Техзадание на заземление
25 Декабря 2024, 19:14:29 *
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Вам не пришло письмо с кодом активации?

Войти
Новости: ВНИМАНИЕ Почта на домене 2126.ru прекращает свою работу
   Начало   Главная Поиск Правила Камасутра Блоги Чат Галерея Войти Регистрация  
Страниц: [1]   Вниз
  Печать  
Автор Тема: Техзадание на заземление  (Прочитано 2273 раз)
0 Пользователей и 1 Гость смотрят эту тему.
Serg Iwanoff ТС
Живёт здесь
*****

Карма +461/-0
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 860

Москва, САО

Chery Amulet A3

WWW
« : 24 Июня 2005, 11:02:38 »

Никому не доводилось придумывать сабж?
Надо АТСку заземлить (защитное зануление есть, нокаки-то наводки всё равно прутся), дык от меня требуют ТЗ. Может у кого рыба есть?
Записан

С уважением,
                        Serg Iwanoff
v.zh
Живёт здесь
*****

Карма +475/-0
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 549

Москва

« Ответ #1 : 24 Июня 2005, 11:13:14 »

Читай "Правила эксплуатации электроустановок"
Защитное зануление и заземление одновременно не применяют
Записан
Andresh
Основа форума
****

Карма +461/-0
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 398

Ленинск-Кузнецкий, 42 rus

УАЗ-Патриот.Был ИЖ2126 98г. УМПО-1.7 Зеленая Индия

« Ответ #2 : 24 Июня 2005, 11:13:51 »

http://www.ixbt.com/power/ground2.shtml
тут все есть. ненужное зачеркнуть.
Записан

Ну и ладно...
Serg Iwanoff ТС
Живёт здесь
*****

Карма +461/-0
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 860

Москва, САО

Chery Amulet A3

WWW
« Ответ #3 : 24 Июня 2005, 11:41:10 »

Цитировать
Оригинальное сообщение от  v.zh
Читай "Правила эксплуатации электроустановок"
Защитное зануление и заземление одновременно не применяют

Вот что написано по ссылке Andresh.
*********
1.7.39. В электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью или глухозаземленным выводом источника однофазного тока, а также с глухозаземленной средней точкой в трехпроводных сетях постоянного тока должно быть выполнено зануление. Применение в таких электроустановках заземления корпусов электроприемников без их зануления не допускается.
*********
Записан

С уважением,
                        Serg Iwanoff
v.zh
Живёт здесь
*****

Карма +475/-0
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 549

Москва

« Ответ #4 : 24 Июня 2005, 12:51:15 »

Прозвоните тестором "защитный ноль" и корпус АТС, скорее всего они соеденинв между собой. Соединение "защитный ноль" - заземление между собой не допускается.
Чаще всего помехи в импортных АТС возникают из-за слабой фильтрации помех по питанию 220 В, попробуйте подключить сетевой фильтр
Записан
Serg Iwanoff ТС
Живёт здесь
*****

Карма +461/-0
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 860

Москва, САО

Chery Amulet A3

WWW
« Ответ #5 : 24 Июня 2005, 13:49:51 »

АТС через УПС запитана и отдельным кабелем занулена.
В здании система TN-C-S.
Шум (разговоры, радиотрансляция - типичное понижение сопротивления изоляции в кабеле) явно приходят от провайдера, провайдер подаёт номера по потоку через оптику. Также цифрой подключен к МГТС в нескольких точках.

Заземление нужно для отмазки.
Записан

С уважением,
                        Serg Iwanoff
v.zh
Живёт здесь
*****

Карма +475/-0
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 549

Москва

« Ответ #6 : 24 Июня 2005, 14:15:35 »

Если для отмазка, то очень хлопотное дело на себя вешаешь в дальнейшем - толку ноль, монтаж только с применением сварки, поливать водой заземление перед контролем сопротивления (бывает и такое) и т. д.
Записан
Serg Iwanoff ТС
Живёт здесь
*****

Карма +461/-0
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 860

Москва, САО

Chery Amulet A3

WWW
« Ответ #7 : 24 Июня 2005, 14:24:06 »

Это не моё решение, к тому же есть соответствующие службы для обслуживания. Вопрос как ТЗ составить. Что там должно быть указано.
Записан

С уважением,
                        Serg Iwanoff
dgafar
Редкий гость
**

Карма +0/-0
Offline Offline

Сообщений: 23

Москва

« Ответ #8 : 07 Июля 2005, 18:07:27 »

А какой оператор предоставляет услуги свзи.