Как подключить термостат в настенному котлу.
Форумы Автоклуба ИЖ.2126.ru
01 Декабря 2024, 07:41:23 *
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Вам не пришло письмо с кодом активации?

Войти
Новости: С 1-го августа 2013 объявляется бессрочный месячник по борьбе с матом
   Начало   Главная Поиск Правила Камасутра Блоги Чат Галерея Войти Регистрация  
Страниц: [1] 2   Вниз
  Печать  
Автор Тема: Как подключить термостат в настенному котлу.  (Прочитано 11384 раз)
0 Пользователей и 1 Гость смотрят эту тему.
fda ТС
Ветеран форума
******

Карма +522/-0
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 2173

г. Белгород


Пежо Партнёр Ориджин
« : 24 Января 2010, 13:42:27 »

Ребят, чего-то запутался в 3-х соснах. Инструкции невнятные. Сам котёл понятно, там перемычка стоит на 2-х контатах клеммной колодки, подключение производится двужильным кабелем, в термостате имеется 4 свободных клеммы, подсветка и клавиша включения - выключения. По инструкции к котлу подключается только  термостаты, не имюющие внешнего питания. Этот, выходи, имеет внешнее питание? Термостат Реголо. http://www.teplotrade.ru/tovar.php?idtovar=2105&tpview=80
Схема http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=67982&d=1236373613
Записан
Coldfire
Гость
« Ответ #1 : 24 Января 2010, 14:56:03 »

Гм... ну выходит так. Как я понимаю, цепь термостата должна быть "сухим контактом". А тут и подсветка и т.д. Скорее всего эти цепи надо будет подключать не от котла, а автономно. Щас, погодите, инструкцию скачаю и посмотрю.

Котельщикам бы за их документацию руки бы поотрывать... даже у котлов и горелок за десятки тысяч евро мануалы такие, что повеситься можно. На ваш термостат кстати тоже та еще схема.

P.S. Посмотрел схему. Лампочку как я понимаю можно не подключать (клеммы 5 и 6). А к котлу подцеплять клеммы 1 и одну из 2 или 3, причем скорее 3. Надо уточнить, которая замыкается пока недостаточно холодно. Врядли за такую цену термостат будет с электроникой, то есть скорее всего питания не требует.
« Последнее редактирование: 24 Января 2010, 15:03:35 от Coldfire » Записан
fda ТС
Ветеран форума
******

Карма +522/-0
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 2173

г. Белгород


Пежо Партнёр Ориджин
« Ответ #2 : 24 Января 2010, 15:25:15 »

Да вот заболел сервисник, не отвечает на телефон. Там маркировка клемм 6-5, 4-3, 2-1. Под маркировкой 1 клеммы фактически нет, там провод заканчивается небольшой чёрной глухой платой. В клемме 4 подведен провод изнутри конструкции термостата. Поразмыслив, думаю что всё-таки свободные клеммы 6-5 для L и N, в 2-3 для клемм котла. Кроме пробника, в наличии нет никаких приборов, на выходе клемма котла напряжения не показавает, скорей всего  там 9 или 6 вольт, которые по идее должны идти на свободные клеммы 3 и 2. Экспериментировать зимой стрёмно, сбойнёт котёл ещё, будет тогда. Либо заменить в понедельник термостат на более простой, без включателя, и без подсветки.     
Записан
Coldfire
Гость
« Ответ #3 : 24 Января 2010, 19:51:08 »

Я отписал исходя из схемы, по ссылке что вы дали. Прозвоните тестером - там должен быть перекидной контакт. Сначала найдите пару контактов, что замкнуты в одном крайнем положении ручки регулировки (на самую низкую температуру). Потом выкрутите в другое (на самую высокую температуру - я надеюсь у вас в комнате не +40 ?) и посмотрите вторую пару контактов. Собственно, в котел вам надо будет завести первую пару контактов.

Остается найти еще пару контактов, на которую заведена лампочка подсветки. На эти контакты придется завести либо питание от чего-то внешнего, либо забить болт. Тогда можно не искать Smile
« Последнее редактирование: 24 Января 2010, 19:53:45 от Coldfire » Записан
УЗАМ
Ветеран форума
******

Карма +1062/-1
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 3000

Троицк, уже Москва


УЗАМ


ИЖ 2126-020, Мицубиси Ланцер-IX, ВАЗ 2106
« Ответ #4 : 24 Января 2010, 20:13:29 »

Пацаны, опомнитесь!
Реголо хороший термостат, только но котловой, а комнатный. Подключать его нужно не к котлу, а к циркуляционному насосу комнатного отопления. Именно так, как на схеме, чего тут неясно? А на котле обязаны быть два термостата в комплекте - рабочий и аварийный. Они обеспечивают необходимую температуру котловой воды (рабочий), и не дают котлу взорваться при отказе рабочего термостата (аварийный).
Собственно при установке комнатного термостата всегда возникает только одна проблема, а именно где его установить, поскольку неудачный выбор места установки может вообще только навредить. Например, установка возле окна приведет к тому, что измеренная температура будет сильно не та, что средняя по помещению, и будет зависеть от того, открыта к примеру форточка или нет.
Записан
fda ТС
Ветеран форума
******

Карма +522/-0
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 2173

г. Белгород


Пежо Партнёр Ориджин
« Ответ #5 : 24 Января 2010, 22:06:05 »

Да к котлу lol. Там в паспорте расписано, что подключается двужильным проводом, подключается к мозгам котла через определённую пару клемм. Далее мозги перестают руководствоваться командами котла, и такты включения-выключения становятся реже. Т. е. с температуры теплоносителя съёма информации больше нет, он начинает смотреть в сторону температуры воздуха.
Записан
fda ТС
Ветеран форума
******

Карма +522/-0
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 2173

г. Белгород


Пежо Партнёр Ориджин
« Ответ #6 : 24 Января 2010, 22:11:58 »

Я отписал исходя из схемы, по ссылке что вы дали. Прозвоните тестером - там должен быть перекидной контакт. Сначала найдите пару контактов, что замкнуты в одном крайнем положении ручки регулировки (на самую низкую температуру). Потом выкрутите в другое (на самую высокую температуру - я надеюсь у вас в комнате не +40 ?) и посмотрите вторую пару контактов. Собственно, в котел вам надо будет завести первую пару контактов.

Остается найти еще пару контактов, на которую заведена лампочка подсветки. На эти контакты придется завести либо питание от чего-то внешнего, либо забить болт. Тогда можно не искать Smile

Да, пожалуй. Правда, на тестер ещё не заработал, у соседа есть. Пойду вычислять к нему. А термостат без внешнего подключения будет работать? Если так, ладно.
Записан
Coldfire
Гость
« Ответ #7 : 24 Января 2010, 22:32:08 »

Электромеханическому термостату питание вроде как не нужно. Если он электромехнический - проблем быть не должно.

Чего-то я вас не понял. Вы говорите, что на котле на этих клеммах перемычка стоит. Так что котел не забьет на температуру котловой воды - просто внешний термостат по логике должен срабатывать раньше внутреннего. А уж если с внешним термостатом что-то не то, или вдруг лютый мороз - тогда уже внутренний сработает на ограничение температуры воды на выходе котла.

Схем подключения термостатов может быть сколько угодно. Я не вижу никаких проблем с включением термостата на котел, если схема котла такое позволяет делать. Можно хоть на трехходовой кран завести.
Записан
fda ТС
Ветеран форума
******

Карма +522/-0
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 2173

г. Белгород


Пежо Партнёр Ориджин
« Ответ #8 : 25 Января 2010, 00:10:02 »

Не обращайте внимания, это попытка популярно объяснить, что подключение производится к котлу, а не к насосу. Котёл ориентируется на введённое значение температуры на дисплей, и после подключения термостата перестаёт ориентироваться на это значение. Это неважно в принципе. Важно, чтобы он вообще увидел термостат после удаления перемычки и подключения его к определённой группе клемм.
Записан
теоретик
Живёт здесь
*****

Карма +503/-1
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 869

МО г. Краснознаменск


Дэу Джентра, Хафей SIMBО

« Ответ #9 : 25 Января 2010, 23:00:29 »

Вот, нафлудили ! Подключай  термостат на клеммы 1 и 3 и котёл должен работать. Подсветка работать не будет.
Записан

Инженер теплотехник. Котельные и системы отопления - наладка, сервис.
Coldfire
Гость
« Ответ #10 : 26 Января 2010, 09:42:46 »

Вот, нафлудили ! Подключай  термостат на клеммы 1 и 3 и котёл должен работать. Подсветка работать не будет.

Дык человек пишет что нифига фактические клеммы картинке не соответствуют Smile
Записан
fda ТС
Ветеран форума
******

Карма +522/-0
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 2173

г. Белгород


Пежо Партнёр Ориджин
« Ответ #11 : 26 Января 2010, 13:24:34 »

Спасибо, вчера тестером прозвонили, клеммы 3 и 5, поставил. Причём к клемме 3 уже подходил провод изнутри, на него надо было. Не работает диод, выключатель регулятора работает, наблюдаю за работой котла. На первый взгляд, диапазон температуры
увеличился, буду экспериментировать с целью увеличить частоту включения котла.   
Записан
Coldfire
Гость
« Ответ #12 : 26 Января 2010, 16:17:27 »

А чего хорошего в увеличении частоты включения котла ? Горелка - она ж электромеханическая, ломаться будет...
Записан
fda ТС
Ветеран форума
******

Карма +522/-0
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 2173

г. Белгород


Пежо Партнёр Ориджин
« Ответ #13 : 27 Января 2010, 10:48:18 »

Увеличить имеется в виде сделать циклы включения-выключения реже. В штатном режиме он включается и выключается через каждые 5-6 мин, соответственно, нагрузка на горелку очень большая. Ориентируется на температуру теплоносителя. Нагрел на 5 град. выше заданной температуры-выключился. Как только температура на 5 град. ниже заданной-включается. Поэтому понадобился внешний регулятор. Ну и газ подъэкономить. Не было времени особо наблюдать за его работой, но сейчас перепад температуры перед включением составляет уже не 10, а 20 градусов. Попытаься отегулировать, чтобы добится такого цикла, чтоб включался раз в полчаса допустим, особенно, когда морозы спадут. А то средний расход газа в месяц-811 кубов. На 3 руб, 2400 рублёв в мес.
Записан
zeabis
Новичок
*

Карма +0/-0
Offline Offline

Сообщений: 1




Днепр
ланос
« Ответ #14 : 20 Сентября 2014, 15:57:29 »

Добрый день,вот схема подключения
А если возникают вопросы, то почитайте статью. http://44kw.com/blogs/handmade/2287-komnatnyi-termostat-vidy-ustroistvo-osobennosti-ustanovki
В ней есть видео с деталями подключения
Записан