Автор Тема: Два счётчика и заземление нуля между ними  (Прочитано 3321 раз)
0 Пользователей и 1 Гость смотрят эту тему.
Киша ТС
Ветеран форума
******

Карма +604/-2
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 1375

Тверская обл. Селижаровский р-н.


Был ИЖ 2126-20, теперь KIA RIO III

« : 23 Октября 2009, 14:32:05 »

Прошу совета! У нас на даче на нашей улице плохой "ноль". На нём сидит до 80 вольт. Соответственно напруга скачет. На одних фазах она повышена до 280, а на моей падает до 140!!! Электрик не смог, или не захотел, найти причину и сделал мне персональное заземление ноля. Вот так:


«как сейчас» на Яндекс.Фотках

С тех пор проблемы больше не было!good Но теперь у нас ставят счётчики на столбах с целью борьбы с воровством энергии. Старые счётчики тоже остаются. Показания для оплаты надо снимать со старых, а по новым правление собирается периодически контролировать правильность оплаты. Соответственно их показания должны быть одинаковы. Вот так:


«как будет» на Яндекс.Фотках

  Вот у меня и возник вопрос... А как скажется на показаниях нового счётчика ток, который идёт с нуля на землю? Не вызовет ли он разницу в показаниях? А ток там не маленький, похоже. Во всяком случае при при(от)соединении земляного провода к нулевому, там проскакивает заметная искра, иногда даже со щелчком!
Записан

Хороший чиновник - мёртвый чиновник.
OSTER
Ветеран форума
******

Карма +568/-3
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 4153

Москва

Шкода октавия сарай 1,6

« Ответ #1 : 23 Октября 2009, 14:53:02 »

по второму счетчику будешь платить за всех у кого пробивает электроприборы.
Записан

Всему свое время, и время каждой вещи под солнцем.
Coldfire
Гость
« Ответ #2 : 23 Октября 2009, 15:46:01 »

Ситуация понятна - где-то плохой контакт нуля в линии, плюс отсутствующее скорее всего повторное заземление на линии, это есть очень не-гут. Напряжение на линии не должно проседать более 5%. Искра на вашем повторном заземлении - тоже не гут. Заземлитель ваш при таком раскладе будет как я понимаю быстро корродировать. КГАМ в общем...

Теперь по работе счетчика. До нулевой цепи счетчику по барабану - счетчик интегрирует только фазную цепь. То есть в данном случае - ток в цепи при последовательном соединении двух счетчиков - одинаковый. Разница может быть только за счет разных напряжений. А разница напряжений может быть только за счет либо обрыва нулевого провода на участке столб-дом, либо за счет падения напряжения за счет протекания тока в ваше повторное заземление. Эта потеря легко считается. Если ток в нуле больше ампера - пинать электрика ногами, пускай другие хозяева себе тоже делают повторное заземление.
Записан
Киша ТС
Ветеран форума
******

Карма +604/-2
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 1375

Тверская обл. Селижаровский р-н.


Был ИЖ 2126-20, теперь KIA RIO III

« Ответ #3 : 23 Октября 2009, 16:12:33 »

Повторные заземления на столбах есть. Ближайшее - на соседнем! Только дачам больше 40 лет, и видимо всё давно сгнило... А как делается заземление на столбах? Имеется в виду та часть, которая в землю закопана.
Записан

Хороший чиновник - мёртвый чиновник.
Volodia
Ветеран форума
******

Карма +612/-0
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 1117

Москва. "Вост. Дегунино"


ИЖ-030 ВКПП , БСЗ, Солекс, комутатор с октанкоррек

« Ответ #4 : 23 Октября 2009, 16:20:50 »

По любому два счётчика будут показывать разную информацию и подозреваю большую. Хорошее заземление это хлопотное дело. Если  помнишь армейские кровати из панцерной сетки, вот примерно пару таких сеток нужно закопать в землю на глубину 0,5-0,8 метра ипо улам желательно метровые штыри забить и приварить к сетке.
Записан

Берегите себя!
Valenok
Живёт здесь
*****

Карма +288/-0
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 901

Тура

« Ответ #5 : 23 Октября 2009, 16:45:30 »

Неравномерно нагруженная 3хфазная линия - это не твоя проблема, а энергопоставляющей конторы. Платить тебе по внутреннему счетчику, который опломбирован и после гусака установлен. В любом суде это им разъяснят (которые с тебя за ток нуля денег брать решат). Договор наверняка заключал с этой организацией - почитай его внимательно (пунк про разделение отвественности).
Записан

2126-060
2005г.
Coldfire
Гость
« Ответ #6 : 23 Октября 2009, 16:56:02 »

Повторные заземления на столбах есть. Ближайшее - на соседнем! Только дачам больше 40 лет, и видимо всё давно сгнило... А как делается заземление на столбах? Имеется в виду та часть, которая в землю закопана.

По идее спускается толстый стальной прут и закапывается в землю. Требований к повторным заземлений на память не предъявляется. Кто-то писал, у них столбы ставили зимой - по весне снег сошел и оказалось - прут висит в воздухе Smile

Записан
скотовод
Ветеран форума
******

Карма +516/-2
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 2550

Уфа


Иж-Ода УЗАМ1,7i

« Ответ #7 : 23 Октября 2009, 17:17:07 »

...А как делается заземление на столбах? Имеется в виду та часть, которая в землю закопана.
Загони арматурину диаметром милиметров 16 метра на 2,5-3 в землю.
Такой дикой ассиметрии напряжения, как ты описываешь, при исправной нейтрали быть не должно, один из возможных вариантов - нейтраль отвалилась от трансформатора
Записан
Volodia
Ветеран форума
******

Карма +612/-0
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 1117

Москва. "Вост. Дегунино"


ИЖ-030 ВКПП , БСЗ, Солекс, комутатор с октанкоррек

« Ответ #8 : 23 Октября 2009, 17:24:49 »

То что сделано около столба это громоотвод всего на всего.
Записан

Берегите себя!
Valenok
Живёт здесь
*****

Карма +288/-0
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 901

Тура

« Ответ #9 : 23 Октября 2009, 18:20:32 »

Если я правильно понял, автора интересует вопрос в расхождениях показаний счетчиков. Естественно расхождения будут, но платить ему - ПО СВОЕМУ счетчику.
Остальные потери - головная боль эксплуататоров ЛЭП. Они должны следить за равномерностью загрузки линии по фазам, за заземлением, за исправностью столбов и изоляторов на них, компенсировать реактивную нагрузку (чаще всего индуктивную) и т.п. Если они этим не хотят заниматься, придется им оплачивать самостоятельно обогрев подмосковного свежего воздуха.

К слову сказать, можно жить и без заземления - какое нафик заземление на вечной мерзлоте, как у нас, например...
Записан

2126-060
2005г.
Киша ТС
Ветеран форума
******

Карма +604/-2
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 1375

Тверская обл. Селижаровский р-н.


Был ИЖ 2126-20, теперь KIA RIO III

« Ответ #10 : 23 Октября 2009, 21:42:34 »

У нас СНТ, и линии принадлежат ему, а не энергетической компании! На трансформаторе ноль смотрели - нормальный, вроде. У нас один трансформатор на посёлок, а вот передающие линии разделены на 3 или 4 независимых. Они только у этого транса и сходятся. Так вот этот глюк с нулём существует только на нашей части. Вообщем буду требовать, чтоб сначала заземление на столбе восстановили, а потом уж счётчик ставили.
Записан

Хороший чиновник - мёртвый чиновник.
OSTER
Ветеран форума
******

Карма +568/-3
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 4153

Москва

Шкода октавия сарай 1,6

« Ответ #11 : 23 Октября 2009, 22:01:17 »

правильно!
и мудрить не надо Smile
Записан

Всему свое время, и время каждой вещи под солнцем.
журцман

*******

Карма +2523/-2
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 10465

Долгопрудный Моск.обл.


иж-2126-030 -был



московская обл.
Веста SW CROSS
« Ответ #12 : 23 Октября 2009, 22:12:25 »

Установка доп счетчиков это маразм во первых -финансы из вашего кармана во вторых даже если будут рас хождения СНТ не в праве что либо применить единственное что приемлемо это коммисия по эл.энергии которая в неурочный час появлялась с проверкой у тех кто под подазрением.Хотя председатель должен быть в курсе кто ворует исходя из статистики потребления эл.энергии по участкам
Записан
Coldfire
Гость
« Ответ #13 : 23 Октября 2009, 22:37:39 »

У нас СНТ, и линии принадлежат ему, а не энергетической компании! На трансформаторе ноль смотрели - нормальный, вроде. У нас один трансформатор на посёлок, а вот передающие линии разделены на 3 или 4 независимых. Они только у этого транса и сходятся. Так вот этот глюк с нулём существует только на нашей части. Вообщем буду требовать, чтоб сначала заземление на столбе восстановили, а потом уж счётчик ставили.

Да уж. А линия - голым проводом или СИПом идет ? С голым проводом проще - смотрите потенциал на нуле относительно земли, найдете. Это в первую очередь надо делать. Повторное заземление на вводе - тоже хорошая вещь. Ну а со счетчиком - расхождения там будут в любом случае, что с заземлением, что без - метрология - точная наука Smile Воруют там, но воруют - один черт, т.к. небаланс все равно вам оплачивать, если расчет по счетчику на трансформаторе.
Записан
скотовод
Ветеран форума
******

Карма +516/-2
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 2550

Уфа


Иж-Ода УЗАМ1,7i

« Ответ #14 : 26 Октября 2009, 23:47:56 »

...Так вот этот глюк с нулём существует только на нашей части...
Вот и проверили бы вашу часть по всей длине - гдето хреновый контакт в нейтральном проводе, может даже прям у трансформатора, если там есть какой нибудь шкаф распределительный типа РУ-0,4, то в самом шкафу на автомате или на вставке плавкой, короче смотреть надо.
А повторное заземление - это не выход - так ты лечишь симптом а не саму болезнь, нормальную нейтраль надо в любом случае восстановить