как я понял коротыш на участке от сигнала до блока вставок?
Не правильно понял. КЗ может быть:
Внешние причины
1. На участке от ЧЯ до сигнала (чтобы исключить нужно выдернуть голубой (синий) провод из разъема Ш7.6.
2. КЗ в цепи питания карлсона как реле, так и самого вентилятора. (чтобы исключить нужно выдернуть оранжевый толстый провод из Ш5.5.)
3. КЗ по неизвестной цепи, что может сидеть на Ш4.6. В идеале там свободный контакт, но у нас же Ода.
Внутренние причины - одна из дорожек на плате коротит на массу (но это уж очень нереально, хотя и не исключено).
Последовательность действий:
Выдергиваем реле К6, выдергиваем из разъема Ш7 6-й провод, из разъема Ш5 5-й провод, и проверяем есть ли что-нибудь на 6-м проводе на Ш4. Если пред сгорает, значит поврежден ЧЯ.
Если не сгорает, вставляем сначала реле, потом по очереди остальные три цепи и смотрим от какой сгорает. Ту цепь и проверяем.