« Ответ #135 : 27 Ноября 2017, 21:14:36 »

Хотел бы я посмотреть как "умники"будут уголки 3-4 м забивать.Ну оочень интересно.А по делу 2,5 м. даже в проектах указывают.А вот количество до достижения нужной величины сопротивления.Я в электромонтажной организации работаю.Знаю что говорю.Кстати тоже взял участок под ИЖС.Дали 15 кВТ 3 фазы.За 550р.протянули линию с установкой опор.И поставили щит учета на опоре вверху.На участке поставил 6 м.металлический столб.На него щиток с автоматами и розетками для подключения эл.инструмента.Делал контур заземления для щита .Забивал арматуру 14 мм. длиной 2 м.в дренажную траншею.Грунт суглинок.Замер показал 3,6 Ом.Норма.Подключения ждал 1 год.были проблемы со щитами(как в горсети сказали).После жалоб по инстанциям подключили.Предоставил протоколы замера сопротивления контура,проверки расцепителей автоматов,замеры изоляции СИПа,металлосвязи.В эл.лаборатории работаю.Сам делал.А до подключения только генератор.
Записан

Ударим ежом по бездорожью
wtd

*******

Карма +571/-11
Offline Offline

Сообщений: 15963




ург в прошлом, МСК в настоящем
2126-030i (был), 11113 Камаз ГБО (не ездит), 11113 СеАЗ (на хранении)
« Ответ #136 : 27 Ноября 2017, 21:20:44 »

Хотел бы я посмотреть как "умники"будут уголки 3-4 м забивать.Ну оочень интересно.

Буришь лунку в грунт. Опускаешь уголок (заточенный). На поверхности уже торчит 2-3 метра... Плюс стремянка и кувалда - трудись!
зы: сейчас же я буром на 2.5 метра забуриться могу. Нарастил.
Записан

yurhik09
Ветеран форума
******

Карма +414/-1
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 3626

Ленинградская обл. Сланцы




Сланцы  Ленинградская обл.
лада гранта лифтбек серебристо-темно-серая или борнео 633.                   .
« Ответ #137 : 27 Ноября 2017, 21:23:31 »

Буришь лунку в грунт. Опускаешь уголок (заточенный). На поверхности уже торчит 2-3 метра... Плюс стремянка и кувалда - трудись!
Никогда никто так в жизни  не делает.
Записан

Ударим ежом по бездорожью
Nuck
Ветеран форума
******

Карма +2147/-4
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 6569

РК г. Ухта


Кто смел - тот может! Кто не боится - идет вперед!


2126-030 БАЛТИКА
« Ответ #138 : 27 Ноября 2017, 22:06:59 »

Железные сваи решают ряд электропроблем.
Записан

yurhik09
Ветеран форума
******

Карма +414/-1
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 3626

Ленинградская обл. Сланцы




Сланцы  Ленинградская обл.
лада гранта лифтбек серебристо-темно-серая или борнео 633.                   .
« Ответ #139 : 27 Ноября 2017, 22:11:33 »

Железные сваи решают ряд электропроблем.
А как же финансовая сторона?С толстым кошельком можно нанять организацию и не париться.А когда финансы ограничены,то стараешься сделать сам правильно и с меньшими затратами.
Записан

Ударим ежом по бездорожью
Фуркат ТС
Ветеран форума
******

Карма +1486/-14
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 7972

Чехов - Серпухов МО


Ныне экстремист



Московская область.
Ренаульт Кэнгу
« Ответ #140 : 27 Ноября 2017, 22:49:01 »

Я еще раз прочитал посты Wtd, освежил в памяти ПУЭ. Что-то не клеится.
1. Не отслеживаю связь между отваливанием нуля и наличием заземления, даже не менее 4 ом.
Если я потребляю по всем фазам 15 кВт сразу, но не очень равномерно по ним, и у меня отваливается ноль, то возникнет ли перекос фаз? Конечно, возникнет, и заземление его не ликвидирует - велико сопротивление возврата к заземленному нулю трансформатора. Заземление существует лишь для безопасности. Не будем писать много букв по раскрытию понятия безопасности.
2. То, что мои автоматы в щитке учета не сработают при токах потребления, превышающие номинал этих автоматов,позабавило. А для чего же они существуют? Да, не мгновенное отключение от них требуется. Но именно при некоем превышении потребления. И от коротышей с моей стороны, то есть от проводов снижения к временному щиту, постоянному щиту, не важно, они сработают.
3. То, что земля, используя терминологию Wtd, являясь опорой для короткого замыкания, должна держать ток в сто и более ампер - это выдумка. Согласно ПУЭ, на которые любят ссылаться многие, сопротивление заземления опоры ВЛИ (воздушная линия с изолированными проводами) должно быть не более 30 ом. Оно еще называется повторным. Делим 220 (именно такой потенциал на фазе должен быть относительно нуля и земли) на 30 ом и получаем примерно 7 ампер. 7 ампер, Карл!
Для тока, который нам повелел Wtd иметь в режиме КЗ на землю, в 100 ампер как минимум, сопротивление заземления должно быть меньше 0,5 ома. Что в 8 раз меньше рекомендуемого минимума для заземления дома, не столба!
4. Теперь о железяке, торчащей из земли возле столба с щитком учета. Я неправильно назвал ее арматуриной. Это катанка в 8 мм. Когда столб ставили, ее приварили к арматуре самого столба снизу, и такое решение обеспечивает величину сопротивления не более 30 ом. Как же заземляется нулевой провод, превращаясь на данном столбе в PEN проводник? Очень просто: на месте подвеса кабеля на столбе, вверху, путем соединения нулевого провода через прокалывающий элемент с куском арматуры, торчащим из столба. Внизу, как уже упоминалось, катанка имеет потенциал земли. Кстати, опять же по ПУЭ, диаметр этой катанки должен быть не менее 6 мм. А у меня 8!
И к этой самой катанкой, являющейся выходом заземлителя, заземляется мой ящик учета. И никакого пожара не будет, если вдруг какой фазный провод внутри щитка вдруг оголится или отвалится и коснется корпуса щитка. Да, будет искрить, да, будет вонять. Зато меня не долбанет,если я в этот момент коснусь щитка мокрой рукой,а на ногах будут одеты стальные кеды с шипами.
Скоро я проведу эксперимент с замером величины сопротивления заземления моего столба ВЛИ.
Уфф. Старался для тех, кто повелся на сказки Wtd.
« Последнее редактирование: 27 Ноября 2017, 22:52:10 от Фуркат » Записан

No pasaran!
Фуркат ТС
Ветеран форума
******

Карма +1486/-14
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 7972

Чехов - Серпухов МО


Ныне экстремист



Московская область.
Ренаульт Кэнгу
« Ответ #141 : 27 Ноября 2017, 23:00:51 »

Железные сваи решают ряд электропроблем.
1. Если они не покрыты защитным слоем, а как раз их нужно покрывать.
2. Если сваи оцинкованные, то заземление хорошее.
3. Если перекос фаз присутствует, и сваи обеспечивают качество заземления, возникают гальванические токи, разрушающие сваи.
Записан

No pasaran!
wtd

*******

Карма +571/-11
Offline Offline

Сообщений: 15963




ург в прошлом, МСК в настоящем
2126-030i (был), 11113 Камаз ГБО (не ездит), 11113 СеАЗ (на хранении)
« Ответ #142 : 27 Ноября 2017, 23:23:59 »

Никогда никто так в жизни  не делает.
Я никто?.. И делал никогда :-)
Записан

wtd

*******

Карма +571/-11
Offline Offline

Сообщений: 15963




ург в прошлом, МСК в настоящем
2126-030i (был), 11113 Камаз ГБО (не ездит), 11113 СеАЗ (на хранении)
« Ответ #143 : 27 Ноября 2017, 23:35:50 »

3. То, что земля, используя терминологию Wtd, являясь опорой для короткого замыкания, должна держать ток в сто и более ампер - это выдумка. Согласно ПУЭ, на которые любят ссылаться многие, сопротивление заземления опоры ВЛИ (воздушная линия с изолированными проводами) должно быть не более 30 ом. Оно еще называется повторным. Делим 220 (именно такой потенциал на фазе должен быть относительно нуля и земли) на 30 ом и получаем примерно 7 ампер. 7 ампер, Карл!
Для тока, который нам повелел Wtd иметь в режиме КЗ на землю, в 100 ампер как минимум, сопротивление заземления должно быть меньше 0,5 ома. Что в 8 раз меньше рекомендуемого минимума для заземления дома, не столба!
Так вот - все эти цифры - для _повторного_ заземления, которое на транформаторе должно составлять 2/4/8 Ом. Точнее, не более...
Так вот - при 30 Ом у тебя действительно ток будет уходить в землю. И задача - защитить от тока утечки при прикосновении. О сработке АВ (на которые ты так надеешься) при таких токах не может быть и речи!!! Отсюда и пожары при аварийных ситуациях.

2. То, что мои автоматы в щитке учета не сработают при токах потребления, превышающие номинал этих автоматов,позабавило. А для чего же они существуют? Да, не мгновенное отключение от них требуется.
Не мгновенное отключение = пожар. Чтобы его не было - для этого и нужно заземление! Обеспечить должный (высокий!) ток замыкания на землю.

Как же заземляется нулевой провод, превращаясь на данном столбе в PEN проводник? Очень просто: на месте подвеса кабеля на столбе, вверху, путем соединения нулевого провода через прокалывающий элемент с куском арматуры, торчащим из столба. Внизу, как уже упоминалось, катанка имеет потенциал земли. Кстати, опять же по ПУЭ, диаметр этой катанки должен быть не менее 6 мм. А у меня 8!
Ппц.. опять за рыбу деньги... А сопротивление растекания тока какое?.. А без измерений ты его не узнаешь... О чём тебе и говорили - протоколы измерений где?..
А нету их... А быть - должны. Или делай повторный заземлитель...

И к этой самой катанкой, являющейся выходом заземлителя, заземляется мой ящик учета. И никакого пожара не будет, если вдруг какой фазный провод внутри щитка вдруг оголится или отвалится и коснется корпуса щитка. Да, будет искрить, да, будет вонять. Зато меня не долбанет,если я в этот момент коснусь щитка мокрой рукой,а на ногах будут одеты стальные кеды с шипами.
Вот для этого и даётся норма в 30 Ом... Только одно НО - она должна быть документально оформлена. И повторные измерения - раз в 5 лет.

Скоро я проведу эксперимент с замером величины сопротивления заземления моего столба ВЛИ.
Да не нужны эксперименты - это должно было быть сделано до ввода (!!!) электроустановки в эксплуатацию. Ну по правилам так.
зы: у нас к щиту даже не возьмутся линию проводить без протоколов измерений.
А у вас распиндяи.
Записан

Фуркат ТС
Ветеран форума
******

Карма +1486/-14
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 7972

Чехов - Серпухов МО


Ныне экстремист



Московская область.
Ренаульт Кэнгу
« Ответ #144 : 28 Ноября 2017, 06:51:01 »

Нет никакого короткого замыкания на землю! Автоматы защищают от КЗ между фазой и нулем. И от превышения, причем длительного, тока нагрузки, в зависимости от токовой характеристики автомата. Ни на что более я и не надеюсь, а ты мне приписываешь что-то другое.
И зачем лично мне протоколы для столба, на котором и гореть-то нечему и который по разграничению не относится к моей линии? Столбы ставила организация, сертифицированная, а ты ее во всех грехах обвинил. Не думаю, что у них нет пресловутых протоколов.
Записан

No pasaran!
Ujivod
Ветеран форума
******

Карма +629/-0
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 2356

г. Новосибирск




Новосибирск
KIA CEED SW, ИЖ 2126-030, был ЗАЗ 968А, Сура, Салют
« Ответ #145 : 28 Ноября 2017, 06:59:15 »

УЗО предназначено для защиты от токов прикосновения
Записан

ИЖ 2126-030 Ода, 01.2001, в драйве мной с 02.2001, цвет Красный гранат (180), ОКПП, БН "Пекар", ТОРН С-05М, ОКТАН-4, Емеля-УК2, Емеля-3, Геркулес, ЭСП Беркут-2. Заменил по гарантии: кран отопителя -4 шт., панель приборов. Перед аммы ПЛАЗА Арктика. Шаровые "За рулем", ДХО, БИНАР-5Б-СВ.ГТЦ+ВУ 2110
fda
Ветеран форума
******

Карма +524/-0
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 2175

г. Белгород


Пежо Партнёр Ориджин
« Ответ #146 : 28 Ноября 2017, 08:06:06 »

Хотел бы я посмотреть как "умники"будут уголки 3-4 м забивать.Ну оочень интересно.А по делу 2,5 м.

Под ворота подрезАл 159 трубу под углом, забурился до глины и легко вдвоём вколотили см. на 80.
Записан
Вячеславович

*******

Карма +3245/-1
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 16447

Астрахань


В миру кличут Владимиром.

« Ответ #147 : 28 Ноября 2017, 08:43:30 »

УЗО предназначено для защиты от токов прикосновения
Может от токов утечки на "землю"?
Записан

Шкода Октавия универсал. А раньше был Иж 21261-30.
wtd

*******

Карма +571/-11
Offline Offline

Сообщений: 15963




ург в прошлом, МСК в настоящем
2126-030i (был), 11113 Камаз ГБО (не ездит), 11113 СеАЗ (на хранении)
« Ответ #148 : 28 Ноября 2017, 09:12:30 »

Может от токов утечки на "землю"?
От косвенного прикосновения - заземление. От утечки - узо.
Узо без земли ставить запрещено.
Узо ещё и очень действенная притивопожарная мера.
Но и поиск утечек (выбивает и всё тут) - тоже интересное времяпрепровождение...


Нет никакого короткого замыкания на землю!
Нет никакого короткого замыкания на землю!
Вот те новшество...
А ничего, что у нас используется в электроснабжении глухозаземлённая нейтраль??
Поэтому при любом КЗ (фаза-ноль) ток таки уходит "итого" на землю. В трансформаторе через километры проводов.
И чтобы облегчить задачу - делают повторное заземление "на местах". Которое ты делать не хочешь...

Записан

Фуркат ТС
Ветеран форума
******

Карма +1486/-14
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 7972

Чехов - Серпухов МО


Ныне экстремист



Московская область.
Ренаульт Кэнгу
« Ответ #149 : 28 Ноября 2017, 09:49:07 »

Разберись с физикой процессов. Повторное заземление нуля делается не для ухода тока короткого замыкания в землю, а для снижения потенциала на нуле при КЗ, если нулевой провод сидит на корпусе прибора, все! Зачем ты свои придумки здесь выкладываешь?
Если закон Ома так труден в понимании, пройдемся еще раз. На столбе заземление по ПУЭ, 30 ом. Короткое замыкание проводов межлу собой после автоматов опустим, они сработают, и это главная их задача, помимо ограничения потребляемойимощности.
Возьмем случай, ради которого заземляется ящик учета. Еще раз: ящик учета висит на столбе, после ящика учета со счетчиком и автоматами идет снижение до моего потребительского ящика, и кто тебе сказал, что я не собираюсь делать заземление на своей стороне? Я точно не гтаорил, зачем выдумывать.
Ну так вот, если вдруг фазный провод коснется корпуса ящика, ток, уходящий в землю, будет равен 220 вольт/30 ом= 7 ампер. Это если делать отдельное заземление. Но если на моем столбе нейтраль заземлена через ту же катанку, то ток КЗ вернется через корпус ящика на нуль! Ток будет огромный, и автомат сработает мгновенно! Но если протоколов нет, ток этого, конечно, не знает, и он мечется, не определив, куда же ему растекаться.
« Последнее редактирование: 28 Ноября 2017, 09:50:13 от Фуркат » Записан