« Ответ #15 : 25 Мая 2009, 19:24:42 »

Хотя если садовый домик больше на коттедж смахивает, то ....

Smile Больше на хижину дядюшки Тома Smile Smile Smile
Но хочется сделать так, что бы не пришлось через 5 лет переделывать...

У нас контролируется только ВЛ10 до ТП  и состояние ТП с распредустройствами и учетом. Дальше за внутренние сети ответственность на садоводстве, а от столба с которого  подключен домик и до розетки только на владельце участка. Оплачиваем со счета садоводства по показаниям общего счетчика. С садоводами по оплате занимается правление.

Угу, вот-вот по общему счетчику. А откуда-то появляется расхождение между суммой по домам и общим счетчиком. С чего бы это Smile. А разность оплачивают с общих денег, которые вообще-то на другие цели предназначены. Вот и пытаются бороться с теми у кого пилы да сварка нетрадиционным методом подключаются прямо к вводу со столба. Правда как пессимист - крюки на линию "В нахаловку" - и вся защита идет мимо...

Хотел бы еще раз уточнить по УЗО - "земля" нужна?
Про СИП задумался...
Записан

Если у Вас все идет хорошо, значит Вы просто чего-то не замечаете...
SergeyK ТС
Живёт здесь
*****

Карма +609/-0
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 782

Санкт-Петербург


Зафира, серебристая, (были 2126-020, Мерива), СПб

« Ответ #16 : 25 Мая 2009, 19:35:13 »

Почитал про СИП. Как я понял  он жесткий. Значит к нему еще какую-то дополнительную арматуру нужно? Сделать отводы (вроде как спец. муфты есть), а как на изоляторы крепить? А то кабель привезу, а электрик скажет - давай шуруй за такой-то рюшечкой, без неё никак. Хотелось бы сразу всё необходимое привезти.
Записан

Если у Вас все идет хорошо, значит Вы просто чего-то не замечаете...
madcat
Ветеран форума
******

Карма +464/-0
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 1862

Ярославль


2126-020, Уфа 1,7, БСЗ, ДААЗ 21041, Плаза.

« Ответ #17 : 25 Мая 2009, 20:07:46 »

к УЗО нужно заземление, оно и работает как - сравнивает потенциалы нуля и фазы относительно земли и если появилась утечка отключает ... а если нет земли  то не с чем и сравнивать ...ну если не земля, то уж хотя бы глухозаземленная нейтраль должна присутствовать с повторным заземлением. орехи купи для соединения несущего провода с тем, что будет входить в дом. Внутри дома ВВГнг пусти.
Записан
madcat
Ветеран форума
******

Карма +464/-0
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 1862

Ярославль


2126-020, Уфа 1,7, БСЗ, ДААЗ 21041, Плаза.

« Ответ #18 : 25 Мая 2009, 20:09:16 »

и да алюминиевый провод с медным можно соединять вагозажимами Smile фирмы Wago
Записан
Crazy Cat
Ветеран форума
******

Карма +1/-0
Offline Offline

Сообщений: 1840




Серпухов
разные
« Ответ #19 : 25 Мая 2009, 20:36:47 »

к УЗО нужно заземление...
Ниразу не нужно! если сумма токов через УЗО меньше порога - он держит, больше - срабатывает.
Записан
SergeyK ТС
Живёт здесь
*****

Карма +609/-0
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 782

Санкт-Петербург


Зафира, серебристая, (были 2126-020, Мерива), СПб

« Ответ #20 : 25 Мая 2009, 21:08:11 »

к УЗО нужно заземление, оно и работает как - сравнивает потенциалы нуля и фазы относительно земли и если появилась утечка отключает ... а если нет земли  то не с чем и сравнивать ...ну если не земля, то уж хотя бы глухозаземленная нейтраль должна присутствовать с повторным заземлением. орехи купи для соединения несущего провода с тем, что будет входить в дом. Внутри дома ВВГнг пусти.

Что такое ОРЕХИ ? Как я понимаю это что-то из крепежа названо на проф. сленге. Но я его не знаю. Мне бы как в анекдоте: "Да ты не ругайся, ты пальцем покажи... Smile"

Нашел такую схему включения:

http://www.ploshadka.ru/inform69.html

Рис 9.2. Схема электроснабжения квартиры при отсутствии защитного проводника в PE в розеточной цепи и цепи освещения (временное решение для старого жилого фонда)

http://www.ploshadka.ru/uzo91.html

Это кажется мой случай.
Записан

Если у Вас все идет хорошо, значит Вы просто чего-то не замечаете...
SergeyK ТС
Живёт здесь
*****

Карма +609/-0
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 782

Санкт-Петербург


Зафира, серебристая, (были 2126-020, Мерива), СПб

« Ответ #21 : 25 Мая 2009, 21:20:40 »

Нашел
Дифференциальный автомат Legrand 1P+N 30mA/16А-AC

http://shop220.ru/product703.htm

Это то что нужно?

Или вот это

УЗО ABB 2-полюсное 2мод F202 AC-16/0,01
http://shop220.ru/product569.htm
Но тут "Номинальная отключающая способность по току утечки на землю" = 1
Не очень чуткое (вроде как в других 3)?
« Последнее редактирование: 25 Мая 2009, 21:25:00 от SergeyK » Записан

Если у Вас все идет хорошо, значит Вы просто чего-то не замечаете...
yurhik09
Ветеран форума
******

Карма +414/-1
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 3626

Ленинградская обл. Сланцы




Сланцы  Ленинградская обл.
лада гранта лифтбек серебристо-темно-серая или борнео 633.                   .
« Ответ #22 : 25 Мая 2009, 22:23:10 »

СИП-16кв .мм. к ВЛ всеравно крепить через орехи.Жилы  СИПа подключаются прямо на вводной автомат.На 32 А спокойно входят.Если что можно выкусить одну .две проволочки.Если напряжение на дом было подано то проект не нужен.Нужно только зарегистрировать счётчик и опломбировать.Можно забить пару тройку заземляющих электродов для защитного заземления.Кстати существует специальная приставочка .К ней подсоединяют 0 от питающего кабеля и от неё получается проводник РЕ.
Записан

Ударим ежом по бездорожью
madcat
Ветеран форума
******

Карма +464/-0
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 1862

Ярославль


2126-020, Уфа 1,7, БСЗ, ДААЗ 21041, Плаза.

« Ответ #23 : 25 Мая 2009, 22:46:31 »

с УЗО то можно и не заморачиваться, если не будут подключатся всякие электронасосы или джакузи Smile
Записан
madcat
Ветеран форума
******

Карма +464/-0
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 1862

Ярославль


2126-020, Уфа 1,7, БСЗ, ДААЗ 21041, Плаза.

« Ответ #24 : 25 Мая 2009, 22:47:47 »

кстате! УЗО бывают разных типов! кто знает подскажите какое нужно для подключения кухни и ванны?
Записан
Романов

*******

Карма +1050/-14
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 35870

Москва

« Ответ #25 : 25 Мая 2009, 22:52:51 »

У УЗО два параметра - мах ток который выдерживают контакты и ток отсечки (утечки).
Например: 40 А на 30 мА
30 - самые ходовые, 10 - редки и дороги, 100 - слишком грубые. Остальное - экзотика.
ЗЫ Легран и АВВ брать не стоит, практически наверняка подделка. ИМХО благородный Китай ИЭК лучше.
Записан
Crazy Cat
Ветеран форума
******

Карма +1/-0
Offline Offline

Сообщений: 1840




Серпухов
разные
« Ответ #26 : 25 Мая 2009, 23:22:09 »

Еще по скорости срабатывания - (характеристика), по виду дифтока - переменный/пульсирующий (тип), по возможности срабатывания при отсутствии напряжения.
У разных производителей обозначения не всегда совпадают sad

Если в цепочке несколько УЗО последовательно, по скорости ставить медленные (если найдешь Smile) туда, куда сложнее лазить, по виду дифтока - пульсирующий сработает везде, но найти вроде сложнее, не срабатывающие в отсутствие напряжения выкинуть нафик...

по дифтоку - меньший ток на помещения с малой длиной линий и высокой вероятностью утечки (ванна).
До кучи на вход в кач-ве главного разъединителя можно поставить дифавтомат (УЗО и автомат в одном флаконе) с дифтоком в 100-300ма и уставкой 25-40А (или, сколько там выделено...) в принципе, может помочь от пожара...

ИЭК - дешево и сердито, Сам беру! Но... Есть специфический эффект - если заработало (проверено) сразу - скорее всего будет работать долго и без проблем, а вот если не проверить... Не, отключают они исправно, но иногда паникуют. Лечится разборкой и регулировкой, но нахрен надо. Поясню. Автомат с уставкой в 25А может отключать при +25градусах при токе в 22-23А, хотя ДОЛЖЕН вечно держать в районе 30А! Вероятность деффекта - 1/15 (у мну)
Честный китай - тоже не плохо по отзывам. Легран - слишком дорого, АВВ - подделок очень дохрена и дорого.

еще раз НЕ ПУТАТЬ УЗО и ДифАвтомат - разные вещи - УЗО по току (не диференциаьному) не отключает, ДА отключает по обеим!
Записан
Романов

*******

Карма +1050/-14
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 35870

Москва

« Ответ #27 : 25 Мая 2009, 23:26:33 »

еще раз НЕ ПУТАТЬ УЗО и ДифАвтомат - разные вещи - УЗО по току (не диференциаьному) не отключает, ДА отключает по обеим!
Дифы в топку! Когда вышибает - голову сломать можно по какому поводу его вышибло, УЗО и обычный автомат рулят.
Записан
Crazy Cat
Ветеран форума
******

Карма +1/-0
Offline Offline

Сообщений: 1840




Серпухов
разные
« Ответ #28 : 25 Мая 2009, 23:39:16 »

Я тоже больше раздельно люблю. Потому и рекомендовал его как главный, который уж совсем на крайняк :)Самый медленный, самый тупой, самый нечуствительный. Основная функция - рубильник Smile Или уж когда совсем писец Smile
Записан
madcat
Ветеран форума
******

Карма +464/-0
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 1862

Ярославль


2126-020, Уфа 1,7, БСЗ, ДААЗ 21041, Плаза.

« Ответ #29 : 26 Мая 2009, 07:21:47 »

а тестеров УЗО в продаже никто не видел? я только на картинках
Записан