не более 30 ом. Оно еще называется повторным. Делим 220 (именно такой потенциал на фазе должен быть относительно нуля и земли) на 30 ом и получаем примерно 7 ампер. 7 ампер, Карл! Для тока, который нам повелел Wtd иметь в режиме КЗ на землю, в 100 ампер как минимум, сопротивление заземления должно быть меньше 0,5 ома. Что в 8 раз меньше рекомендуемого минимума для заземления дома, не столба! Так вот - все эти цифры - для _повторного_ заземления, которое на транформаторе должно составлять 2/4/8 Ом. Точнее, не более... Так вот - при 30 Ом у тебя действительно ток будет уходить в землю. И задача - защитить от тока утечки при прикосновении. О сработке АВ (на которые ты так надеешься) при таких токах не может быть и речи!!! Отсюда и пожары при аварийных ситуациях. 2. То, что мои автоматы в щитке учета не сработают при токах потребления, превышающие номинал этих автоматов,позабавило. А для чего же они существуют? Да, не мгновенное отключение от них требуется. Не мгновенное отключение = пожар. Чтобы его не было - для этого и нужно заземление! Обеспечить должный (высокий!) ток замыкания на землю. Как же заземляется нулевой провод, превращаясь на данном столбе в PEN проводник? Очень просто: на месте подвеса кабеля на столбе, вверху, путем соединения нулевого провода через прокалывающий элемент с куском арматуры, торчащим из столба. Внизу, как уже упоминалось, катанка имеет потенциал земли. Кстати, опять же по ПУЭ, диаметр этой катанки должен быть не менее 6 мм. А у меня 8! Ппц.. опять за рыбу деньги... А сопротивление растекания тока какое?.. А без измерений ты его не узнаешь... О чём тебе и говорили - протоколы измерений где?.. А нету их... А быть - должны. Или делай повторный заземлитель... И к этой самой катанкой, являющейся выходом заземлителя, заземляется мой ящик учета. И никакого пожара не будет, если вдруг какой фазный провод внутри щитка вдруг оголится или отвалится и коснется корпуса щитка. Да, будет искрить, да, будет вонять. Зато меня не долбанет,если я в этот момент коснусь щитка мокрой рукой,а на ногах будут одеты стальные кеды с шипами. Вот для этого и даётся норма в 30 Ом... Только одно НО - она должна быть документально оформлена. И повторные измерения - раз в 5 лет. Скоро я проведу эксперимент с замером величины сопротивления заземления моего столба ВЛИ. Да не нужны эксперименты - это должно было быть сделано до ввода (!!!) электроустановки в эксплуатацию. Ну по правилам так. зы: у нас к щиту даже не возьмутся линию проводить без протоколов измерений. А у вас распиндяи.
|
|
|
Записан
|
|
|
|
Фуркат ТС
Ветеран форума
    
Карма +1486/-14
Offline
Пол: 
Сообщений: 7972
Чехов - Серпухов МО
Ныне экстремист
Московская область. Ренаульт Кэнгу
|
 |
« Ответ #144 : 28 Ноября 2017, 06:51:01 » |
|
Нет никакого короткого замыкания на землю! Автоматы защищают от КЗ между фазой и нулем. И от превышения, причем длительного, тока нагрузки, в зависимости от токовой характеристики автомата. Ни на что более я и не надеюсь, а ты мне приписываешь что-то другое. И зачем лично мне протоколы для столба, на котором и гореть-то нечему и который по разграничению не относится к моей линии? Столбы ставила организация, сертифицированная, а ты ее во всех грехах обвинил. Не думаю, что у них нет пресловутых протоколов.
|
|
|
Записан
|
No pasaran!
|
|
|
Ujivod
Ветеран форума
    
Карма +629/-0
Offline
Пол: 
Сообщений: 2356
г. Новосибирск
Новосибирск KIA CEED SW, ИЖ 2126-030, был ЗАЗ 968А, Сура, Салют
|
 |
« Ответ #145 : 28 Ноября 2017, 06:59:15 » |
|
УЗО предназначено для защиты от токов прикосновения
|
|
|
Записан
|
ИЖ 2126-030 Ода, 01.2001, в драйве мной с 02.2001, цвет Красный гранат (180), ОКПП, БН "Пекар", ТОРН С-05М, ОКТАН-4, Емеля-УК2, Емеля-3, Геркулес, ЭСП Беркут-2. Заменил по гарантии: кран отопителя -4 шт., панель приборов. Перед аммы ПЛАЗА Арктика. Шаровые "За рулем", ДХО, БИНАР-5Б-СВ.ГТЦ+ВУ 2110 
|
|
|
fda
Ветеран форума
    
Карма +524/-0
Offline
Пол: 
Сообщений: 2175
г. Белгород
Пежо Партнёр Ориджин
|
 |
« Ответ #146 : 28 Ноября 2017, 08:06:06 » |
|
Хотел бы я посмотреть как "умники"будут уголки 3-4 м забивать.Ну оочень интересно.А по делу 2,5 м.
Под ворота подрезАл 159 трубу под углом, забурился до глины и легко вдвоём вколотили см. на 80.
|
|
|
Записан
|
|
|
|
Вячеславович
|
 |
« Ответ #147 : 28 Ноября 2017, 08:43:30 » |
|
УЗО предназначено для защиты от токов прикосновения Может от токов утечки на "землю"?
|
|
|
Записан
|
Шкода Октавия универсал. А раньше был Иж 21261-30.
|
|
|
wtd
|
 |
« Ответ #148 : 28 Ноября 2017, 09:12:30 » |
|
Может от токов утечки на "землю"? От косвенного прикосновения - заземление. От утечки - узо. Узо без земли ставить запрещено. Узо ещё и очень действенная притивопожарная мера. Но и поиск утечек (выбивает и всё тут) - тоже интересное времяпрепровождение... Нет никакого короткого замыкания на землю! Нет никакого короткого замыкания на землю! Вот те новшество... А ничего, что у нас используется в электроснабжении глухозаземлённая нейтраль?? Поэтому при любом КЗ (фаза-ноль) ток таки уходит "итого" на землю. В трансформаторе через километры проводов. И чтобы облегчить задачу - делают повторное заземление "на местах". Которое ты делать не хочешь...
|
|
|
Записан
|
|
|
|
Фуркат ТС
Ветеран форума
    
Карма +1486/-14
Offline
Пол: 
Сообщений: 7972
Чехов - Серпухов МО
Ныне экстремист
Московская область. Ренаульт Кэнгу
|
 |
« Ответ #149 : 28 Ноября 2017, 09:49:07 » |
|
Разберись с физикой процессов. Повторное заземление нуля делается не для ухода тока короткого замыкания в землю, а для снижения потенциала на нуле при КЗ, если нулевой провод сидит на корпусе прибора, все! Зачем ты свои придумки здесь выкладываешь? Если закон Ома так труден в понимании, пройдемся еще раз. На столбе заземление по ПУЭ, 30 ом. Короткое замыкание проводов межлу собой после автоматов опустим, они сработают, и это главная их задача, помимо ограничения потребляемойимощности. Возьмем случай, ради которого заземляется ящик учета. Еще раз: ящик учета висит на столбе, после ящика учета со счетчиком и автоматами идет снижение до моего потребительского ящика, и кто тебе сказал, что я не собираюсь делать заземление на своей стороне? Я точно не гтаорил, зачем выдумывать. Ну так вот, если вдруг фазный провод коснется корпуса ящика, ток, уходящий в землю, будет равен 220 вольт/30 ом= 7 ампер. Это если делать отдельное заземление. Но если на моем столбе нейтраль заземлена через ту же катанку, то ток КЗ вернется через корпус ящика на нуль! Ток будет огромный, и автомат сработает мгновенно! Но если протоколов нет, ток этого, конечно, не знает, и он мечется, не определив, куда же ему растекаться.
|
|