Нужен совет и помощь по электрике в квартире.
Форумы Автоклуба ИЖ.2126.ru
24 Сентября 2025, 04:20:06 *
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Вам не пришло письмо с кодом активации?

Войти
Новости: ВНИМАНИЕ Почта на домене 2126.ru прекращает свою работу
   Начало   Главная Поиск Правила Камасутра Блоги Чат (1) Галерея Политика конфиденциальности Войти Регистрация  
Страниц: 1 [2] 3   Вниз
  Печать  
Автор Тема: Нужен совет и помощь по электрике в квартире.  (Прочитано 3599 раз)
0 Пользователей и 1 Гость смотрят эту тему.
вареник
Гость
« Ответ #15 : 03 Июля 2008, 04:02:32 »

  Предположение.
  Електрики при подключении попутали провода. Землю и ноль. Попробуй выключить ВСЕ! Элетроприборы в квартире и по мере отключения проверяй свою розетку. Электроприборы отключай с видимым разрывом (светильники достаточно выключить, а всё что в розетках выдёргивай.
Записан
Ваня
Основа форума
****

Карма +451/-0
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 306

Питер

« Ответ #16 : 03 Июля 2008, 17:52:45 »

Доброго времени суток!
проводка вся менялась ...розетка в ванну и туалет....плюс розетка для стиралки.
1.Это  одна и та-же розетка?
2.Стиралка запитана отдельным проводом или с разветвительной коробки?
3.А розетку-то открывал? ( 3 провода подходит?)
Поскольку земли как таковой 8 лет назад не требовалось, то 3 провод можно обозвать "нулевой защитный". Отсоедини в розетке подозрительный провод и кинь перемычку на заземляющий контакт с "нулевого рабочего".
С уважением,
 
Записан
Archer
Живёт здесь
*****

Карма +407/-0
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 736

г. Смоленск



г. Смоленск
иж2126-020 + VW Touran'11 1,6TDI
« Ответ #17 : 03 Июля 2008, 18:21:37 »

Что-то автора не видно, волнуюсь... :-)
Записан

Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
(c)BOR
Ваня
Основа форума
****

Карма +451/-0
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 306

Питер

« Ответ #18 : 03 Июля 2008, 18:34:59 »

Летит,кричит,когтями машет  Smile
Записан
Ara
Ветеран форума
******

Карма +623/-0
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 1079

СПб, Лен. обл.


Asolo Mantra

« Ответ #19 : 03 Июля 2008, 18:56:48 »

Летит,кричит,когтями машет  Smile
Матерится ещё Smile
Записан

Мачете не эсэмэсит.
2126
Ветеран форума
******

Карма +46/-1
Offline Offline

Сообщений: 1429


« Ответ #20 : 07 Июля 2008, 16:00:47 »

комп тоже погорел наверное
((
Записан

фабула 2126031 баклажан. двигатель ваз, коробка ваз, бсз, солекс53, однорядная цепь с анц), фнс,,эсп,ши,рулевое тотти, полиуретан спереди,фенокс по кругу, крутые передние пружины,активатор 5-й двери, двери из фиолетового дермантина под крокодиловую кожу.
больше ничего не будет.
Chrysler concorde Lxi 99г
Lobster
Мастер

******

Карма +1244/-20
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 10174

Москва


криведко

WWW
« Ответ #21 : 07 Июля 2008, 17:11:21 »

Насоветовали полезть, неужто полез ??? С тестером и ячейкой...
Записан

"Большинство людей скорее умрут, чем начнут думать. Фактически они так и делают." Бертран Рассел.
Archer
Живёт здесь
*****

Карма +407/-0
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 736

г. Смоленск



г. Смоленск
иж2126-020 + VW Touran'11 1,6TDI
« Ответ #22 : 07 Июля 2008, 20:43:15 »

Ага, в "тормозах" подобная ситуевина http://izh.2126.ru/forum/index.php?topic=26027.0
Блин, боюсь отвечать уже.
Записан

Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
(c)BOR
Далекий
Частый гость
***

Карма +401/-0
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 232

Печора р.Коми


1997г., БСЗ, Пульсар, 114ткм, куп-12.07



г.Печора
ИЖ 2126 030
« Ответ #23 : 07 Июля 2008, 20:55:42 »

 Пасатижи от электрика недалеко падают. Кабы че не вышло.
Записан

"Плох тот Еж который не хочет быть противотанковым"
вареник
Гость
« Ответ #24 : 07 Июля 2008, 22:05:11 »

  5-ого числа был в порядке.
http://izh.2126.ru/forum/index.php?topic=26511.msg344242#msg344242
Записан
SergPio ТС
Живёт здесь
*****

Карма +462/-0
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 851

С-Петербург, Красносельский р-он


Иж 2126-30, 100 тыс.км

« Ответ #25 : 07 Июля 2008, 23:14:42 »

Не робяты.. все в порядке. Просто инета нету на работе (админы закрывают гады).
По пордяку. Во всей квартире лежит медная 3х жилка на большую нагрузку 2,5х3 NYM-J Севкабель (хрен знает что такое но на проводе написано). На разетки где не планируется большая нагрузка (ну там над диваном и все такое) 1,5х3 NYM-J Севкабель (у шайтан.. и там так написано). С кухни приходят провода 2,5х3 NYM-J, а с электро-плиты что-то невообразимо толстое. От счетчика и щитка в подъезд уходит ОЧЕНЬ толстый кабель вроде бы 6х3. Его хрен согнешь. И земля там честная. О занулении в нашем доме и не знают.
На ванную на испорченную розетку приходит 2,5х3, а на выключатели приходит 1,5х3. Там все как-то сделано, переплетено - мне не разобраться. Но зато каждый контакт с болтиком сделан в виде колечка и везде сделан небольшой запас. ПОка я не влез - все было аккуратно и симметрично. Любо дорого посмотерть... теперь все не так sad
Все в квартире (даже лампочки выкрутил из люстр) вытащил из розеток. Напруга осталась на этом проводе (земле). В остальных розетках на проводе "земля" напруги не было. А когда я в подъезде вырубил какую-то хрень, то вся квартира обесточилась. И на проводе "земля" в ванной тоже пропало.
Странно, но на щитке со счетчиком на общем проводе "земля" напруги нету. Хотя мне кажется если на розетку приходит напруга, то и на щиток тоже должна приходить.......
Записан
вареник
Гость
« Ответ #26 : 07 Июля 2008, 23:22:42 »

  Кстати если электрики профи делали проводку, то земля прикручиваеться и к ванной. Обязательно! Не заноление аименно земля.
  Где-то я слышал об обходе счётчика через водопровод, электричество воруют гады. В смысле соседи. Без нагрузки потенциал будет. С нагрузкой, даже небольшой, 0. Даже током не бьёться. Напругу проверял?
Записан
2126
Ветеран форума
******

Карма +46/-1
Offline Offline

Сообщений: 1429


« Ответ #27 : 08 Июля 2008, 06:29:15 »

2,5*3 нюм севкабель - значит медные жилы сечения 2,5мм * 3 штуки. Нюм - это марка, типа тройная изоляция, с внутренним пвх слоем, который при замыкании по идее плавица и воняет не давая распространятся пожару.

а севкбель - производитель (питер). по качсеству - один из лучших щас.
Записан

фабула 2126031 баклажан. двигатель ваз, коробка ваз, бсз, солекс53, однорядная цепь с анц), фнс,,эсп,ши,рулевое тотти, полиуретан спереди,фенокс по кругу, крутые передние пружины,активатор 5-й двери, двери из фиолетового дермантина под крокодиловую кожу.
больше ничего не будет.
Chrysler concorde Lxi 99г
Mad
Ветеран форума
******

Карма +559/-0
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 2383





Adler-Piter
« Ответ #28 : 08 Июля 2008, 07:20:53 »

Нужно ехать смотреть, так диагноз не поставить, проводка сделана правильно, розеточная группа 2,5 сечение, освещение достаточно и 1,5.
Записан
Ваня
Основа форума
****

Карма +451/-0
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 306

Питер

« Ответ #29 : 08 Июля 2008, 22:03:59 »

На ванную на испорченную розетку приходит 2,5х3,...(даже лампочки выкрутил из люстр) вытащил из розеток. Напруга осталась на этом проводе (земле). 
Напруга или горит индикатор?
Между землёй и "0" есть напряжение в этой розетке?
Записан
Страниц: 1 [2] 3   Вверх
  Печать  
 
Перейти в:  

Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines

Яндекс.Метрика

Google последней посетил эту страницу 10 Ноября 2024, 13:24:30