igor_r ТС
Ветеран форума
Карма +556/-1
Offline
Пол:
Сообщений: 1559
г.Орел
г.Орёл Lada Largus KS0Y5-42-02K, 2014г, Lada Kalina седан. дв. 1,4л 16v. 2010г.
|
|
« Ответ #30 : 17 Сентября 2013, 15:06:52 » |
|
Цитата: igor_r от Сегодня в 16:39:54 Думаю на 8 литров хватит Не торопись! Да. Нужно брать на 12 литров. http://teplo-as.ru/text/podbor/bak/ Полный объем жидкости в системе* - 60л Давление зарядки расширительного бака - 1,5 Бар Максимально допустимое давление системы - 3,0 Бар Минимальный объем расширительного бака - 10.88 л
|
|
« Последнее редактирование: 17 Сентября 2013, 15:08:13 от igor_r »
|
Записан
|
|
|
|
lekar
Ветеран форума
Карма +645/-2
Offline
Пол:
Сообщений: 8146
52, НИжегородская область
поменял единственного на мечту, а мечту на свободу
Около НН ИЖ21261-030 4x4, Yaris Verco, ММС Delica P25W
|
|
« Ответ #31 : 17 Сентября 2013, 15:25:52 » |
|
Да. Нужно брать на 12 литров. http://teplo-as.ru/text/podbor/bak/Полный объем жидкости в системе* - 60л Давление зарядки расширительного бака - 1,5 Бар Максимально допустимое давление системы - 3,0 Бар Минимальный объем расширительного бака - 10.88 л посмотри еще максимальную температуру, а то они больше 70 градусов не любят, и придется тебе его в обратку включать
|
|
|
Записан
|
Любая дорога рано или поздно станет направлением, выбирай не дороги для автомобиля, а автомобиль для дорог.
|
|
|
ВикторД
|
|
« Ответ #32 : 17 Сентября 2013, 15:41:26 » |
|
они больше 70 градусов не любят Они разные модели есть, есть до 120 градусов. А включать его надо и так в нижнюю точку (обратку). Я бы поставил клапан для стравливания воздуха в верхней точке. И закачать наверное надо под давлением 0.8 бара. По всему выходит что сам насос даёт не больше 0.8 избыточного давления.
|
|
|
Записан
|
|
|
|
igor_r ТС
Ветеран форума
Карма +556/-1
Offline
Пол:
Сообщений: 1559
г.Орел
г.Орёл Lada Largus KS0Y5-42-02K, 2014г, Lada Kalina седан. дв. 1,4л 16v. 2010г.
|
|
« Ответ #33 : 17 Сентября 2013, 15:56:53 » |
|
В инструкции написано так:
Заполнение водой контура отопления и предпусковые проверки: ........... ........... 3) закройте запорные краны для заполнения , когда манометр покажет, что давление достигло значений указанных в п. 2.2.9 и п. 2.2.10 ( стр. 6). Рекомендуемое давление − 1,5 бар.;
Внимание! Для нормального функционирования котла необходимо поддержания минимального давления воды в контуре отопления 0,8 бар (в холодном состоянии). Перед пробным розжигом котла необходимо проверить: .......... давление в системе отопления составляет 1 - 2 бар (рекомендуемое давление − 1,5 бар). При давлении свыше 2 бар – открыть пробку сливную 17 (см. Рис. 10, стр. 19), понизив давление до 1,5 бар. При давлении ниже 1 бар – заполнить систему отопления до давления от 1 до 1,5 бар;
Так что бак нужно качать 1,5 бар и в систему закачивать 1,5 бар.
|
|
|
Записан
|
|
|
|
ВикторД
|
|
« Ответ #34 : 17 Сентября 2013, 16:02:38 » |
|
При давлении свыше 2 бар – открыть пробку сливную Больно диапазон маленький 0.5 бара, мембрана в баке уже на 1.5 при его заполнении груша даёт до 3. Может лучше бак соответсвенный подобрать? Тот на 10 литров МИНИМАЛЬНЫЙ объём. Так, чтобы избыточный объём раздувал грушу до тех 2 баров?
|
|
|
Записан
|
|
|
|
lekar
Ветеран форума
Карма +645/-2
Offline
Пол:
Сообщений: 8146
52, НИжегородская область
поменял единственного на мечту, а мечту на свободу
Около НН ИЖ21261-030 4x4, Yaris Verco, ММС Delica P25W
|
|
« Ответ #35 : 17 Сентября 2013, 16:18:15 » |
|
Так что бак нужно качать 1,5 бар и в систему закачивать 1,5 бар. не нужно, надо качать до 1 атмосферы на холодную, вода нагреется и давление увеличиться. Если будет больше 2 атмосфер то стравливать надо. Хотя максимальное 3 атмосферы и уход за 2 ничего страшного нет.
|
|
« Последнее редактирование: 17 Сентября 2013, 16:18:58 от lekar »
|
Записан
|
Любая дорога рано или поздно станет направлением, выбирай не дороги для автомобиля, а автомобиль для дорог.
|
|
|
ВикторД
|
|
« Ответ #36 : 17 Сентября 2013, 16:35:30 » |
|
Мне думается, что лучше давление постоянно в районе оптимального рабочего давления, 1.5 бар. http://teplo-as.ru/catalogue/tank/heat/wrv/#Scene_1Программа для подбора расширительного бака мембранного типа для закрытой системы отопления: ( у меня получилось 50 л бак!) Полный объем жидкости в системе 60 л Давление зарядки расширительного бака** 1,5 бар Максимально допустимое давление системы*** 2,0 бар Коэффициент расширения теплоносителя (для воды при t=85 °C коэфф. равен 0.034) Минимальный объем расширительного бака 48.96 л * - можно взять приблизительно, исходя из мощности котла, 1 кВт = 15 л ** - должно быть равно статическому давлению системы отопления (0,5 бар = 5 метров) *** - определяется давлением срабатывания клапана безопасности
|
|
|
Записан
|
|
|
|
fda
Ветеран форума
Карма +522/-0
Offline
Пол:
Сообщений: 2173
г. Белгород
Пежо Партнёр Ориджин
|
|
« Ответ #37 : 17 Сентября 2013, 17:12:09 » |
|
По инструкции указана высота расширительного бака 6 . Под цифрой 3 обозначен какой автовоздушник. Скорее всего, какой то клапан. 2 м. высоты бака может и мало, и воздух весь туда уходит. Ну и мощноват котёл для такой площади. Не знаю, тут могут конечно, помидорами закидать, Протерм может плохо работать, если неправильно вставлена вилка в розетке. В этом случае котёл запускается и гаснет после первого цикла, попробуй перевернуть вилку в розетке. Во всяком случае сервисник первым делом просит проделать эту манипуляцию, поэтому расположение вилки пометил фломастеров с одной стороны.
|
|
|
Записан
|
|
|
|
lekar
Ветеран форума
Карма +645/-2
Offline
Пол:
Сообщений: 8146
52, НИжегородская область
поменял единственного на мечту, а мечту на свободу
Около НН ИЖ21261-030 4x4, Yaris Verco, ММС Delica P25W
|
|
« Ответ #38 : 17 Сентября 2013, 17:29:43 » |
|
если неправильно вставлена вилка в розетке. в инструкции на котел ТС сказано "на работу не влияет".
|
|
|
Записан
|
Любая дорога рано или поздно станет направлением, выбирай не дороги для автомобиля, а автомобиль для дорог.
|
|
|
schalke-09
Гость
|
|
« Ответ #39 : 17 Сентября 2013, 17:31:05 » |
|
Докажи, что насос не продавит воздух в трубе. Это элементарно. Дружище,ты не обижайся ,но в действительности насос не продавит воздух в системе-это элементарно,вот я сделал небольшой набросок,докажи как насос выдавит воздух из батареи,куда он его будет давить,в обратку,смотри циркуляцию систем отопления. К-котёл,Р-расширитель,Б-батарея.
|
|
|
Записан
|
|
|
|
schalke-09
Гость
|
|
« Ответ #40 : 17 Сентября 2013, 17:33:11 » |
|
в инструкции на котел ТС сказано "на работу не влияет". это да,всегда задавался этим вопросом,как это может влиять,но многим это помогает,в чём здесь секрет не знаешь?
|
|
|
Записан
|
|
|
|
lekar
Ветеран форума
Карма +645/-2
Offline
Пол:
Сообщений: 8146
52, НИжегородская область
поменял единственного на мечту, а мечту на свободу
Около НН ИЖ21261-030 4x4, Yaris Verco, ММС Delica P25W
|
|
« Ответ #41 : 17 Сентября 2013, 17:54:12 » |
|
это да,всегда задавался этим вопросом,как это может влиять,но многим это помогает,в чём здесь секрет не знаешь? циркуляционному насосу нужна чистая синусоида. возможно проблема в этом. Дружище,ты не обижайся ad,но в действительности насос не продавит воздух в системе-это элементарно,вот я сделал небольшой набросок,докажи как насос выдавит воздух из батареи,куда он его будет давить,в обратку,смотри циркуляцию систем отопления. К-котёл,Р-расширитель,Б-батарея. Ты путаешь, продавит и выгонит, во первых воздух в батарее циркуляции не мешает(он только на КПД батареи сказывается), во вторых он ведь весь в батарее и больше нигде в системе его нет, значит туда его насос пригнал.
|
|
|
Записан
|
Любая дорога рано или поздно станет направлением, выбирай не дороги для автомобиля, а автомобиль для дорог.
|
|
|
schalke-09
Гость
|
|
« Ответ #42 : 17 Сентября 2013, 17:59:59 » |
|
значит туда его насос пригнал. не обязательно,возможно плохой уклон и воздух попал при наполнении системы?! во первых воздух в батарее циркуляции не мешает(он только на КПД батареи сказывается) вот,кпд,его нет,нет тепла,нет нормальной циркуляции-нам это надо?нет конечно.ну даже не знаю куда он его продавит или выгонит,наверно никуда пока сами его не выгоним
|
|
|
Записан
|
|
|
|
schalke-09
Гость
|
|
« Ответ #43 : 17 Сентября 2013, 18:01:27 » |
|
циркуляционному насосу нужна чистая синусоида. возможно проблема в этом. ну в этом я ноль,дальше даже не объясняй.
|
|
|
Записан
|
|
|
|
дезигнер
|
|
« Ответ #44 : 17 Сентября 2013, 18:08:47 » |
|
Дружище,ты не обижайся ,но где у ТС Б ?
|
|
|
Записан
|
|
|
|
|