gsw: Что-то запарная у Вас схема получается. На один (фактически ведь он один) дом - два разных ввода, да ещё с тремя разными контурами заземления... Как то это не просто масло масляное, а ещё и все в масле да с маслом из масла...

А по существу, честно говоря не знаю что посоветовать. С одной стороны: я бы не стал делать третий контур под домом. Во первых, устаните потом объяснять почему у Вас вводы двух проводные, а не трёх, как указано в проекте. Когда объясните, могут заставить засадить на него нулевые провода от обоих вводов. И наверно это было бы правильно, если бы не опасность того, что однажды бухой электрик, колупаясь в подстанции, перепутает фазу и ноль. Понятно да, что будет?! Если Вас в этот момент не окажется на даче, чтобы рубонуть провода, можно и дома лишиться. С другой стороны: наличие в одном помещении двух разных "земель" тоже не есть гуд. Все эти заземления - понятия достаточно относительные. В земле бегает уйма разных блуждающих токов, особенно, если у Вас железка есть по близости. Короче, если эти два контура будут на заметном расстоянии друг от друга - между ними вполне может быть заметный потенциал.
На мой взгляд, в идеале, если это реально выполнить, надо сделать один большой (двойной) контур, расположив его между столбами. И поднять на оба столба шины от этого одного контура. А дальше всё просто, на обоих столбах одинаково, подключаем фазу на отдельном изоляторе, PE привинчиваем к шине земли (на отдельный болт!), подключаем "ноль" зерез другой болт на шине земли. В три провода входим в дом. Далее, PE сразу на шину, куда все контакты заземления сведены, фазу и ноль - через сдвоенный автомат, счётчик и прочие УЗО... Общая логика такова: PE не должно ни чем рваться, не желательно наличие разных контуров; схема разводки внутри дома должна быть такой, чтобы недопускать протекания токов по проводам внутри дома в Ваше отсутствие, как бы не ухищьрялись пьяные электрики

Причём тут надо учитывать все возможности. Пьяные электрики порой очень изобретательны.

Для самопроверки представьте, что в Ваши три провода вместо положеных фазы, нуля и PE, зафигачили три фазы. Если при этом ничего ни где не бахнуло - разводка правильная.

Не забывайте при этом, что в дом заходит 6 проводов (два трёхпроводный ввода) и комбинация напряжений между ними может быть какой угодно.
Удачи...