« : 09 Декабря 2009, 07:15:20 » |
|
требуется запитать оборудование. для этого придется тащить силовой кабель от распределительного щита, а это около 50 м. вопрос: 1. какой кабель выбрать для потребителей в 10 кВт (пиковая до 15), 2. как и чем разводить с 380 В на 220 В, 3. какой счетчик поставить и пр. (что ещё может по мелочи понадобиться???) я ламер в этих вопросах, но покупать материалы и ЦУ электрикам раздавать придется мне. попутные вопросы: 4. для освещения неотапливаемых производственных помещений что применить? 5. для отопления бытовки и рабочих мест что применить?
|
|
|
Записан
|
Патриот должен быть всегда готов защищать свою страну от ее правительства
|
|
|
yurhik09
Ветеран форума
    
Карма +415/-2
Offline
Пол: 
Сообщений: 3658
Ленинградская обл. Сланцы
Сланцы Ленинградская обл. лада гранта лифтбек серебристо-темно-серая или борнео 633. .
|
 |
« Ответ #1 : 09 Декабря 2009, 09:10:46 » |
|
В таких случаях энергонадзор выдает тех.условие.Делается проэкт.Там всё указывается.
|
|
|
Записан
|
Ударим ежом по бездорожью
|
|
|
KAU
Товарисч министра без пОртфеля
Ветеран форума
    
Карма +565/-2
Offline
Пол: 
Сообщений: 5121
Екатеринбург
Вот тако вот!
Ё-бург Geely GC6 Жулька
|
 |
« Ответ #2 : 09 Декабря 2009, 09:14:37 » |
|
Токовая нагрузка считается исходя допустим из пиковой мощности: I=P*1000/0.7/sqrt3/380, Р-подключаемая мощность кВт, 0.7 средневзвешенный к-т мощности т.н. косинус фи. Получаем ток 32,5 А. По току подбираем кабель, 4-х жильный, раз необходима разводка на 220 В исходя из этих соображений выбираем нулевую жилу на 32 А. Кабель получается порядка 3*8+1*6 по аллюминию. Далее простейший АВВГ-3*8+1*6 не менее и распредщиток. Разводка 220 АВВГ 2*6. Чего еще-то. Стучи в Аську если что, не смотри что отключена.
|
|
|
Записан
|
Кто к нам с чем и зачем, тот от того и того!(С) Старинная Гондурасская пословица. 
|
|
|
yurhik09
Ветеран форума
    
Карма +415/-2
Offline
Пол: 
Сообщений: 3658
Ленинградская обл. Сланцы
Сланцы Ленинградская обл. лада гранта лифтбек серебристо-темно-серая или борнео 633. .
|
 |
« Ответ #3 : 09 Декабря 2009, 12:50:03 » |
|
Кабель с алюминиевыми жилами -это прошлый век.Все перешли на медь.И сечения жилы 8 кв.мм. в природе не существует.Так что KAU не гони туфту.Это я тебе как электрик с 29 летним стажем говорю.
|
|
|
Записан
|
Ударим ежом по бездорожью
|
|
|
KAU
Товарисч министра без пОртфеля
Ветеран форума
    
Карма +565/-2
Offline
Пол: 
Сообщений: 5121
Екатеринбург
Вот тако вот!
Ё-бург Geely GC6 Жулька
|
 |
« Ответ #4 : 09 Декабря 2009, 13:59:57 » |
|
Ну 10, хотя хватает и 8. А кабель с алюминиевыми жилами еще как применяется. Так что это я тоже как электрик с 25 летним стажем говорю. Не жирно ли будет 50 м медного кабеля класть. И что-то я давно не видел силовых кабелей с медными жилами, все почему-то люмень. Контрольные, те да, в основном медные, хотя алюминиевых тоже хватает.
|
|
|
Записан
|
Кто к нам с чем и зачем, тот от того и того!(С) Старинная Гондурасская пословица. 
|
|
|
Ёжиков
Гость
|
 |
« Ответ #5 : 09 Декабря 2009, 20:57:15 » |
|
Леменевый самонесущий 4Х16 стОит 54 р/метр, а медный 4Х6 уже 120. К тому же трос к нему для подвески нужен. И нахрена эта медь нужна? В помещении, да, согласен. А по улице то чего понтами махать? Писичество, оно что по меди, что по лемению, все одно дойдет. А стоимость-в разы. Самому предстоит тянуть линию метров 400 от ТП.
|
|
|
Записан
|
|
|
|
Варвар ТС
     
Карма +2001/-20
Offline
Пол: 
Сообщений: 30677
Пермь->Москва->Пермь
ИЖ412ИЭ, ВАЗ1118, KIA RIO NEW, Vesta SW Cross
Пермь Vesta SW Cross
|
 |
« Ответ #6 : 09 Декабря 2009, 21:16:42 » |
|
мне тут местные вот чего говорят. кабель силовой люминевый 5х10. для трехфазного знаю, что 4 провода надо. для чего пятый? 10 наверно выбрано для перестраховки, пиковые нагрузки ожидаем до 15 кВт. по остальным вопросам будут мнения?
|
|
|
Записан
|
Патриот должен быть всегда готов защищать свою страну от ее правительства
|
|
|
ScrewDriver
Гость
|
 |
« Ответ #7 : 09 Декабря 2009, 21:33:09 » |
|
для трехфазного знаю, что 4 провода надо. для чего пятый?
Пятый - защитное заземление. Как мне думается.
|
|
|
Записан
|
|
|
|
Варвар ТС
     
Карма +2001/-20
Offline
Пол: 
Сообщений: 30677
Пермь->Москва->Пермь
ИЖ412ИЭ, ВАЗ1118, KIA RIO NEW, Vesta SW Cross
Пермь Vesta SW Cross
|
 |
« Ответ #8 : 09 Декабря 2009, 21:37:07 » |
|
Пятый - защитное заземление. Как мне думается.
була такая мысль. а в землю рядом с распределительным щитом не айс?
|
|
|
Записан
|
Патриот должен быть всегда готов защищать свою страну от ее правительства
|
|
|
ScrewDriver
Гость
|
 |
« Ответ #9 : 09 Декабря 2009, 21:39:15 » |
|
а в землю рядом с распределительным щитом не айс?
В землю что? Вобъете в грунт десяток-другой двухметровых уголков и обварите их сверху - будет ничего так, на троечку.
|
|
|
Записан
|
|
|
|
Coldfire
Гость
|
 |
« Ответ #10 : 10 Декабря 2009, 12:48:16 » |
|
Лично мне медь нравится больше, хотя дорого стало - медь-то подорожала. Если по-воздуху тянуть - однозначно люминий самонесущий, а если не по-воздуху - то можно выбирать что больше нравится. У меня токи немножко другие - алюминий на такие сечения не клепают, хотя видел такие тоководы на высокой стороне кое-где - труба с пол-метра в диаметре  С заземлением - можно по-разному делать. Сколько в промышленности работаю - давненько не видел, чтобы пять жил тянули. Тянут 4, ноль потом на колонну заземляют - вот там заземление так заземление. В трехфазке на больших мощностях рабочего нуля практически нету, так - чисто символически.
|
|
|
Записан
|
|
|
|
Mad
|
 |
« Ответ #11 : 10 Декабря 2009, 12:56:58 » |
|
Вещай ВВГ 6х5 или 6х4, алюминий в топку. По вводу: Автомат на 32А или 40А, можно приваять УЗО на ток утечки 100 миллиампер. Был бы в Питере, я бы тебе все это скомплектовал по очень вкусным ценам.
|
|
|
Записан
|
|
|
|
bon
Ветеран форума
    
Карма +947/-1
Offline
Пол: 
Сообщений: 2948
г. Пенза
Chevrolet Niva (Был ИЖ 2126-030)
|
 |
« Ответ #12 : 10 Декабря 2009, 13:10:31 » |
|
|
|
|
Записан
|
Никогда не торопись, ибо вовеки не догнать того, что должно уйти от тебя, а что суждено все равно не минует.
|
|
|
Варвар ТС
     
Карма +2001/-20
Offline
Пол: 
Сообщений: 30677
Пермь->Москва->Пермь
ИЖ412ИЭ, ВАЗ1118, KIA RIO NEW, Vesta SW Cross
Пермь Vesta SW Cross
|
 |
« Ответ #13 : 10 Декабря 2009, 15:22:23 » |
|
нереальная таблица, сказали мне знакомые электрики. слишком тонкие провода. мне предложили кабель СИП 4х16 по цене 29тыщ за КИЛОМЕТР! это реально?
|
|
|
Записан
|
Патриот должен быть всегда готов защищать свою страну от ее правительства
|
|
|
bon
Ветеран форума
    
Карма +947/-1
Offline
Пол: 
Сообщений: 2948
г. Пенза
Chevrolet Niva (Был ИЖ 2126-030)
|
 |
« Ответ #14 : 10 Декабря 2009, 15:27:11 » |
|
Вот еще таблица из другого источника, если интересно: http://www.radiofan.ru/faq/s2.htm
|
|
|