Романов ТС
|
 |
« Ответ #75 : 06 Декабря 2013, 11:45:49 » |
|
Паша, не поможет. У каждого автомата свои характеристики, нет 2-х одинаковых автоматов. Один "выбьет" и тут же за ним пойдет второй.
Параллельно.. Ток-то он же через два пойдет, пиковый момент сгладится, а длительное превышение тока .. так оно при 32 А автомате и трех ТЭНах на 3 кило уже не роялит.. А вот два по 16 параллельно.. Бред, так не делают, но дифавтомат там еще больший бред. Ну упадет . И что искать? Пробой ТЭНа на воду или превышение тока потребления? Вот почему не люблю дифы.
|
|
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2013, 11:46:38 от Романов »
|
Записан
|
|
|
|
Вячеславович
|
 |
« Ответ #76 : 06 Декабря 2013, 12:44:56 » |
|
что искать? Пробой ТЭНа на воду
|
|
|
Записан
|
Шкода Октавия универсал. А раньше был Иж 21261-30.
|
|
|
Романов ТС
|
 |
« Ответ #77 : 06 Декабря 2013, 12:46:47 » |
|
Ага.. Или превышение тока.. Дифавтомат - коробочка с сюрпризами..
|
|
|
Записан
|
|
|
|
tix
Васильич
Moдератор
   
Карма +4766/-20
Offline
Пол: 
Сообщений: 31879
52 регион, Н.Новгород, Заречная часть
Нижний Новгород
|
 |
« Ответ #78 : 06 Декабря 2013, 13:20:31 » |
|
Когда упал автомат можно отследить только косвенно, по падению температуры, У меня на даче гораздо лучше определяется, практически мгновенно - перестает течь вода из крана\шланга. Идешь и включаешь.  Теперь ты меня гораздо лучше понимаешь, да? 
|
|
|
Записан
|
ВСЕ можно устроить, если вертеть в руках достаточно долго! Алкоголь в малых дозах полезен, а в больших - даже приятен!
|
|
|
lekar
Ветеран форума
    
Карма +645/-2
Offline
Пол: 
Сообщений: 8146
52, НИжегородская область
поменял единственного на мечту, а мечту на свободу
Около НН ИЖ21261-030 4x4, Yaris Verco, ММС Delica P25W
|
 |
« Ответ #79 : 06 Декабря 2013, 14:41:51 » |
|
Когда упал автомат можно отследить только косвенно, по падению температуры, примерно (!!) 3-4 градуса в час.. повесить лампочку, как погасла надо идти поднимать автомат предлагаю автоматы по 6 А поставить на каждый тен. посмотрим будут они падать?
|
|
|
Записан
|
Любая дорога рано или поздно станет направлением, выбирай не дороги для автомобиля, а автомобиль для дорог.
|
|
|
tsl
Ветеран форума
    
Карма +317/-1
Offline
Пол: 
Сообщений: 2456
Расположен к отдыху.
Если б я был...
 dzerzhinsk, nizhegorodskoy obl. иж2126-030
|
 |
« Ответ #80 : 06 Декабря 2013, 16:04:37 » |
|
предлагаю автоматы по 6 А поставить на каждый тен. + поддерживаю!
|
|
|
Записан
|
 ИЖ2126-030, 2004г.в., пробег- 80т.к., ВКПП-5, Движек ВАЗ-2106. БСЗ. ЭСП.
|
|
|
B.Mike
Администратор
   
Карма +1234/-14
Offline
Пол: 
Сообщений: 14404
Санкт-Петербург
 Chery Amulet
|
 |
« Ответ #81 : 06 Декабря 2013, 16:18:46 » |
|
Параллельно.. Ток-то он же через два пойдет, пиковый момент сгладится, а длительное превышение тока .. так оно при 32 А автомате Нет, не получится 32. Это только если балансировочные резисторы включить. А тупо запараллелить - получишь хрень собачью, похожую на эквивалент автомата ампер на 20..25. Пиковый момент не сгладится. С чего бы?! Возможно получится поймать короткие всплески. Типа нормально ток около 13-ти ампер, но если на доли секунды подпрыгивает до 30-ти - один автомат (на который нагрузка больше получилась) отщёлкнет, а второй не успеет под прикрытием первого. Но если прыгнет до 50 - отщёлкнут оба; или длительность всплеска чуть больше - отщёлкнут оба. Причём заранее даже не предсказать на каких величинах тока и при каких длительностях это будет отщёлкивать... А если сдвоенный поставить - дак и вообще туфта, первый сработавший сдёрнет и второго. Короче не вижу смысла. Ловушки расставляй; либо токовый шунт, самописец к нему и на фазу в три точки...
|
|
|
Записан
|
Говорю что думаю, но думаю что говорю.  Во всяком случае стараюсь. моя галерея 
|
|
|
tsl
Ветеран форума
    
Карма +317/-1
Offline
Пол: 
Сообщений: 2456
Расположен к отдыху.
Если б я был...
 dzerzhinsk, nizhegorodskoy obl. иж2126-030
|
 |
« Ответ #82 : 06 Декабря 2013, 16:37:38 » |
|
самописец к нему и ловушку на привидений))) извините за шутко.
|
|
|
Записан
|
 ИЖ2126-030, 2004г.в., пробег- 80т.к., ВКПП-5, Движек ВАЗ-2106. БСЗ. ЭСП.
|
|
|
Andy5
Ветеран форума
    
Карма +236/-3
Offline
Сообщений: 5467
C-Петербург 2126-020
|
 |
« Ответ #83 : 06 Декабря 2013, 17:02:40 » |
|
эээ.. а вырубает в момент включения или уже при работе? мож ламаду какую сваять для индикации.. точнее две: одна - сигнал "должно греть" вторая - "реально греет?".. и пять дней смотреть не отрываясь.. для разъяснения вопроса. кстати, мож какую индуктивность влепить для более плавного включения? или тэны включать по очереди с задержкой... кстати2 - может зло в двух реле - дребезг контактов, ёмкость проводов и в этот момент максимум синусоиды сети.. если небаловаться со штепселем, то одного реле должно быть достатночно -только на фазе . если я ошибаюсь, то пустьменя поправят профиэлектрики. а готовых тиристорных реле нет? чтоб включались при "0" синусоиды?
|
|
|
Записан
|
|
|
|
Ахинеич
|
 |
« Ответ #84 : 06 Декабря 2013, 17:04:45 » |
|
кстати, мож какую индуктивность влепить для более плавного включения? Об этом речь уже была. Но вполне возможно, что достаточно окажется замены провода.
|
|
|
Записан
|
С точки зрения теории Банальных Эрудиций возможности далеко не каждого индивидуума способны игнорировать тенденции парадоксальных эмоций. Резюмируя вышесказанное, нивелируйте свои аппроксимации на ассоциации с ником!
|
|
|
yuriy060
Живёт здесь
   
Карма +684/-0
Offline
Пол: 
Сообщений: 981
Екатеринбург
ИЖ 2126-060 4х4 2003г, Opel Frontera B 4х4 1999г
|
 |
« Ответ #85 : 06 Декабря 2013, 17:51:39 » |
|
Плата с релюхами не при делах. Не верю. Там свой предохранец на два ампера, и он целый.
Еще как при делах. через ее ноль и фаза насквозняк идут. Плата и релюхи китайские, каких угодно сюрпризов можно ожидать. В автоматах две защиты независимых - для тех кто не знает. По длительному току - тепловая, и пиковая по броскам тока - моментальная сработка если ток превысил несколько кратное значение от номинала. Какая из двух срабатывает у ТС непонятно.
|
|
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2013, 17:57:00 от yuriy060 »
|
Записан
|
двс 21213 1,8 л (84х80), глубокий тюнинг ГБЦ, СЗ 10.8, кпп ВАЗ, самодельный переходник под РК ОМСК, сцепление 2123, лето 205/70R15 Geolendar G012, зима 205/65R15 X-ICE North, 2 комплекта ковки диски Slik и Zepp, плаза спорт, ГБО, БЛОКИРОВКА ЗАДНЕГО ДИФФЕРЕНЦИАЛА дисковая от М-412, аперметр на панели +/- 100А, внешний диодный мост, внешний РР с термокомпенсацией по АКБ - АРЕНА-1, Реле плавного розжига - БС, Реле ШИМ ДХО 30-60% - ДС, разборная распорка стоек.
|
|
|
yuriy060
Живёт здесь
   
Карма +684/-0
Offline
Пол: 
Сообщений: 981
Екатеринбург
ИЖ 2126-060 4х4 2003г, Opel Frontera B 4х4 1999г
|
 |
« Ответ #86 : 06 Декабря 2013, 17:58:01 » |
|
Фото платы нет и не будет. Там фоткать, себе дороже, очень неудобно, я уже угробил там пред. фотик, стоя в позе цапли над обрывом..
Ну тогда я умываю руки...
|
|
|
Записан
|
двс 21213 1,8 л (84х80), глубокий тюнинг ГБЦ, СЗ 10.8, кпп ВАЗ, самодельный переходник под РК ОМСК, сцепление 2123, лето 205/70R15 Geolendar G012, зима 205/65R15 X-ICE North, 2 комплекта ковки диски Slik и Zepp, плаза спорт, ГБО, БЛОКИРОВКА ЗАДНЕГО ДИФФЕРЕНЦИАЛА дисковая от М-412, аперметр на панели +/- 100А, внешний диодный мост, внешний РР с термокомпенсацией по АКБ - АРЕНА-1, Реле плавного розжига - БС, Реле ШИМ ДХО 30-60% - ДС, разборная распорка стоек.
|
|
|
Романов ТС
|
 |
« Ответ #87 : 06 Декабря 2013, 18:42:00 » |
|
Докладываю. Диф на 16 А отщелкнулся, часа три назад. Был недалеко, развернулся, приехал. Взвел диф - все работает. Плюнул, озверел, поставил два автомата параллельно. По 16 А. Взвел - работает. Уехал. Бум смотреть дальше.. ЗЫ 2 B.Mike Дребезг реле при пограничном потоке, от срабатывания датчика потока исключен, минимум 3 секунды - дельта. Боле того, при внимательном изучении выяснилось, что после включения питания, блок управления включает реле не сразу, а через 2-3 секунды, даже если оба датчика разрешают нагрев.
|
|
|
Записан
|
|
|
|
Романов ТС
|
 |
« Ответ #88 : 06 Декабря 2013, 18:42:29 » |
|
Но вполне возможно, что достаточно окажется замены провода. Уже поменял. Не прокатило..
|
|
|
Записан
|
|
|
|
Ахинеич
|
 |
« Ответ #89 : 06 Декабря 2013, 18:48:04 » |
|
Значит в ином проблема. Реактивной нагрузки не хватает для плавности сработки. Но сиё тоже опытным путём определяется.
|
|
|
Записан
|
С точки зрения теории Банальных Эрудиций возможности далеко не каждого индивидуума способны игнорировать тенденции парадоксальных эмоций. Резюмируя вышесказанное, нивелируйте свои аппроксимации на ассоциации с ником!
|
|
|
|