« Ответ #15 : 03 Июня 2013, 14:40:02 » |
|
IEK китайчата Отбраковка от китая, отстой, гавно, ..я, все, эпитеты кончились.
|
|
|
Записан
|
|
|
|
Svetl_1950
Ветеран форума
Карма +719/-5
Offline
Пол:
Сообщений: 1440
г.Черноголовка
Московская обл.
|
|
« Ответ #16 : 03 Июня 2013, 14:42:02 » |
|
А ток, потребляемый насосом, можешь токовыми клещами промерять? Очень похоже на дополнительную проводимость - коротыш в насосе или утечка на землю. Можно конечно и без токовых клещей, а оценку сделать по счетчику электроэнергии. Включи нагрузку, РАВНУЮ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО мощности насоса и посмотри скорость счета по счетчику, затем попробуй аналогично только с одним насосом. По скорости счета оцени мощу, потребляемую насосом (паспортная моща тебе, надеюсь, известна). Тут возможно два варианта: 1. Моща, потребляемая насосом в норме. Тогда ищи проблему в щитке - исправно УЗО, но есть утечка электронов через насос на землю; неисправно УЗО; срабатывают термопредохранители из-за плохого контакта подводящих проводов с выключателями и пр.) 2. Моща явно завышена - или коротыш в насосе, или...
P.S. Наверняка опоздал с ответом, но на всякий пожарный случай посылаю.
|
|
« Последнее редактирование: 03 Июня 2013, 14:46:42 от Svetl_1950 »
|
Записан
|
|
|
|
Романов
|
|
« Ответ #17 : 03 Июня 2013, 14:44:58 » |
|
Не понял, про два режима включения. Есть насос, он в скважине. От него идет провод в баню, там же и ресивер стоит, с датчиком давления. Провод от насоса заканчивается на этом ресивере (три провода, один земля), а от него уже в розетку вилка. К розетке идет провод с землей, он толще осветительного. Розетка для насоса с усиками, с землей. Есть ли земля на удлиннителе сказать не могу, там вилка залита, пока не ломал. Достаточно. Проверь землю на удлинителе. Если ее там нет - поищи ( как тут уже писали) удлинитель с землей. Если насос не будет вышибать УЗО на удлинителе с заведомо имеющейся землей - или копаем утечку по основному режиму включения насоса ( что забавно, можно искать долго) или меняем УЗО, что не дорого но не факт что поможет. Если насос будет вышибать и на удлинителе с землей - переделывай проводку. Погружной насос и правда ( тут писали) не очень-то правильно на УЗО ставить.. А если это Джиликс.. то совсем неправильно.
|
|
|
Записан
|
|
|
|
Романов
|
|
« Ответ #18 : 03 Июня 2013, 14:46:20 » |
|
срабатывают термопредохранители В УЗО нет термичек.
|
|
|
Записан
|
|
|
|
tix ТС
Васильич
Moдератор
Карма +4766/-20
Offline
Пол:
Сообщений: 31879
52 регион, Н.Новгород, Заречная часть
Нижний Новгород
|
|
« Ответ #19 : 03 Июня 2013, 14:46:22 » |
|
Насос Грундфос.
|
|
|
Записан
|
ВСЕ можно устроить, если вертеть в руках достаточно долго! Алкоголь в малых дозах полезен, а в больших - даже приятен!
|
|
|
Ахинеич
|
|
« Ответ #20 : 03 Июня 2013, 14:47:32 » |
|
На банной розетке "земля" имеется? Не по проводу, а по факту? Померять надо на обрыв заземляющий провод. Это в первую очередь. А дальше всё описано выше.
|
|
|
Записан
|
С точки зрения теории Банальных Эрудиций возможности далеко не каждого индивидуума способны игнорировать тенденции парадоксальных эмоций. Резюмируя вышесказанное, нивелируйте свои аппроксимации на ассоциации с ником!
|
|
|
Svetl_1950
Ветеран форума
Карма +719/-5
Offline
Пол:
Сообщений: 1440
г.Черноголовка
Московская обл.
|
|
« Ответ #21 : 03 Июня 2013, 14:47:52 » |
|
В УЗО нет термичек.
Термички стоят на пакетниках!
|
|
|
Записан
|
|
|
|
Романов
|
|
« Ответ #22 : 03 Июня 2013, 14:48:13 » |
|
Насос Грундфос.
Я не высокого мнения о погружных Грушах.., это не Джилекы, ессно, но.. Не отвлекайся. Ищи удлинитель с заведомой землей и розетку в доме с ней же. Проверяй отрубание УЗО в таком режиме.
|
|
« Последнее редактирование: 03 Июня 2013, 14:50:23 от Романов »
|
Записан
|
|
|
|
Романов
|
|
« Ответ #23 : 03 Июня 2013, 14:48:32 » |
|
Термички стоят на пакетниках!
Но у ТСа отрубает УЗО...
|
|
|
Записан
|
|
|
|
Романов
|
|
« Ответ #24 : 03 Июня 2013, 14:50:03 » |
|
Померять надо на обрыв заземляющий провод. А пофигу.. Если он в обрыве, УЗО, ваааще, никогда не отрубится. Пока не сгорит с сизым дымом. Но это не наш случай.
|
|
|
Записан
|
|
|
|
Дядя С@ш@
|
|
« Ответ #25 : 03 Июня 2013, 14:56:25 » |
|
Розетка для насоса с усиками, с землей. Разведи усики, чтоб контака не было - это самый простой способ.
|
|
|
Записан
|
|
|
|
Fabula_4x4
Администратор
Карма +2508/-12
Offline
Пол:
Сообщений: 15118
Москва-Саранск
Полнолапый. Дизельный Рыжий Коняшка
Tempora mutantur et nos mutamur in illis
|
|
« Ответ #26 : 03 Июня 2013, 14:57:43 » |
|
А может таки УЗО глючит? Просто поменять его и все проблемы уйдут? Тем более всего 300 рублей..
|
|
|
Записан
|
Были - 2101, 2102, 21043, 2126-030, 21261-060, Рено Дастер бензин, Рено Дастер дизель А левосипед Кама, 1979 года есть до сих пор, и на нем ножная трешка Shimano, динамовтулка, роллерный тормоз, покрашен порошковой краской - цвет мокрый асфальт...
|
|
|
tix ТС
Васильич
Moдератор
Карма +4766/-20
Offline
Пол:
Сообщений: 31879
52 регион, Н.Новгород, Заречная часть
Нижний Новгород
|
|
« Ответ #27 : 03 Июня 2013, 14:59:31 » |
|
Про мощность насоса сложнее. Ставили без меня, сын привозил фирмачей, они и насос ставили и всю систему монтировали. Нашел инструкцию, но она на целый ряд насосов. Предполагаю, что мощность 0.7-1.1 квт, где-то так примерно.
|
|
|
Записан
|
ВСЕ можно устроить, если вертеть в руках достаточно долго! Алкоголь в малых дозах полезен, а в больших - даже приятен!
|
|
|
Романов
|
|
« Ответ #28 : 03 Июня 2013, 15:01:10 » |
|
А может таки УЗО глючит? 80 процентов за это. Я показал ТСу на что бы я поменял, случись такое у меня на объекте, в НН или его окрестностях.
|
|
|
Записан
|
|
|
|
tix ТС
Васильич
Moдератор
Карма +4766/-20
Offline
Пол:
Сообщений: 31879
52 регион, Н.Новгород, Заречная часть
Нижний Новгород
|
|
« Ответ #29 : 03 Июня 2013, 15:02:33 » |
|
Ищи удлинитель с заведомой землей и розетку в доме с ней же. Проверяй отрубание УЗО в таком режиме. Так это будет проверка другого УЗО, домашнего. А нас интересует банное, нет?
|
|
|
Записан
|
ВСЕ можно устроить, если вертеть в руках достаточно долго! Алкоголь в малых дозах полезен, а в больших - даже приятен!
|
|
|
|