« Ответ #75 : 29 Апреля 2015, 15:56:07 »

 Ноль в гараже соединить с землёй после счётчика сам бог велел! Раньше фазные были, так сразу в половину меньше считать начинали после такой ботвы. Нынешние уже сложно обмануть подобным образом, однако и на них имеется проруха.
 Проблема в том, что в гаражах счётчики отменили давно (в наших во всяком случае). Тупо автомат на 6 ампер на каждый гараж. Лишь освещение и выдерживает. (Я пару автоматов параллельно соединил, так хотя бы чайник держит нынче. Отопитель же вышибает оба всё равно).
Записан

С точки зрения теории Банальных Эрудиций возможности далеко не каждого индивидуума способны игнорировать тенденции парадоксальных эмоций. Резюмируя вышесказанное, нивелируйте свои аппроксимации на ассоциации с ником!
Кувалдыч ТС

*******

Карма +1691/-43
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 40861

Путинград, Колпино


!"№;%:?*!!!

WWW

Питер
ИЖ 2126-060 4x4 * ИЖ 2126-030
« Ответ #76 : 29 Апреля 2015, 18:44:18 »

ПЕН - нет у тебя его.  У тебя - обычный рабочий ноль. Вот к нему тебе и надо добавить повторное заземление
Ты бы сначала определился... обычный рабочий ноль который нельзя ни занулять ни заземлять или это пен к которому можно добавлять зануление и заземление Smile
Записан

БЖ «Боевой Колобок» - маленькая, круглая, милая, своя.

БЖ "Шайтан-арба 2.0i будет 4х4" * БЖ "Заводной черепашки" * БЖ «HedgeHogHammer/ХЗ» - ЁЖИК №1 В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ!


Лошадь сказала, взглянув на верблюда: "Какая гигантская лошадь-ублюдок".
Верблюд же вскричал: "Да лошадь разве ты?! Ты просто-напросто - верблюд недоразвитый".
И знал лишь бог седобородый, что это - животные разной породы.
 
В.Маяковский
Кувалдыч ТС

*******

Карма +1691/-43
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 40861

Путинград, Колпино


!"№;%:?*!!!

WWW

Питер
ИЖ 2126-060 4x4 * ИЖ 2126-030
« Ответ #77 : 29 Апреля 2015, 18:45:12 »

Ноль в гараже соединить с землёй после счётчика сам бог велел!
нет счетчика Smile
Записан

БЖ «Боевой Колобок» - маленькая, круглая, милая, своя.

БЖ "Шайтан-арба 2.0i будет 4х4" * БЖ "Заводной черепашки" * БЖ «HedgeHogHammer/ХЗ» - ЁЖИК №1 В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ!


Лошадь сказала, взглянув на верблюда: "Какая гигантская лошадь-ублюдок".
Верблюд же вскричал: "Да лошадь разве ты?! Ты просто-напросто - верблюд недоразвитый".
И знал лишь бог седобородый, что это - животные разной породы.
 
В.Маяковский
Ахинеич
Мастер по разным специальностям

*******

Карма +2786/-33
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 35300

SPB

Почётный Демагог

« Ответ #78 : 29 Апреля 2015, 19:14:23 »

нет счетчика
Оно и понятно. Не дураки давно в председателях.
Но есть варианты там. Мне сложнее. Прямо под камерой гараж.
Записан

С точки зрения теории Банальных Эрудиций возможности далеко не каждого индивидуума способны игнорировать тенденции парадоксальных эмоций. Резюмируя вышесказанное, нивелируйте свои аппроксимации на ассоциации с ником!
Вячеславович

*******

Карма +3245/-1
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 16447

Астрахань


В миру кличут Владимиром.

« Ответ #79 : 29 Апреля 2015, 19:43:19 »

А ПУЭ еще никто не отменял. И там всё прекрасно расписано, зря спор завели. Рабочий "0" можно заземлять, защитный "0" при его заземлении становится рабочим. И пятипроводная система (3 фазы, рабочий "0", защитный "0") становится 4-проводной. При этом УЗО-коту под хвост.
Записан

Шкода Октавия универсал. А раньше был Иж 21261-30.
Кувалдыч ТС

*******

Карма +1691/-43
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 40861

Путинград, Колпино


!"№;%:?*!!!

WWW

Питер
ИЖ 2126-060 4x4 * ИЖ 2126-030
« Ответ #80 : 29 Апреля 2015, 19:45:08 »

ПУЭ еще никто не отменял
угу...
там всё прекрасно расписано, зря спор завели. Рабочий "0" можно заземлять, защитный "0" при его заземлении становится рабочим.
Циаты из ПУЭ по этому поводу я в теме приводил.
Можно ссылочку на пункт где написано что так можно?
Записан

БЖ «Боевой Колобок» - маленькая, круглая, милая, своя.

БЖ "Шайтан-арба 2.0i будет 4х4" * БЖ "Заводной черепашки" * БЖ «HedgeHogHammer/ХЗ» - ЁЖИК №1 В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ!


Лошадь сказала, взглянув на верблюда: "Какая гигантская лошадь-ублюдок".
Верблюд же вскричал: "Да лошадь разве ты?! Ты просто-напросто - верблюд недоразвитый".
И знал лишь бог седобородый, что это - животные разной породы.
 
В.Маяковский
Кувалдыч ТС

*******

Карма +1691/-43
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 40861

Путинград, Колпино


!"№;%:?*!!!

WWW

Питер
ИЖ 2126-060 4x4 * ИЖ 2126-030
« Ответ #81 : 29 Апреля 2015, 19:57:10 »

В ПУЭ четко сказано, что в системах TN-C нельзя заземлять нейтраль (PEN). Заземлить ее можно только после того, как будет выполнено зануление. По сути проведена операция расщепления проводника PEN на PE и N в электроустановке и преобразование системы в TN-C-S. Хорошая статейка с иллюстрациями и ссылками на ПУ 7й редакции: http://zametkielectrika.ru/razdelenie-pen-provodnika/

 В гараже можно реализовать и систему TT, в кторой к электроустановкам прдводится самостоятельня земля от щитка, при этом естесвенно заземлять нейтраль или сажать ее на щит нельзя.
Записан

БЖ «Боевой Колобок» - маленькая, круглая, милая, своя.

БЖ "Шайтан-арба 2.0i будет 4х4" * БЖ "Заводной черепашки" * БЖ «HedgeHogHammer/ХЗ» - ЁЖИК №1 В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ!


Лошадь сказала, взглянув на верблюда: "Какая гигантская лошадь-ублюдок".
Верблюд же вскричал: "Да лошадь разве ты?! Ты просто-напросто - верблюд недоразвитый".
И знал лишь бог седобородый, что это - животные разной породы.
 
В.Маяковский
Кувалдыч ТС

*******

Карма +1691/-43
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 40861

Путинград, Колпино


!"№;%:?*!!!

WWW

Питер
ИЖ 2126-060 4x4 * ИЖ 2126-030
« Ответ #82 : 29 Апреля 2015, 20:01:25 »

При этом УЗО-коту под хвост.
Почему? УЗО реагирует на любые утечки.
Записан

БЖ «Боевой Колобок» - маленькая, круглая, милая, своя.

БЖ "Шайтан-арба 2.0i будет 4х4" * БЖ "Заводной черепашки" * БЖ «HedgeHogHammer/ХЗ» - ЁЖИК №1 В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ!


Лошадь сказала, взглянув на верблюда: "Какая гигантская лошадь-ублюдок".
Верблюд же вскричал: "Да лошадь разве ты?! Ты просто-напросто - верблюд недоразвитый".
И знал лишь бог седобородый, что это - животные разной породы.
 
В.Маяковский
Ахинеич
Мастер по разным специальностям

*******

Карма +2786/-33
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 35300

SPB

Почётный Демагог

« Ответ #83 : 29 Апреля 2015, 20:02:25 »

Ну слово  "нельзя" у нас всегда  генерировалось со словом "можно" но только если...
Записан

С точки зрения теории Банальных Эрудиций возможности далеко не каждого индивидуума способны игнорировать тенденции парадоксальных эмоций. Резюмируя вышесказанное, нивелируйте свои аппроксимации на ассоциации с ником!
wtd

*******

Карма +571/-11
Offline Offline

Сообщений: 15963




ург в прошлом, МСК в настоящем
2126-030i (был), 11113 Камаз ГБО (не ездит), 11113 СеАЗ (на хранении)
« Ответ #84 : 29 Апреля 2015, 21:26:57 »

Ты бы сначала определился... обычный рабочий ноль который нельзя ни занулять ни заземлять или это пен к которому можно добавлять зануление и заземление
У тебя в коробке присутствует _только_ рабочий 0. Потому и нельзя тебе до него (без дополнительного заземления) разделять рабочий и защитный. Вкопаешься в землю (основательно) - и после - пожалуйста. Потому что если будет обрыв нуля - у тебя всё оборудования будет под напругой. Неуёвой.

Почему? УЗО реагирует на любые утечки.
Потому что ПУЭ чётко и понятно даёт понять - УЗО применять только с системами заземления (зануления) корпуса. Уже говорил почему - чтобы не было даже возможности утечки тока через хомосапиенса. Ибо хоть 30 мА и являются условно безопасными - но во-первых, есть вероятность отказа этих УЗО (статистика по ним у меня вполне печальная), а во-вторых - эти 30 мА - являются просто-напросто противопожарными.

Записан

Mad
Ветеран форума
******

Карма +559/-0
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 2383





Adler-Piter
« Ответ #85 : 30 Апреля 2015, 09:26:45 »

Потому что ПУЭ чётко и понятно даёт понять - УЗО применять только с системами заземления (зануления) корпуса.
Да нету этого в ПУЭ. Применять можно в любых сетях, да в сети с заземляющий проводником безопасность выше.
Записан
Кувалдыч ТС

*******

Карма +1691/-43
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 40861

Путинград, Колпино


!"№;%:?*!!!

WWW

Питер
ИЖ 2126-060 4x4 * ИЖ 2126-030
« Ответ #86 : 30 Апреля 2015, 15:08:22 »

У тебя в коробке присутствует _только_ рабочий 0.
Ты опять все путаешь. Ибр если это рабочий ноль, а не PEN, то разделять его нельзя и тем более заземлять.
Записан

БЖ «Боевой Колобок» - маленькая, круглая, милая, своя.

БЖ "Шайтан-арба 2.0i будет 4х4" * БЖ "Заводной черепашки" * БЖ «HedgeHogHammer/ХЗ» - ЁЖИК №1 В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ!


Лошадь сказала, взглянув на верблюда: "Какая гигантская лошадь-ублюдок".
Верблюд же вскричал: "Да лошадь разве ты?! Ты просто-напросто - верблюд недоразвитый".
И знал лишь бог седобородый, что это - животные разной породы.
 