Такой вопрос,думаю что здесь есть электрики,досталось в наследство четырёхполюсное УЗО(подводка однофазаная 220в),можно ли поключить это УЗО для двух линий нагрузки по 220в каждая?
Записан
Романов

*******

Карма +1050/-14
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 35870

Москва

« Ответ #1 : 09 Марта 2014, 21:49:54 »

Нет.
Записан
FF
Ветеран форума
******

Карма +370/-1
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 1998



утырам - тартам...



Казань
(ИЖ 2126-030, ИЖ 2715, М 21412)-> (Гранта, 2114)->Сандеро Степвей
« Ответ #2 : 09 Марта 2014, 21:55:24 »

четырехполюсное- оно на три фазы.
Записан

"Я ни хрена не понял, чувак, но ты мне близок." (с) к/ф Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар.
blackmor
Ветеран форума
******

Карма +573/-0
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 2679

ПЕТЕРБУРГ


_B.L.@.C.K.M.O.R_



Санкт-Петербург
ИЖ21261 FABULA
« Ответ #3 : 09 Марта 2014, 21:57:23 »

нельзя!
Записан


всё будет хорошо!
schalke-09
Гость
« Ответ #4 : 09 Марта 2014, 22:08:19 »

Нет.
на одну линию нагрузки 220в?
четырехполюсное- оно на три фазы.
да ладно.
Записан
Coldfire
Гость
« Ответ #5 : 10 Марта 2014, 00:08:02 »

Я так думаю, что нормальному электромагнитному УЗО должно быть пофиг, сколько линий. А вот если электронное, то могут быть нюансы.
Записан
fdimka
Основа форума
****

Карма +47/-0
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 266

черногорск




Черногорск р Хакасия
иж 2126-063
« Ответ #6 : 10 Марта 2014, 01:11:07 »

Такой вопрос,думаю что здесь есть электрики,досталось в наследство четырёхполюсное УЗО(подводка однофазаная 220в),можно ли поключить это УЗО для двух линий нагрузки по 220в каждая?
можно если ноль общий а две линии нагрузки две фазы и один контакт пустой останится
Записан

ИЖ 2126-063 - синий балтика. карсон Bosch с думя скоростями. Регулятор ТОРН. КПП 2107
fdimka
Основа форума
****

Карма +47/-0
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 266

черногорск




Черногорск р Хакасия
иж 2126-063
« Ответ #7 : 10 Марта 2014, 01:20:15 »

для того чтобы узо работало нужен ноль и одна фаза
Записан

ИЖ 2126-063 - синий балтика. карсон Bosch с думя скоростями. Регулятор ТОРН. КПП 2107
wtd

*******

Карма +571/-11
Offline Offline

Сообщений: 15934




ург в прошлом, МСК в настоящем
2126-030i (был), 11113 Камаз ГБО (не ездит), 11113 СеАЗ (на хранении)
« Ответ #8 : 10 Марта 2014, 06:47:07 »

досталось в наследство четырёхполюсное УЗО(подводка однофазаная 220в),можно ли поключить это УЗО для двух линий нагрузки по 220в каждая?
для двух нет а вот одну линию подключить можно.
а при цене в 300 рублей на вторую линию подключить второе узо.

Ну и не забываем, что при использовании УЗО необходимо обязательное! заземление корпуса оборудования.

поверять их ещё каждый год нужно инструментально, и раз в квартал - обязательные проверки тестовой кнопочкой.
« Последнее редактирование: 10 Марта 2014, 06:48:22 от wtd » Записан

schalke-09
Гость
« Ответ #9 : 10 Марта 2014, 07:26:46 »

Я так думаю, что нормальному электромагнитному УЗО должно быть пофиг, сколько линий.
скорее электромагнитное,вот и я так сразу подумал.
для того чтобы узо работало нужен ноль и одна фаза
да,именно чтоб там что-то типа релюхи было запитано на отключение,а остальные вывода для других линий нагрузки использовать.
а при цене в 300 рублей на вторую линию подключить второе узо.
так где такие цены,я нашёл только за такую.http://www.ulmart.ru/goods/564221
Ну и не забываем, что при использовании УЗО необходимо обязательное! заземление корпуса оборудования.
как его заземлять ac - там же не металлический?корпус....http://yadi.sk/d/slG9xWMZKEHF9
« Последнее редактирование: 10 Марта 2014, 07:31:07 от schalke-09 » Записан
FF
Ветеран форума
******

Карма +370/-1
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 1998



утырам - тартам...



Казань
(ИЖ 2126-030, ИЖ 2715, М 21412)-> (Гранта, 2114)->Сандеро Степвей
« Ответ #10 : 10 Марта 2014, 07:37:40 »

не узо заземлять, а подключаемое к нему оборудование...
Записан

"Я ни хрена не понял, чувак, но ты мне близок." (с) к/ф Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар.
schalke-09
Гость
« Ответ #11 : 10 Марта 2014, 07:51:37 »

не узо заземлять, а подключаемое к нему оборудование...
так УЗО и выполняет функцию заземления(вместо заземления,так наверно будет правильно),при утечке оно будет вырубать подачу, а при заземлении ток будет уходить-это разве не одно и тоже.
Записан
vadeek
Мастер
Ветеран форума
******

Карма +653/-0
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 6736





Магнитогорск Челябинская обл., чаще в Башкирии
На чëм придётся
« Ответ #12 : 10 Марта 2014, 08:11:06 »

при утечке оно будет вырубать подачу
куда?
Записан

FF
Ветеран форума
******

Карма +370/-1
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 1998



утырам - тартам...



Казань
(ИЖ 2126-030, ИЖ 2715, М 21412)-> (Гранта, 2114)->Сандеро Степвей
« Ответ #13 : 10 Марта 2014, 08:26:56 »

куда?
на землю Wink а если ее нет?
Записан

"Я ни хрена не понял, чувак, но ты мне близок." (с) к/ф Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар.
schalke-09
Гость
« Ответ #14 : 10 Марта 2014, 08:31:16 »

куда?
на подачу потребителю.
на землю  а если ее нет?
зачем на землю,что пакетнику чтоб отключить напряжение в сети земля что-ли нужна,принцип работы УЗО знаете?