Автор Тема: термостат в отоплении зданий?  (Прочитано 1675 раз)
0 Пользователей и 1 Гость смотрят эту тему.
vadeek ТС
Мастер
Ветеран форума
******

Карма +663/-0
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 6816





Магнитогорск Челябинская обл., чаще в Башкирии
На чëм придётся
« : 08 Сентября 2015, 21:19:56 »

   постараюсь подробнее объяснить: имеем систему отопления здания из радиаторов. + к ней надо подключить бойлер косвенного нагрева. расчитан до 130град, объем 200 литров. есть небольшая площадь (душевая) с теплыми водяными полами. там трубы Ф16 всего 60 метров.
если бы теплых полов было много, я поставил бы термостат от Валтека. но ради 10м2 это слишком дорого. Просто как отдельный контур подключать очень не желательно, слишком высокая температура теплоносителя. вот я и подумал, может на теплые полы пустить жижу после бойлера? но нагреваться они будут по разному: может вода в бойлере раньше нагреться, или на пол не ступить босиком, а из крана еще чуть тепленькая вода течет.
    я не сталкивался с трехходовыми кранами, и с приводами на них. потому жду ответов спецов.
пока вижу следующую схему: подача на бойлер, после него на тройник. с тройника один конец на теплые полы, второй на трехходовик. с теплых полов на второй вход трехходовика. выход трехходовика на насос, оттуда в обратку СО. трехходовик должен в зависимости от температуры пола, обратку с бойлера подавать либо в полы, либо сразу в обратку СО.
Записан

ВикторД

*******

Карма +1519/-21
Offline Offline

Сообщений: 28510





Москва, Южное Тушино
ИЖ 2126-060 баклажан был
« Ответ #1 : 09 Сентября 2015, 10:14:26 »

Бойлер для горячего водоснабжения?
130 градусов это как, при температуре кипения воды 100 градусов? И кипяток в системе отопления и водоснабжения ни к чему, 70 градусов достаточно.
На мой взгляд лучше делать отдельный контур на Т-образных кранах с подпиткой до нужной температуры (около 40 градусов для тёплых полов) из обратки тёплого пола.
Когда думал про тёплый пол где-то видал такие краны с соответствующим приводом, но то в Москве.
Честно говоря, от тёплого пола отказался из-за сложности терморегуляции, заложил везде тёплые плинтуса.
Записан

RMaks
Ветеран форума
******

Карма +437/-1
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 3037



Ученик слесаря



AutoClub34
ИЖ 412, М-214221-150
« Ответ #2 : 09 Сентября 2015, 11:40:03 »

1. Есть такой волшебный кусок трубы с резьбами, называется "гидрострелка" если правильно резьбы вварены, оно температуру на пол выравнивает
2. Вообще ни париться
Кинуть контур напрямую с котла и лишнюю температуру пола убрать бы вентилем, за счет расхода

И это..... 130 градусов, это 3,5кг внутри минимум.
Зачем такое извращение?

Записан

Я ни когда не спорю
Я просто объясняю почему я прав
ВикторД

*******

Карма +1519/-21
Offline Offline

Сообщений: 28510





Москва, Южное Тушино
ИЖ 2126-060 баклажан был
« Ответ #3 : 09 Сентября 2015, 12:17:04 »

лишнюю температуру пола убрать бы вентилем, за счет расхода
Это будет на входе под сто - на пол не встанешь, на выходе холодно. Для равномерного прогрева наоборот нужен большой оборот.
Поэтому на тёплый пол нужно отдельный насос, независимо от его площади. И байпас или гидрострелку, называй как хочешь, выравнивающий температуру независимо от температуры основного отопления, желательно автоматически.
Записан

vadeek ТС
Мастер
Ветеран форума
******

Карма +663/-0
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 6816





Магнитогорск Челябинская обл., чаще в Башкирии
На чëм придётся
« Ответ #4 : 09 Сентября 2015, 12:22:51 »

расчитан до 130град
но не номинальная температура. по факту будет не более 90.
отказался из-за сложности терморегуляции
если теплые полы и радиаторы, то в дальнейшем остаются только теплые полы, потому как хватает и экономнее

"гидрострелка" если правильно резьбы вварены, оно температуру на пол выравнивает
боюсь не хватит терпения переваривать до правильного варианта.
Кинуть контур напрямую с котла и лишнюю температуру пола убрать бы вентилем, за счет расхода
это самый простой и не правильный способ регулировать температуру. для сшитого полиэтилена критична высокая температура. в первых метрах такая будет присутствовать
Записан

vadeek ТС
Мастер
Ветеран форума
******

Карма +663/-0
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 6816





Магнитогорск Челябинская обл., чаще в Башкирии
На чëм придётся
« Ответ #5 : 09 Сентября 2015, 12:24:24 »

Это будет на входе под сто - на пол не встанешь, на выходе холодно. Для равномерного прогрева наоборот нужен большой оборот.
точно
Поэтому на тёплый пол нужно отдельный насос, независимо от его площади
а если на него еще бойлер повесить, то экономия в насосе.
Записан

ВикторД

*******

Карма +1519/-21
Offline Offline

Сообщений: 28510





Москва, Южное Тушино
ИЖ 2126-060 баклажан был
« Ответ #6 : 09 Сентября 2015, 12:30:06 »

если на него еще бойлер повесить, то экономия в насосе.
Это как? Бойлер понятно - отдельно на тёплый пол, косвенного нагрева. Только как в нём температуру регулировать?
А без насоса тёплый пол ну никак не прокачаешь, и нагрузка на насос от температуры не зависит. Да и современные насосы берут всего несколько вольт в час. Например грюндоф альфа-2.
Вообще я тут где-то уже писал, что для более экономного использования теплонагревателя, любого, надо делать теплонакопительный бак, литров на 300 сразу. В нём можно задавать и поддерживать температуру и дозировано раздавать потребителям.
Записан

RMaks
Ветеран форума
******

Карма +437/-1
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 3037



Ученик слесаря



AutoClub34
ИЖ 412, М-214221-150
« Ответ #7 : 09 Сентября 2015, 13:29:42 »

Это будет на входе под сто - на пол не встанешь, на выходе холодно.
Где это такой бред скурить можно?
Вход делается в самое холодное место - под уличное окно, там ни кто не ходит.
Дальше по улитке идет "холодная ветка" потом опять теплая.
Плюс стяжка которая эту температуру выравнивает.
Плюс насос, который поднимает температуру на входе в котел.....
Итого на входе будет градусов 60, на выходе - 50.
Если задавить скорость вентилем, то вполне можно подогнать под комфортную
Записан

Я ни когда не спорю
Я просто объясняю почему я прав
RMaks
Ветеран форума
******

Карма +437/-1
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 3037



Ученик слесаря



AutoClub34
ИЖ 412, М-214221-150
« Ответ #8 : 09 Сентября 2015, 13:32:22 »

но не номинальная температура. по факту будет не более 90.
65-70
Больше ты врядли нагонишь

для сшитого полиэтилена критична высокая температура. в первых метрах такая будет присутствовать
Высокая - это сколько?
Неужели ты всерьез собрался до 130 котел греть?
Записан

Я ни когда не спорю
Я просто объясняю почему я прав
RMaks
Ветеран форума
******

Карма +437/-1
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 3037



Ученик слесаря



AutoClub34
ИЖ 412, М-214221-150
« Ответ #9 : 09 Сентября 2015, 13:34:00 »

а если на него еще бойлер повесить, то экономия в насосе.
Вообще при коротких полах один насос ставится.
На всю систему.
Да и при длинных - тоже Wink
Там несколько не сложных правил есть, если их при монтаже не нарушать, то все будет работать
Записан

Я ни когда не спорю
Я просто объясняю почему я прав
RMaks
Ветеран форума
******

Карма +437/-1
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 3037



Ученик слесаря



AutoClub34
ИЖ 412, М-214221-150
« Ответ #10 : 09 Сентября 2015, 13:36:42 »

А без насоса тёплый пол ну никак не прокачаешь, и нагрузка на насос от температуры не зависит
Если котел ниже уровня пола, хотя бы на метр,то лехко )
Делали мы штуки три дома, с высокими фундаментами.
Насос на пол конечно цепляли, но по факту и без него все работает
Записан

Я ни когда не спорю
Я просто объясняю почему я прав
ВикторД

*******

Карма +1519/-21
Offline Offline

Сообщений: 28510





Москва, Южное Тушино
ИЖ 2126-060 баклажан был
« Ответ #11 : 09 Сентября 2015, 15:23:22 »

65-70
Больше ты врядли нагонишь
Почему же? До 90 запросто, вот выше - кипеть начнёт.
Но и 90 много будет. Хотя, чтобы бойлер для водоснабжения нагреть до 70 градусов, самое оптимальное для бытовых нужд, то надо больше 70 греть котёл.
Для батарей и 70 многовато, а в пол надо 35-40 (50 градусов на выходе это жесть) т.е. уменьшать температуру в 2 раза.
Насос на пол конечно цепляли, но по факту и без него все работает
И как сей факт проверили, если насосы всё равно цепляли? Wink
Большой температурный перекос для отопления не айс, так что лучше гонять жидкость с большой скоростью и постоянной температурой, чем медленно чтоб в одном углу тропики в другом прохладное северное лето.
Так что насос перед полом после гидрострелки обязателен.
Записан

ВикторД

*******

Карма +1519/-21
Offline Offline

Сообщений: 28510





Москва, Южное Тушино
ИЖ 2126-060 баклажан был
« Ответ #12 : 09 Сентября 2015, 15:26:37 »

если теплые полы и радиаторы, то в дальнейшем остаются только теплые полы,
Тёплый плинтус совмещает преимущества радиаторов (простота монтажа, ремонта, без ограничения по температуре теплоносителя) и тёплых полов (равномерность нагрева).
Записан

dimakalash
Ветеран форума
******

Карма +912/-2
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 6170

Удмуртия, Кез


2126-030 была, 2126-070 был



18 RUS
H-RV, Crossroad, Шнива
« Ответ #13 : 09 Сентября 2015, 15:32:27 »

Записан

Что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной?<br />Мой ёжик полноприводной!
RMaks
Ветеран форума
******

Карма +437/-1
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 3037



Ученик слесаря



AutoClub34
ИЖ 412, М-214221-150
« Ответ #14 : 09 Сентября 2015, 15:54:30 »

И как сей факт проверили, если насосы всё равно цепляли?
Очень просто проверили.
Насос выключили, а пол работает )
Записан

Я ни когда не спорю
Я просто объясняю почему я прав