Кувалдыч ТС
     
Карма +1691/-43
Offline
Пол: 
Сообщений: 40861
Путинград, Колпино
!"№;%:?*!!!
 Питер ИЖ 2126-060 4x4 * ИЖ 2126-030
|
 |
« : 28 Апреля 2015, 15:11:12 » |
|
В аттаче фото распред коробки на гараже. Такие стоят через каждые 2 гаража, кабельная линия идет по всем гаражам, прерывается этими коробками (входит-выходит), от коробок на каждый гараж выведено по розетке. Судя по тому что кабельная линия 4х жильная, я так понимаю это трефазная линия на 380в с которой в розетки 220в отдают по одной из фаз? Как то так:  По аттачам - по два провода кабельной линии соединены вместе (на заднем плане белопрозрачные оплавленные колпачки на скрутке). С двух других отдается мне и соседу на две розетки (потрепанная изолента). 380в мне в гараже не нужно, а вот заземление (зануление) хотелось бы организовать. Правильное зануление делается на корпус трансформатора подстанции, при отсуствии разводки земли нужно зануляться на опять тот же трансформатор, т.е. в этих 4 проводах найти нуль и занулиться на него. Так? В чужие фазы не полезу, буду цеплять там где электрик прицепил.
|
|
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2015, 15:13:06 от Кувалдыч »
|
Записан
|
|
|
|
hedgehog 981
|
 |
« Ответ #1 : 28 Апреля 2015, 15:28:46 » |
|
Я думаю 380 раскидано в начале, не нарисовать схему щас попробую на пальцах объяснить. Каждый гараж/линия (точно не помню) запитана на автомат в общем щите. Так вот, подаём туда 380 в.три фазы кидаем на автоматы оттуда на линии по гаражам. Получается на каждую линию 220в.вместо380в. Как то так.
|
|
|
Записан
|
|
|
|
wtd
|
 |
« Ответ #2 : 28 Апреля 2015, 15:38:41 » |
|
Правильное зануление делается на корпус трансформатора подстанции, при отсуствии разводки земли нужно зануляться на опять тот же трансформатор, т.е. в этих 4 проводах найти нуль и занулиться на него. Так? Это только если в распред-щите! А щита у тебя - нет, поэтому зануляться в распредкоробке на общий ноль - запрещено! Попробуй естественные заземлители "поискать" - например, рамка ворот. Опять же - вколоти в углу гаража в землю 2-2.5 уголок - на него и заземляйся. Точнее, при подобной земле можно и узо использовать - это эффективно и правильно. В том числе и с противопожарной целью. Алюминий с медью + скрутки.. классика жанра! Перчатки + ответвители в любом "электрическом" магазине. Перебери хотя бы свою коробку - однако в другой отгорит вне сомнения %-)
|
|
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2015, 15:42:19 от wtd »
|
Записан
|
|
|
|
Андрей Георгиевич
Ветеран форума
    
Карма +1237/-30
Offline
Пол: 
Сообщений: 4348
Пермский край
ИЖ2126-020 2003 г.в., ИЖ2126-060 1999 г.в.
г. Соликамск Иж 2126-020, Иж 2126-060
|
 |
« Ответ #3 : 28 Апреля 2015, 15:40:53 » |
|
Заземление и зануление - это немного разные вещи. Нулевой провод идет с подстанции, и на нем бывает напряжение от наводки с фазных проводов. Я замерял до 60-80 Вольт. Заземление делается отдельно. Обычно в грунт втыкаются на определенном расстоянии несколько стальных стержней (арматурин), соединенных между собой, и уже от них идет "земля". Можно заземляться от массивных металлоконструкций, вкопанных в землю. Но ни в коем случае нельзя заземляться от труб отопления или водоснабжения.
|
|
|
Записан
|
|
|
|
wtd
|
 |
« Ответ #4 : 28 Апреля 2015, 15:43:56 » |
|
или водоснабжения. Холодное - вполне себе по "старым" нормам. Одно но - ныне могут и "вставку" пластиковую сделать, а нулевой провод не прокинуть. Гоблины потому что.
|
|
|
Записан
|
|
|
|
hedgehog 981
|
 |
« Ответ #5 : 28 Апреля 2015, 15:46:22 » |
|
Жень, ты електрику звонил?
|
|
|
Записан
|
|
|
|
Кувалдыч ТС
     
Карма +1691/-43
Offline
Пол: 
Сообщений: 40861
Путинград, Колпино
!"№;%:?*!!!
 Питер ИЖ 2126-060 4x4 * ИЖ 2126-030
|
 |
« Ответ #6 : 28 Апреля 2015, 15:52:28 » |
|
зануляться в распредкоробке на общий ноль - запрещено! почему в распред? не в распред, а на щите в гараже. И не запрещено, наоборот, в отсутствии земли запрещается заземлятья на собственную землю, нужно занулять распредщит на нейтраль трансформатора подстанции и делать вторичное заземление. Иначе изза на нем бывает напряжение от наводки и разности потенциалов изза разных длин проводов до земли траса и своей земли - от своей земли шарахать будет и всем по нулю ток пойдет. Вот хорошие статейки: http://electric-tolk.ru/chem-otlichaetsya-zazemlenie-ot-zanuleniya/http://ftemk.mpei.ac.ru/bgd/_private/zanulenie.htm
|
|
|
Записан
|
|
|
|
Кувалдыч ТС
     
Карма +1691/-43
Offline
Пол: 
Сообщений: 40861
Путинград, Колпино
!"№;%:?*!!!
 Питер ИЖ 2126-060 4x4 * ИЖ 2126-030
|
 |
« Ответ #7 : 28 Апреля 2015, 15:53:28 » |
|
Холодное - вполне себе А если вспомнить закон Ома?  ты електрику звонил? Зачем? Я тел попросил чтобы себе в записную на всяк случай записать, когда понадобится.
|
|
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2015, 15:54:17 от Кувалдыч »
|
Записан
|
|
|
|
Mad
|
 |
« Ответ #8 : 28 Апреля 2015, 15:53:41 » |
|
На сколько я понял приходят три фазы и рабочий ноль, где скручено на колпачки это транзитные две фазы, а с одной фазы идет на 2 гаража и дальше пошел транзит. Фаза и рабочий ноль, заземления тут нет. Тут есть два варианта либо городить свой заземлитель либо воткнуть у себя УЗО или диф. Как третий вариант сделать и то и то.
|
|
|
Записан
|
|
|
|
wtd
|
 |
« Ответ #9 : 28 Апреля 2015, 15:55:58 » |
|
не в распред, а на щите в гараже. твой щит в гараже - а распред-коробка - до него. Не неси херни - твой "щиток" в гараже никаким нормам не соответствует - особенно проводники до него. Я на эту иго-готину каждый божий день смотрю %-)
|
|
|
Записан
|
|
|
|
Андрей Георгиевич
Ветеран форума
    
Карма +1237/-30
Offline
Пол: 
Сообщений: 4348
Пермский край
ИЖ2126-020 2003 г.в., ИЖ2126-060 1999 г.в.
г. Соликамск Иж 2126-020, Иж 2126-060
|
 |
« Ответ #10 : 28 Апреля 2015, 15:56:41 » |
|
Алюминий с медью + скрутки.. классика жанра! Перчатки + ответвители в любом "электрическом" магазине. Перебери хотя бы свою коробку - однако в другой отгорит вне сомнения %-) ППКС! Алюминий вообще запрещен с 2000 года. Но, что имеем... Соединителей на защелках сейчас куча. И быстро, и безопасно. Даже провод зачищать не надо. Обрезал, вставил провод и защелкнул.
|
|
|
Записан
|
|
|
|
Баргузин
Ветеран форума
    
Карма +596/-8
Offline
Сообщений: 4656
Баргузи́н — мощный восточный ветер
Адлер иж 2126-020 2000 г
|
 |
« Ответ #11 : 28 Апреля 2015, 15:57:44 » |
|
А если вспомнить про допуск... Окурок от сигареты залетит, а виноват будет тот, кто лазил в электропроводах... 
|
|
|
Записан
|
Подумав - решайся, а решившись - не думай! < - > (собака лает, ветер носит, а караван идет). Миру-мир, войне-пиписька. Я злой. Всем праведникам удачи!
|
|
|
Mad
|
 |
« Ответ #12 : 28 Апреля 2015, 16:01:13 » |
|
Соединителей на защелках сейчас куча. И быстро, и безопасно. Даже провод зачищать не надо. Обрезал, вставил провод и защелкнул.
Что то я не встречал что бы зачищать не надо (кроме СИПов). Для ВАГО нужно зачищать
|
|
|
Записан
|
|
|
|
wtd
|
 |
« Ответ #13 : 28 Апреля 2015, 16:01:42 » |
|
Тут есть два варианта либо городить свой заземлитель либо воткнуть у себя УЗО или диф. Как третий вариант сделать и то и то. Ещё раз - без использования заземлителя (или ПЕН) ни узо ни диф использовать нельзя! Т.е. если узо - то и землю городить надо. Это в библии написано - а она что пдд для водителя. Соблюдаешь - проживёшь подольше. А если вспомнить закон Ома? Есть "своя" библия электрика - ПУЭ называется. Там всё есть ;-)
|
|
|
Записан
|
|
|
|
Кувалдыч ТС
     
Карма +1691/-43
Offline
Пол: 
Сообщений: 40861
Путинград, Колпино
!"№;%:?*!!!
 Питер ИЖ 2126-060 4x4 * ИЖ 2126-030
|
 |
« Ответ #14 : 28 Апреля 2015, 16:02:22 » |
|
Не неси херни - твой "щиток" в гараже никаким нормам не соответствует А это зависит от того, что за щиток я буду ставить (его ведь никакого нет) и как цеплять его к кабельной линии. Кабельная линия тут правильная - распред линия системы TN-S, ввод TN-C. Да, алюминь... прицепили медь на розетку... исправимо. Остальное вопрос техники. Выполняется защитное зануление в соответствии с требованиями действующих Правил Устройства Электроустановок (ПУЭ). Как правило для этого используется третья жила провода, либо отдельно проложенный медный проводник сечением не менее 4 мм.кв.
Кроме того, в сетях с глухозаземленной нейтралью категорически запрещается выполнять заземление бытовых приборов на отдельный контур заземления, не связанный с нейтральной точкой трансформатора. Например, просто соединив заземляющий контакт розетки с самостоятельно вбитым под окном металлическим стержнем.
|
|
|
Записан
|
|
|
|
|