Прошу советов и идей, можно вплоть до бредовых, поскольку все логичное я уже перепроверил.
Исх. данные:
Блок управления, питание 12 вольт, через понижающий тр-р и стандартный выпрямитель со стабилизатором. На входе, по 220 пред на 2А.
Блок анализирует температуру ( датчик в воде) и включает ТЭНы (  3 штуки, параллельно) по 1  кило на 220 вольт.
Управление ТЭНами - через два мощных реле на плате, одновременно по фазе и нейтрали.
Больше ничего блок управления не умеет.
Итого.. 13,6 ( примерно) расчетных ампер.
Реально 10 А ( измерение двумя разными "клещами", по обоим проводам).
Все просто? Ага.. Ща..
 На входе стоят однофазный автомат на 16 А и УЗО 25 А на 30 мА.
Автомат раз в неделю вышибает.
Меняю автомат, ставлю 16 А другого производителя. Тоже самое.
Ставлю 20 А .. пофиг. Вышибает.
Зверею..
25 А.. вышибает. УЗО пофиг, контакты не горят..
Совсем зверею....
32 А ... eureka при УЗО 25 А на 30 мА ( все то же)  eureka
Автомат вышибает. Раз-два в неделю, без какой либо системы..
Я в шоке... Куда дальше?? 40 А???? павпЅ puzzled павпЅ



ЗЫ Проводка - 3 по 4 кв.мм, земля отдельная, УЗО срабатывает по всем проверкам.
После УЗО и автомата других потребителей нет, кроме лампы освещения тех помещения. 40 ватт накаливания, светится и не перегорает.
« Последнее редактирование: 04 Декабря 2013, 12:18:06 от Романов » Записан
Вячеславович

*******

Карма +3245/-1
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 16447

Астрахань


В миру кличут Владимиром.

« Ответ #1 : 04 Декабря 2013, 12:23:13 »

Срабатывает УЗО и выбивает автомат? Значит возникает ток утечки более 30 мА. ТЭНы на корпус меггером на 1 кВ не "звонил"?
Записан

Шкода Октавия универсал. А раньше был Иж 21261-30.
Романов ТС

*******

Карма +1050/-14
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 35870

Москва

« Ответ #2 : 04 Декабря 2013, 12:28:41 »

УЗО не срабатывало! Ни разу.
Но, проходит все проверки какие можно придумать..
Более того. Блок ТЭНов был недавно заменен. На такой же, того же производителя.
 Пофиг. История тянется уже третий год..
Записан
OVA
Главный модератор

******

Карма +1558/-118
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 14757

Тула


Нормозавр 21261-070 (был). Нынче Фабула.



Тула
ИЖ 21261-030
« Ответ #3 : 04 Декабря 2013, 12:29:19 »

Да, загадка. Поясни про УЗО. Оно отключается тоже?
Записан

P.S. Василий.  Еще один из беглых ижевчан.
---
(ОКПП, ГБО, ЭСП), поборол электричество, "бустера" дворников нет
Ахинеич
Мастер по разным специальностям

*******

Карма +2798/-33
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 35435

SPB

Почётный Демагог

« Ответ #4 : 04 Декабря 2013, 12:30:55 »

Срабатывает УЗО и выбивает автомат?


УЗО пофиг

УЗО срабатывает по всем проверкам.

Тут есть мыслишка, но её обсчитать требуется.
Записан

С точки зрения теории Банальных Эрудиций возможности далеко не каждого индивидуума способны игнорировать тенденции парадоксальных эмоций. Резюмируя вышесказанное, нивелируйте свои аппроксимации на ассоциации с ником!
Ахинеич
Мастер по разным специальностям

*******

Карма +2798/-33
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 35435

SPB

Почётный Демагог

« Ответ #5 : 04 Декабря 2013, 12:32:14 »

 Каким сечением запитан автомат на входе?
Записан

С точки зрения теории Банальных Эрудиций возможности далеко не каждого индивидуума способны игнорировать тенденции парадоксальных эмоций. Резюмируя вышесказанное, нивелируйте свои аппроксимации на ассоциации с ником!
Романов ТС

*******

Карма +1050/-14
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 35870

Москва

« Ответ #6 : 04 Декабря 2013, 12:32:36 »

Да, загадка. Поясни про УЗО. Оно отключается тоже?

Нет. Ни разу УЗО не вышибало.
Но если искусственно коротнуть, через резистор и т.д. - УЗО срабатывает.
УЗО тоже менялось, на такое же по параметрам, но другой фирмы, пофиг, вернул старое.
Вышибает именно токовый автомат.
Записан
Ахинеич
Мастер по разным специальностям

*******

Карма +2798/-33
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 35435

SPB

Почётный Демагог

« Ответ #7 : 04 Декабря 2013, 12:35:37 »

 Просто в Петрозаводске тут базу запитывал от Агрегата АБЗ. Примерно такое же было, пока не изменил сечение входного провода. Энергетик пояснил, что автомат на разницу температур на клеммах срабатывал независимо от нагрузки.
Записан

С точки зрения теории Банальных Эрудиций возможности далеко не каждого индивидуума способны игнорировать тенденции парадоксальных эмоций. Резюмируя вышесказанное, нивелируйте свои аппроксимации на ассоциации с ником!
OVA
Главный модератор

******

Карма +1558/-118
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 14757

Тула


Нормозавр 21261-070 (был). Нынче Фабула.



Тула
ИЖ 21261-030
« Ответ #8 : 04 Декабря 2013, 12:36:09 »

А между УЗО и автоматом линия как чувствует себя
? Далеко они друг от друга? Может короти на этом участке? Не канает, если они в одном ящике стоят, понимаю.
Записан

P.S. Василий.  Еще один из беглых ижевчан.
---
(ОКПП, ГБО, ЭСП), поборол электричество, "бустера" дворников нет
Романов ТС

*******

Карма +1050/-14
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 35870

Москва

« Ответ #9 : 04 Декабря 2013, 12:37:25 »

Каким сечением запитан автомат на входе?

Кабель ВВГ 3х4 в коробе по стене, метров.. ну 20, примерно, от щита, в щите с автомата ввода, там ничего не вышибает.
Записан
Романов ТС

*******

Карма +1050/-14
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 35870

Москва

« Ответ #10 : 04 Декабря 2013, 12:40:59 »

А между УЗО и автоматом линия как чувствует себя
? Далеко они друг от друга? Может короти на этом участке? Не канает, если они в одном ящике стоят, понимаю.
Автомат и УЗО в одном ящике, который  стоит от основного щита дома метров в 20, в коробе, по сухому подвалу. От ящика с автоматом и УЗО до блока - метр, до ТЭНов еще  метр. Сухо.
« Последнее редактирование: 04 Декабря 2013, 12:41:34 от Романов » Записан
Романов ТС

*******

Карма +1050/-14
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 35870

Москва

« Ответ #11 : 04 Декабря 2013, 12:42:48 »

Энергетик пояснил, что автомат на разницу температур на клеммах срабатывал независимо от нагрузки.
Это я уже курил.. но 4 квадрата на 10 А ???? Запас трехкратный.. не меньше..
Записан
Ахинеич
Мастер по разным специальностям

*******

Карма +2798/-33
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 35435

SPB

Почётный Демагог

« Ответ #12 : 04 Декабря 2013, 12:43:33 »

То есть кабели на входе и выходе автомата имеют одинаковое сечение?
Записан

С точки зрения теории Банальных Эрудиций возможности далеко не каждого индивидуума способны игнорировать тенденции парадоксальных эмоций. Резюмируя вышесказанное, нивелируйте свои аппроксимации на ассоциации с ником!
Ахинеич
Мастер по разным специальностям

*******

Карма +2798/-33
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 35435

SPB

Почётный Демагог

« Ответ #13 : 04 Декабря 2013, 12:45:34 »

 10А активной нагрузки БЕЗ реактивной? Трансформатора никакого ведь нет после автомата?
Записан

С точки зрения теории Банальных Эрудиций возможности далеко не каждого индивидуума способны игнорировать тенденции парадоксальных эмоций. Резюмируя вышесказанное, нивелируйте свои аппроксимации на ассоциации с ником!
Романов ТС

*******

Карма +1050/-14
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 35870

Москва

« Ответ #14 : 04 Декабря 2013, 12:46:44 »

То есть кабели на входе и выходе автомата имеют одинаковое сечение?
Да. и кабель из того же куска, как помню.. А почему нет?
Автомат стоит на одного потребителя. Блок ТЭНов. Блин, ну этот жалкий блок управления и лампочка на 40 ватт как-то не тянут на фоне ТЭНов..
Записан