Был ИЖ 2126-20, теперь KIA RIO III
|
|
« : 23 Октября 2009, 14:32:05 » |
|
Прошу совета! У нас на даче на нашей улице плохой "ноль". На нём сидит до 80 вольт. Соответственно напруга скачет. На одних фазах она повышена до 280, а на моей падает до 140!!! Электрик не смог, или не захотел, найти причину и сделал мне персональное заземление ноля. Вот так: « как сейчас» на Яндекс.ФоткахС тех пор проблемы больше не было!good Но теперь у нас ставят счётчики на столбах с целью борьбы с воровством энергии. Старые счётчики тоже остаются. Показания для оплаты надо снимать со старых, а по новым правление собирается периодически контролировать правильность оплаты. Соответственно их показания должны быть одинаковы. Вот так: « как будет» на Яндекс.Фотках Вот у меня и возник вопрос... А как скажется на показаниях нового счётчика ток, который идёт с нуля на землю? Не вызовет ли он разницу в показаниях? А ток там не маленький, похоже. Во всяком случае при при(от)соединении земляного провода к нулевому, там проскакивает заметная искра, иногда даже со щелчком!
|
|
|
Записан
|
Хороший чиновник - мёртвый чиновник.
|
|
|
OSTER
Ветеран форума
Карма +568/-3
Offline
Пол:
Сообщений: 4153
Москва
Шкода октавия сарай 1,6
|
|
« Ответ #1 : 23 Октября 2009, 14:53:02 » |
|
по второму счетчику будешь платить за всех у кого пробивает электроприборы.
|
|
|
Записан
|
Всему свое время, и время каждой вещи под солнцем.
|
|
|
Coldfire
Гость
|
|
« Ответ #2 : 23 Октября 2009, 15:46:01 » |
|
Ситуация понятна - где-то плохой контакт нуля в линии, плюс отсутствующее скорее всего повторное заземление на линии, это есть очень не-гут. Напряжение на линии не должно проседать более 5%. Искра на вашем повторном заземлении - тоже не гут. Заземлитель ваш при таком раскладе будет как я понимаю быстро корродировать. КГАМ в общем...
Теперь по работе счетчика. До нулевой цепи счетчику по барабану - счетчик интегрирует только фазную цепь. То есть в данном случае - ток в цепи при последовательном соединении двух счетчиков - одинаковый. Разница может быть только за счет разных напряжений. А разница напряжений может быть только за счет либо обрыва нулевого провода на участке столб-дом, либо за счет падения напряжения за счет протекания тока в ваше повторное заземление. Эта потеря легко считается. Если ток в нуле больше ампера - пинать электрика ногами, пускай другие хозяева себе тоже делают повторное заземление.
|
|
|
Записан
|
|
|
|
Киша ТС
Ветеран форума
Карма +604/-2
Offline
Пол:
Сообщений: 1375
Тверская обл. Селижаровский р-н.
Был ИЖ 2126-20, теперь KIA RIO III
|
|
« Ответ #3 : 23 Октября 2009, 16:12:33 » |
|
Повторные заземления на столбах есть. Ближайшее - на соседнем! Только дачам больше 40 лет, и видимо всё давно сгнило... А как делается заземление на столбах? Имеется в виду та часть, которая в землю закопана.
|
|
|
Записан
|
Хороший чиновник - мёртвый чиновник.
|
|
|
Volodia
Ветеран форума
Карма +612/-0
Offline
Пол:
Сообщений: 1117
Москва. "Вост. Дегунино"
ИЖ-030 ВКПП , БСЗ, Солекс, комутатор с октанкоррек
|
|
« Ответ #4 : 23 Октября 2009, 16:20:50 » |
|
По любому два счётчика будут показывать разную информацию и подозреваю большую. Хорошее заземление это хлопотное дело. Если помнишь армейские кровати из панцерной сетки, вот примерно пару таких сеток нужно закопать в землю на глубину 0,5-0,8 метра ипо улам желательно метровые штыри забить и приварить к сетке.
|
|
|
Записан
|
Берегите себя!
|
|
|
Valenok
Живёт здесь
Карма +288/-0
Offline
Пол:
Сообщений: 901
Тура
|
|
« Ответ #5 : 23 Октября 2009, 16:45:30 » |
|
Неравномерно нагруженная 3хфазная линия - это не твоя проблема, а энергопоставляющей конторы. Платить тебе по внутреннему счетчику, который опломбирован и после гусака установлен. В любом суде это им разъяснят (которые с тебя за ток нуля денег брать решат). Договор наверняка заключал с этой организацией - почитай его внимательно (пунк про разделение отвественности).
|
|
|
Записан
|
2126-060 2005г.
|
|
|
Coldfire
Гость
|
|
« Ответ #6 : 23 Октября 2009, 16:56:02 » |
|
Повторные заземления на столбах есть. Ближайшее - на соседнем! Только дачам больше 40 лет, и видимо всё давно сгнило... А как делается заземление на столбах? Имеется в виду та часть, которая в землю закопана.
По идее спускается толстый стальной прут и закапывается в землю. Требований к повторным заземлений на память не предъявляется. Кто-то писал, у них столбы ставили зимой - по весне снег сошел и оказалось - прут висит в воздухе
|
|
|
Записан
|
|
|
|
скотовод
Ветеран форума
Карма +516/-2
Offline
Пол:
Сообщений: 2550
Уфа
Иж-Ода УЗАМ1,7i
|
|
« Ответ #7 : 23 Октября 2009, 17:17:07 » |
|
...А как делается заземление на столбах? Имеется в виду та часть, которая в землю закопана.
Загони арматурину диаметром милиметров 16 метра на 2,5-3 в землю. Такой дикой ассиметрии напряжения, как ты описываешь, при исправной нейтрали быть не должно, один из возможных вариантов - нейтраль отвалилась от трансформатора
|
|
|
Записан
|
|
|
|
Volodia
Ветеран форума
Карма +612/-0
Offline
Пол:
Сообщений: 1117
Москва. "Вост. Дегунино"
ИЖ-030 ВКПП , БСЗ, Солекс, комутатор с октанкоррек
|
|
« Ответ #8 : 23 Октября 2009, 17:24:49 » |
|
То что сделано около столба это громоотвод всего на всего.
|
|
|
Записан
|
Берегите себя!
|
|
|
Valenok
Живёт здесь
Карма +288/-0
Offline
Пол:
Сообщений: 901
Тура
|
|
« Ответ #9 : 23 Октября 2009, 18:20:32 » |
|
Если я правильно понял, автора интересует вопрос в расхождениях показаний счетчиков. Естественно расхождения будут, но платить ему - ПО СВОЕМУ счетчику. Остальные потери - головная боль эксплуататоров ЛЭП. Они должны следить за равномерностью загрузки линии по фазам, за заземлением, за исправностью столбов и изоляторов на них, компенсировать реактивную нагрузку (чаще всего индуктивную) и т.п. Если они этим не хотят заниматься, придется им оплачивать самостоятельно обогрев подмосковного свежего воздуха.
К слову сказать, можно жить и без заземления - какое нафик заземление на вечной мерзлоте, как у нас, например...
|
|
|
Записан
|
2126-060 2005г.
|
|
|
Киша ТС
Ветеран форума
Карма +604/-2
Offline
Пол:
Сообщений: 1375
Тверская обл. Селижаровский р-н.
Был ИЖ 2126-20, теперь KIA RIO III
|
|
« Ответ #10 : 23 Октября 2009, 21:42:34 » |
|
У нас СНТ, и линии принадлежат ему, а не энергетической компании! На трансформаторе ноль смотрели - нормальный, вроде. У нас один трансформатор на посёлок, а вот передающие линии разделены на 3 или 4 независимых. Они только у этого транса и сходятся. Так вот этот глюк с нулём существует только на нашей части. Вообщем буду требовать, чтоб сначала заземление на столбе восстановили, а потом уж счётчик ставили.
|
|
|
Записан
|
Хороший чиновник - мёртвый чиновник.
|
|
|
OSTER
Ветеран форума
Карма +568/-3
Offline
Пол:
Сообщений: 4153
Москва
Шкода октавия сарай 1,6
|
|
« Ответ #11 : 23 Октября 2009, 22:01:17 » |
|
правильно! и мудрить не надо
|
|
|
Записан
|
Всему свое время, и время каждой вещи под солнцем.
|
|
|
журцман
Карма +2523/-2
Offline
Пол:
Сообщений: 10465
Долгопрудный Моск.обл.
иж-2126-030 -был
московская обл. Веста SW CROSS
|
|
« Ответ #12 : 23 Октября 2009, 22:12:25 » |
|
Установка доп счетчиков это маразм во первых -финансы из вашего кармана во вторых даже если будут рас хождения СНТ не в праве что либо применить единственное что приемлемо это коммисия по эл.энергии которая в неурочный час появлялась с проверкой у тех кто под подазрением.Хотя председатель должен быть в курсе кто ворует исходя из статистики потребления эл.энергии по участкам
|
|
|
Записан
|
|
|
|
Coldfire
Гость
|
|
« Ответ #13 : 23 Октября 2009, 22:37:39 » |
|
У нас СНТ, и линии принадлежат ему, а не энергетической компании! На трансформаторе ноль смотрели - нормальный, вроде. У нас один трансформатор на посёлок, а вот передающие линии разделены на 3 или 4 независимых. Они только у этого транса и сходятся. Так вот этот глюк с нулём существует только на нашей части. Вообщем буду требовать, чтоб сначала заземление на столбе восстановили, а потом уж счётчик ставили.
Да уж. А линия - голым проводом или СИПом идет ? С голым проводом проще - смотрите потенциал на нуле относительно земли, найдете. Это в первую очередь надо делать. Повторное заземление на вводе - тоже хорошая вещь. Ну а со счетчиком - расхождения там будут в любом случае, что с заземлением, что без - метрология - точная наука Воруют там, но воруют - один черт, т.к. небаланс все равно вам оплачивать, если расчет по счетчику на трансформаторе.
|
|
|
Записан
|
|
|
|
скотовод
Ветеран форума
Карма +516/-2
Offline
Пол:
Сообщений: 2550
Уфа
Иж-Ода УЗАМ1,7i
|
|
« Ответ #14 : 26 Октября 2009, 23:47:56 » |
|
...Так вот этот глюк с нулём существует только на нашей части...
Вот и проверили бы вашу часть по всей длине - гдето хреновый контакт в нейтральном проводе, может даже прям у трансформатора, если там есть какой нибудь шкаф распределительный типа РУ-0,4, то в самом шкафу на автомате или на вставке плавкой, короче смотреть надо. А повторное заземление - это не выход - так ты лечишь симптом а не саму болезнь, нормальную нейтраль надо в любом случае восстановить
|
|
|
Записан
|
|
|
|
|