Дифавтомат всё?
Форумы Автоклуба ИЖ.2126.ru
22 Сентября 2025, 17:31:59 *
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Вам не пришло письмо с кодом активации?

Войти
Новости: Оплата хостинга 2025, требуется помощь форумчан
   Начало   Главная Поиск Правила Камасутра Блоги Чат (1) Галерея Политика конфиденциальности Войти Регистрация  
Страниц: [1] 2   Вниз
  Печать  
Автор Тема: Дифавтомат всё?  (Прочитано 1739 раз)
0 Пользователей и 1 Гость смотрят эту тему.
Lobster ТС
Мастер

******

Карма +1244/-20
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 10174

Москва


криведко

WWW
« : 27 Января 2017, 01:28:13 »

Перестал срабатывать на нажатие кнопки Тест. А так вообще работает, в смысле, ток через себя пропускает, не выбивает.
Но сработает ли, если будет утечка, что-то теперь сомнения есть...
Как его проверить? Или сразу заменить? Какого производителя? Хочу бюджетный. Этот IEK, а АВВ за 3 с лишним тыра в общедоступный  щиток на площадке не предлагать. Но и с IEK более нет желания связываться...
Записан

"Большинство людей скорее умрут, чем начнут думать. Фактически они так и делают." Бертран Рассел.
B.Mike
Администратор

*****

Карма +1234/-14
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 14411

Санкт-Петербург


WWW
Chery Amulet
« Ответ #1 : 27 Января 2017, 02:10:11 »

IEK ващета вполне себе. И устроены они все одинаково, я специально разбирал.
Проверить можно - любой нагрузкой, на ток, превышающий порог сабжа, тыкнуться по диагонали.
Вот, нашёл картинку с УЗО, с сабжем так-же
Записан

Говорю что думаю, но думаю что говорю. Wink Во всяком случае стараюсь. ree
моя галерея      
wtd

*******

Карма +575/-11
Offline Offline

Сообщений: 16157




ург в прошлом, МСК в настоящем
2126-030i (был), 11113 Камаз ГБО (не ездит), 11113 СеАЗ (на хранении)
« Ответ #2 : 27 Января 2017, 08:32:25 »

если кнопка не робит - фтопку.
Даже если кнопка робит - не всегда при инструментальном контроле проходит прововерку по току или времени.

проверить нагрузкой можно... но не проверишь по времени сработки!!
Потому таки - фтопку... как дифф. электромагнитный может и работать...
Записан

Lobster ТС
Мастер

******

Карма +1244/-20
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 10174

Москва


криведко

WWW
« Ответ #3 : 27 Января 2017, 12:34:07 »

IEK ващета вполне себе.
Я тоже был о нем неплохого мнения. В огромном доме, где квартира жены, лестничный щиток забит только ИЭКами. УК их ставит. И это во всем доме, и таких домов на раёне ого-го сколько.
И они, в принципе работают, и проблем не доставляют.
Но вот появился прецендент. Диф штука недешевая, и еще раз испытывать судьбу неохота.
Тем более, что продавец (Леруа) дал письменный отказ в обмене - почти 2 года прошло, как купил. Хотя сам IEK дает на дифы 5 лет гарантии, но при обращении к ним в представительство, шлет к продавцу, а продавец... (читай сначала).
Думаю, что теперь ничего, сложнее и дороже обычного однополюсного автомата из их продукции брать не буду. Мутные они какие-то.
Записан

"Большинство людей скорее умрут, чем начнут думать. Фактически они так и делают." Бертран Рассел.
Lobster ТС
Мастер

******

Карма +1244/-20
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 10174

Москва


криведко

WWW
« Ответ #4 : 27 Января 2017, 12:37:17 »

Проверить можно - любой нагрузкой, на ток, превышающий порог сабжа, тыкнуться по диагонали.
Да, нашел также в инетах - обычной лпч так ткнуть. Завтра попробую.
Кстати, после того, как снял с рейки, покрутил в руках и установил снова, кнопка Тест вдруг заработала. Но недолго... через неделю снова отказалась срабатывать.
Всё-таки электронные дифы и УЗО - зло... Но электромеханических бюджетных я не видел, боюсь их просто нет.
Записан

"Большинство людей скорее умрут, чем начнут думать. Фактически они так и делают." Бертран Рассел.
Mad
Ветеран форума
******

Карма +559/-0
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 2383





Adler-Piter
« Ответ #5 : 27 Января 2017, 17:47:00 »

Берешь нулевой (ИМЕННО НУЛЕВОЙ) провод и кидаешь его ну скажем на батарею, диф или УЗО должно сразу сработать в противном случае в топку.
ИМХО ИЕК не люблю, для себя любимого всегда ставлю Легранд или Шнайдер, да дорого, но жизнь одна.
Записан
Ghost_Kid
Главный модератор
Ветеран форума
******

Карма +859/-44
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 5395

Тверь



ИЖ 2126 - 020
« Ответ #6 : 27 Января 2017, 21:22:26 »

диф или УЗО
Если будет вариант выбирать, ты что поставишь, дифавтомат, или узо+автомат?
Записан

Фарисействующий главмод... Прекрасно. (с) Lobster

Если ты считаешь, что нагадить под дверь боксера и позвонить в звонок это перфоманс, то воспринимай все дальнейшее как его продолжение. (с) molonlabe
Fabula_4x4
Администратор

*****

Карма +2518/-15
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 15161

Москва-Саранск


Полнолапый. Дизельный Рыжий Коняшка



Tempora mutantur et nos mutamur in illis
« Ответ #7 : 27 Января 2017, 21:27:27 »

Легранд
А его разве не в (на) Украине делают?
Записан

Были - 2101, 2102, 21043, 2126-030, 21261-060, Рено Дастер бензин, Рено Дастер дизель
А левосипед Кама, 1979 года есть до сих пор, и на нем ножная трешка Shimano, динамовтулка, роллерный тормоз, покрашен порошковой краской - цвет мокрый асфальт...
Lobster ТС
Мастер

******

Карма +1244/-20
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 10174

Москва


криведко

WWW
« Ответ #8 : 27 Января 2017, 22:31:06 »

Гм.. Сегодня из Леруа позвонила вежливая девушка, еще раз протранслировала решение об отказе. Поговорили, объяснил ей эту вилку в гарантийных сроках. Год (по ЗоПП) у продавца, и заявленный производителем 5 лет.    Обещала переотправить мое заявление поставщику.
Ладно, посмотрим, что из этого выйдет..
Записан

"Большинство людей скорее умрут, чем начнут думать. Фактически они так и делают." Бертран Рассел.
wtd

*******

Карма +575/-11
Offline Offline

Сообщений: 16157




ург в прошлом, МСК в настоящем
2126-030i (был), 11113 Камаз ГБО (не ездит), 11113 СеАЗ (на хранении)
« Ответ #9 : 28 Января 2017, 02:52:35 »

дифавтомат, или узо+автомат?
диф.. два в одном.
В принципе достаточно надёжные стали делать. Но лучше конечно электронные не брать. С другой стороны - они бюджетные.
Ну и защитное заземление никто не отменял!!
Записан

Фуркат
Ветеран форума
******

Карма +1486/-14
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 7972

Чехов - Серпухов МО


Ныне экстремист



Московская область.
Ренаульт Кэнгу
« Ответ #10 : 28 Января 2017, 10:19:02 »

Я давеча щит собирал, тамм одни АВВ компоненты, так вот одно УЗО трехфазное на 32 А с новья не реагировало на кнопку.
По поводу ИЕК. Эта продукция делается в Китае. Да, недорогие, да с виду нормальные автоматы, но после двух-трех, максимум пяти штатных срабатываний от перегруза или КЗ - на выброс. Начинается непредсказуемая жизнь. То не выключается, то не включается, механизм разбалтывается...
Записан

No pasaran!
Mad
Ветеран форума
******

Карма +559/-0
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 2383





Adler-Piter
« Ответ #11 : 28 Января 2017, 10:44:38 »

Если будет вариант выбирать, ты что поставишь, дифавтомат, или узо+автомат?
Выберу диф. Хотя и второй вариант имеет право на жизнь.
Записан
Lobster ТС
Мастер

******

Карма +1244/-20
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 10174

Москва


криведко

WWW
« Ответ #12 : 28 Января 2017, 11:42:30 »

В моем случае - диф, без вариантов. В щитке оставалось свободными только 2 модуля.
Записан

"Большинство людей скорее умрут, чем начнут думать. Фактически они так и делают." Бертран Рассел.
B.Mike
Администратор

*****

Карма +1234/-14
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 14411

Санкт-Петербург


WWW
Chery Amulet
« Ответ #13 : 28 Января 2017, 16:15:03 »

после того, как снял с рейки, покрутил в руках и установил снова, кнопка Тест вдруг заработала. Но недолго... через неделю снова отказалась срабатывать.
Возможно он себя так ведёт из-за внешних цепей. Попробуй откинуть выходные цепи...
« Последнее редактирование: 28 Января 2017, 16:15:45 от B.Mike » Записан

Говорю что думаю, но думаю что говорю. Wink Во всяком случае стараюсь. ree
моя галерея      
B.Mike
Администратор

*****

Карма +1234/-14
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 14411

Санкт-Петербург


WWW
Chery Amulet
« Ответ #14 : 28 Января 2017, 16:52:40 »

Берешь нулевой (ИМЕННО НУЛЕВОЙ) провод и кидаешь его ну скажем на батарею,
Тоже самое - замкнуть ноль на заземление (если проводка трёхпроводная); замкнуть на УЗО ноль на выходе с нулём на входе; фазу на выходе с фазой на входе. Но все эти варианты сработают только при наличии нагрузки. И ещё есть опасность перепутать что-нибудь и устроить фейерверк Smile Посему лучше замыкать таки через лампочку
Записан

Говорю что думаю, но думаю что говорю. Wink Во всяком случае стараюсь. ree
моя галерея      
Страниц: [1] 2   Вверх
  Печать  
 
Перейти в:  

Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines

Яндекс.Метрика

Google последней посетил эту страницу 23 Июня 2025, 16:02:16