Lobster ТС
Мастер

******

Карма +1244/-20
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 10173

Москва


криведко

WWW
« : 10 Апреля 2009, 21:39:21 »

Нужно на даче к сезону воздушную линию (ликстричество) повесить от дома к сарайной группе. Пролет 20 метров. Поскольку старая воздушка уже пленила изяществом своего исполнения неизвестного цветметчика, новую делаю  съемной: приехал - повесил. Этакий мегаудлинитель: гибкий кабель с вилками-разъемами,  на несущем тросе.
Так вот, на толщине троса - затык: хватит 2 миллиметровой толщины или 3 мм нужно? Вес кабеля не больше 4-5 кг.
Записан

"Большинство людей скорее умрут, чем начнут думать. Фактически они так и делают." Бертран Рассел.
Hokum
Гость
« Ответ #1 : 10 Апреля 2009, 21:44:13 »

Бери с запасом. Всяко ведь бывает, и ветер ураганный случается.
Да и на сам тросик смотри внимательно. Я вот как-то прокололся - купил почти для тех же целей, привез в деревню, а там уже отец обратил внимание, что это полное фуфло, а не трос - 4 проволочки переплетенные в мутной прозрачной оплетке. Совершенно ненадежная штука.
Записан
ПаВло
Ветеран форума
******

Карма +816/-3
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 7080





СССР
ЮМЗ-6КЛ
« Ответ #2 : 10 Апреля 2009, 21:50:00 »

лучше наверно на стальной тросик прицепить, будь провода хоть какой толщины
Записан

Не люблю две вещи: 1) бардак 2) наводить порядок
GriboedovMC
Главный модератор

******

Карма +1412/-61
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 11452

Москва, ВДНХ


Был 2126-30, 01г, с нишей запаски Теперь СтепвейII

« Ответ #3 : 10 Апреля 2009, 21:51:21 »

Хватит.
У мну так:  на фарфоровых изоляторах прикручена проволока. Где- то 1 мм.
На ней (стационарно) через фторопластовые планочки (как от детского конструктора висят 2 люлюминовых провода, один под другим.
Поскольку цветмета там мало и он недорогой- не воруют.

Кабель к ракушке в Москве, метров 10-15 (это более похожий случай) висит на тросике как от стеклоподъёмника. Собссно, часть тросика- он и есть. Удлиннял с помощью свинцовых пломб. Висит пока.
Хотя свет давно отключен)))) Работаю над этим)))
Записан

Вообще-то я добрый... Только об этом никто никогда не узнает.
Опять флудим?
Для тех, кто родился в танке: меня не всегда надо воспринимать "по тексту" А если есть знак "!!!" - это точно называется "ирония"
Lobster ТС
Мастер

******

Карма +1244/-20
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 10173

Москва


криведко

WWW
« Ответ #4 : 10 Апреля 2009, 22:24:03 »

лучше наверно на стальной тросик прицепить, будь провода хоть какой толщины
Я ж и говорю: кабель на несущем тросе (тросике)
Да и на сам тросик смотри внимательно. Я вот как-то прокололся - купил почти для тех же целей, привез в деревню, а там уже отец обратил внимание, что это полное фуфло, а не трос - 4 проволочки переплетенные в мутной прозрачной оплетке. Совершенно ненадежная штука.
Ага  puzzled а я-то, как раз думал именно в трос в пластике покупать. Пожалуй, не буду. Впрочем, в "Электромонтаже" вроде фуфла не держат.
Записан

"Большинство людей скорее умрут, чем начнут думать. Фактически они так и делают." Бертран Рассел.
Hokum
Гость
« Ответ #5 : 10 Апреля 2009, 22:25:40 »

Просто присмотрись к нему внимательно, и все увидишь. Я вот не посмотрел и прокололся, чего тебе не желаю
Записан
GriboedovMC
Главный модератор

******

Карма +1412/-61
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 11452

Москва, ВДНХ


Был 2126-30, 01г, с нишей запаски Теперь СтепвейII

« Ответ #6 : 10 Апреля 2009, 22:30:38 »

Ааааа.
Хорошее дело, если в пластике.
Помню, притырил я как-то кабель от лифта.  Smile
Внутри медных скрученных проводов был именно такой.
На даче бельё вешать пригодилось.
Записан

Вообще-то я добрый... Только об этом никто никогда не узнает.
Опять флудим?
Для тех, кто родился в танке: меня не всегда надо воспринимать "по тексту" А если есть знак "!!!" - это точно называется "ирония"
weiss Igel
Ветеран форума
******

Карма +876/-2
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 5286

Далеко, там, где неба кончается край...


В память о Надежде

WWW


Москва  Иж-2126-wI
« Ответ #7 : 10 Апреля 2009, 22:38:10 »

....Впрочем, в "Электромонтаже" вроде фуфла не держат.
для дачи покупал тросик для белья, в хозмаге, на выбор несколько диаметров, в прозрачной оплетке, внутри -- нормальный стальной трос, именно того диаметра, какой указан на ценнике.
зы. в Электромонтаже должен быть нормальный, только скорее всего, он будет на складе где нить на Кирпичной или в Косино, на Бауманской может и не быть, уточни прежде чем оплачивать, хотя обычно они сами предупреждают
Записан

"Ночь темна, мир отчаянно пуст,
 Облака плывут домой
До тебя долетит моя грусть,
Упадет с ресниц слезой
Жизнь и смерть всего лишь два мгновенья
Бесконечна только наша боль…"

Любим, помним....
Lobster ТС
Мастер

******

Карма +1244/-20
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 10173

Москва


криведко

WWW
« Ответ #8 : 10 Апреля 2009, 22:43:37 »

Могу и на Планерную махнуть, не проблема.
Записан

"Большинство людей скорее умрут, чем начнут думать. Фактически они так и делают." Бертран Рассел.
fduch0
Ветеран форума
******

Карма +75/-1
Offline Offline

Сообщений: 1709


WWW

Королёв
2126-020
« Ответ #9 : 10 Апреля 2009, 22:44:10 »

Возьми 3 мм финский оцинкованый (магазин "метизы"), два зажима двухболтовых 4мм (или под ключ "на 8"), тальреп, термоусадку 9мм или больше. Термоусадку порежь на кусочки по 10-15 мм и натяни с шагом 300 - 400 мм. Когда зажим будешь монтировать, трос перехлесни. При сматывании собирай кольцами аккуратно.
Записан
eagle
Ветеран форума
******

Карма +554/-1
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 6325

г.Трёхгорный


« Ответ #10 : 11 Апреля 2009, 06:45:34 »

термоусадка зачем?
Записан

1 - ИЖ 2126-020 УЗАМ 1.7, СОЛЕКС 21041-10 + подогрев ХХ, ГЦС ВАЗ ATE, пиленая ручка КП, MPSZ-ZH 1.6 ДПКВ 1 катушка + БК, возд.фильтр 2112 + подогрев от выпускного коллектора, РН ТОРН, свечи CHAMPION N4C, пружины Фобос, KAYABA-газ по кругу, 3см проставки сзади, кама-205 (сакс) и метелица(сакс); дворники 61см; гудки волговские; кулер новый 8 лопастей + доработанный кожух радиатора; зеркало правое 2110; SnowBoard-багажник самодельный; плафон 2,6вт 100лм светодиод; ДХО: 4 светодиода samsung 180mA*10V=4*140лм; стартер 931.3807 редекторный
Lobster ТС
Мастер

******

Карма +1244/-20
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 10173

Москва


криведко

WWW
« Ответ #11 : 11 Апреля 2009, 10:42:56 »

Я так понимаю, для скрепления троса и кабеля. Интересный, кстати, способ. А я думал их пластиковыми стяжками сцеплять.
Записан

"Большинство людей скорее умрут, чем начнут думать. Фактически они так и делают." Бертран Рассел.
fduch0
Ветеран форума
******

Карма +75/-1
Offline Offline

Сообщений: 1709


WWW

Королёв
2126-020
« Ответ #12 : 11 Апреля 2009, 11:55:48 »

стяжки - дороже и при сматывании разматывании будут ломаться (ну, "сохнут" они на солнце и черные тоже)
Записан
Coldfire
Гость
« Ответ #13 : 12 Апреля 2009, 23:10:30 »

Я бы посоветовал не тросом маяться, а купить нужное количество метров СИПа - самонесущего алюминиевого кабеля. Нужен 16-квадратный (меньше не выпускается). В зависимости от цифры после названия бывает либо с голой нулевой жилой (СИП-1, этот не надо), с изолированной нулевой жилой (СИП-2) и с равнозначными жилами (СИП-4). Я себе клал СИП-4 - у него крепление проще и крепиться разом за все четыре провода.

У нас в поселке старые линии в том году заставили все на СИП переделать - голый провод сейчас не используют.
Записан
Lobster ТС
Мастер

******

Карма +1244/-20
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 10173

Москва


криведко

WWW
« Ответ #14 : 12 Апреля 2009, 23:43:34 »

Спасибо, но:
1. Воздушка не ввод от столба к дому, а внутридворовая; практически, висячий удлинитель.
2. Наф мне 16 мм2, когда потребители в сарае больше 10 Ампер не съедят, даже в перспективе; (пара лпч, иногда дрель-косилка-болгарка и все...)
3. СИП, сцуко, дорогой.
4. Уже куплено потребное количество КГ, т.к. воздушка будет съемная, и кабель нужен гибкий. 

Кстати, нашел тут формулу расчета, у 2мм тросика разрывная нагрузка около 230 кг, у 3 мм - около 560... У меня больше 30 кг не получается, то есть, даже с 2 мм. имеем 8-кратный запас прочности...
Наверно найду 2.5 в ПВХ оплетке и повешу его.