На второй фото конвектор, работает тож нормально, но мах. КПД при 70 градусах
Дом 2002 г. По всей видимости, в бойлерной стоит регулировка тепла - температура труб меняется. И чем на улице холоднее, тем в моей комнате теплее.
Беда в том, что две другие комнаты, туалет и ванная выходят на северную торцевую стену! Поэтому хотел избежать ложных расчётов, и прикинуть количество секций методом сравнения конвектор-радиатор + некоторая прибавка. Не городить же секции от стены до стены!
У нас радиаторы расчитывают 100Вт. на 1м квадратный, т.е. одна люминевая секция на два квадрата плюс 30процентов ко всему радиатору
Формально не на 1 м кв., а на 1 м куб.
Пример расчета радиаторов отопления
Есть комната: ширина - 4 м, длина - 8 м, высота - 2.7 м
Объем помещения равен: V = 4 х 8 х 2.7 = 86.4 м.куб.
Помещение "советской" постройки, т.е. требуемый тепловой поток 0.041 кВт.
Количество необходимого тепла на отопление всего помещения будет равно:
Q = 86.4 х 0.041 = 3.5424 кВт.
Предположим нам надо поставить радиаторы МС-140-500, у которого тепловой поток одной секции равен 0.160 кВт.
Необходимое количество секций будет равно: К = 3.5424 / 0.160 = 22.14 шт.
В результате округлим полученное значение до ближайшего верхнего значения, т.е. нам необходимо 23 секции радиатора МС-140-500
Но нашенские теории не соответствуют реалиям.