Анцапфой на трансе подымаем или понижаем.
Но по всем фазам ,да и транс у нас без анцапфы(((
Пообщался по вопросу тут с коллегой: Он говорит, что любая ТП-шка должна иметь возможность подстройки. Совсем старые имели магнитные регуляторы; более новые - тупо несколько отводов от обмоток. Причём предпочтительно переключать на высокой стороне, что бы магнитопровод лучше сбалансирован был.
Потом он засомневался и проскрипел что типа может есть какие-то совсем слабенькие ТП-шки, которые вообще не достойны носить высокое звание ТП-шки, а так, вшивенький трансформатор

у которых регулятор общий на все фазы, но он с таким г-ном никогда бы типа не связывался

Короче порекомендовал найти описалово именно твоей ТП-шки и выяснить точно, действительно ли у неё нет возможности подстройки баланса фаз. Как альтернатива, можно качнуть
Электротехнический справочник, якобы в нём описаны большинство применяемых у нас ТП-шек, вероятно есть и про твою.
От себя ещё мыслю добавлю - если у тебя с высокой стороны схема 4-х проводная, т.е. присутствует нейтраль - наверно можно попробовать её откинуть наф, но тут надо ещё с кем н-ть пообщаться. Я в высокую часть не лазил никогда, фик знает, мож там есть какие н-ть "подводные камни". На крайняк - делай это ночью, чтоб ни кто не видел кто спалил ТП-шку

и конечно полностью отключив низкую сторону.