А разве однополюсным автоматом ноль размыкают?
Форумы Автоклуба ИЖ.2126.ru
20 Апреля 2024, 15:33:58 *
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Вам не пришло письмо с кодом активации?

Войти
Новости: С 1-го августа 2013 объявляется бессрочный месячник по борьбе с матом
   Начало   Главная Поиск Правила Камасутра Блоги Чат Галерея Войти Регистрация  
Страниц: [1] 2 3   Вниз
  Печать  
Автор Тема: А разве однополюсным автоматом ноль размыкают?  (Прочитано 2312 раз)
0 Пользователей и 1 Гость смотрят эту тему.
Paramedic ТС

*******

Карма +1509/-10
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 20015

Иваново


Тиран и Диктатор

WWW

Иваново
Megane III Expression, МКПП5, +ESP (Был ИЖ-2126-30)
« : 30 Мая 2018, 06:51:03 »

Помогаю коллеге по работе собрать щиток для управления насосом. На схеме подсоединения реле контроля почему-то предохранитель находится в нулевом проводе. Вместо предохранителя я выбрал однополюсный автомат на тот же ток.

Но если я правильно помню ПУЭ, то ПУЭ запрещают ставить автомат в ноль. В общем, перекинул я его на фазу. Всё ли я правильно сделал?

И ещё вопрос: как красиво гнуть провода в щитке? А то я вечно с длиною не угадываю.

Схема подключения реле контроля:



Монтаж щитка: https://photos.app.goo.gl/tq0Vt14rp8maAjQO2 (кликабельно, масштабируемо)
Записан

Это сейчас мода такая — задавать глупые вопросы с невинным видом, типа, "всё совсем не так, как вам кажется"?

vadeek
Мастер
Ветеран форума
******

Карма +648/-0
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 6700





Магнитогорск Челябинская обл., чаще в Башкирии
На чëм придётся
« Ответ #1 : 30 Мая 2018, 06:55:44 »

Смысл не теряется, будет работать
Если хочешь красиво, то между модулями провод не укладывай, обходи по краям. Рядом проходящие провода объединяй в общий пучок, который после монтажа обвязывают стяжками
Записан

vadeek
Мастер
Ветеран форума
******

Карма +648/-0
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 6700





Магнитогорск Челябинская обл., чаще в Башкирии
На чëм придётся
« Ответ #2 : 30 Мая 2018, 06:57:47 »

В однофазных сетях ноль и фаза условны. Если подключение через штепсельную вилку, то они могут меняться местами
Записан

Paramedic ТС

*******

Карма +1509/-10
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 20015

Иваново


Тиран и Диктатор

WWW

Иваново
Megane III Expression, МКПП5, +ESP (Был ИЖ-2126-30)
« Ответ #3 : 30 Мая 2018, 07:03:02 »

Смысл не теряется, будет работать
А как же ПУЭ?

Если подключение через штепсельную вилку, то они могут меняться местами
Верно, но у меня чёткий ввод с фазой и нулём.

Мне оставить автомат в фазном проводе, или перекинуть строго по схеме, на нулевой?
Записан

Это сейчас мода такая — задавать глупые вопросы с невинным видом, типа, "всё совсем не так, как вам кажется"?

Paramedic ТС

*******

Карма +1509/-10
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 20015

Иваново


Тиран и Диктатор

WWW

Иваново
Megane III Expression, МКПП5, +ESP (Был ИЖ-2126-30)
« Ответ #4 : 30 Мая 2018, 07:04:02 »

между модулями провод не укладывай
В моём случае провод между автоматами и реле контроля?
Записан

Это сейчас мода такая — задавать глупые вопросы с невинным видом, типа, "всё совсем не так, как вам кажется"?

Вячеславович

*******

Карма +3245/-1
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 16447

Астрахань


В миру кличут Владимиром.

« Ответ #5 : 30 Мая 2018, 09:00:41 »

у меня чёткий ввод с фазой и нулём.
Мне оставить автомат в фазном проводе,
Именно так.
Записан

Шкода Октавия универсал. А раньше был Иж 21261-30.
Fabula_4x4
Администратор

*****

Карма +2500/-12
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 15102

Москва-Саранск


Полнолапый. Дизельный Рыжий Коняшка

WWW

Tempora mutantur et nos mutamur in illis
« Ответ #6 : 30 Мая 2018, 09:05:39 »

Если поставить автомат в "ноль", то он сработает только при КЗ в нагрузке. Если же фаза "уйдет" налево, то через нулевой провод тока не будет и автомат не сработает. Ставь двухполюсный, чтоб снять все сомнения... и нашим и вашим Big Grin
Записан

Были - 2101, 2102, 21043, 2126-030, 21261-060, Рено Дастер бензин, Рено Дастер дизель
А левосипед Кама, 1979 года есть до сих пор, и на нем ножная трешка Shimano, динамовтулка, роллерный тормоз, покрашен порошковой краской - цвет мокрый асфальт...
lekar
Ветеран форума
******

Карма +645/-2
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 8145

52, НИжегородская область


поменял единственного на мечту, а мечту на свободу



Около НН
ИЖ21261-030 4x4, Yaris Verco, ММС Delica P25W
« Ответ #7 : 30 Мая 2018, 09:10:21 »

Я бы вообще автомат поставил на вход 2 контроллера. А двухконтактный поставил бы на фазу. А так не кошерно в одном случае на нейтрали ставить а в другом на фазу, надо чтоб все предохранители на чем то одном были, либо на нейтрали, либо на фазе, чтоб исключить проход тока в обход предохранителей.
« Последнее редактирование: 01 Июня 2018, 16:13:56 от Струня » Записан

Любая дорога рано или поздно станет направлением,
выбирай не дороги для автомобиля, а автомобиль для дорог.
Lobster
Мастер

******

Карма +1240/-19
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 10160

Москва


криведко

WWW
« Ответ #8 : 30 Мая 2018, 09:15:52 »

И ещё вопрос: как красиво гнуть провода в щитке? А то я вечно с длиною не угадываю.
В щитке сейчас монтаж  делается гибкой многожилкой соответствующего сечения, Пв-3 или пугв. Им жгуты собирать и углы обходить одно удовольствие, и это большой плюс. Минус - необходимость оконцевания его гильзами, чтобы было надежное соединение в зажимах автоматов; что требует пресс-клещей и собсно, гильз.
Записан

"Большинство людей скорее умрут, чем начнут думать. Фактически они так и делают." Бертран Рассел.
vadeek
Мастер
Ветеран форума
******

Карма +648/-0
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 6700





Магнитогорск Челябинская обл., чаще в Башкирии
На чëм придётся
« Ответ #9 : 30 Мая 2018, 09:25:43 »

В моём случае провод между автоматами и реле контроля?
Да
Если поставить автомат в "ноль", то он сработает только при КЗ в нагрузке. Если же фаза "уйдет" налево, то через нулевой провод тока не будет и автомат не сработает. Ставь двухполюсный, чтоб снять все сомнения... и нашим и вашим Big Grin
Налево куда? Это не АВДТ или УЗО
Записан

vadeek
Мастер
Ветеран форума
******

Карма +648/-0
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 6700





Магнитогорск Челябинская обл., чаще в Башкирии
На чëм придётся
« Ответ #10 : 30 Мая 2018, 09:26:37 »

Одножильным тоже удобно прокладывать, как загнул, так и лежать будет провод
Записан

Paramedic ТС

*******

Карма +1509/-10
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 20015

Иваново


Тиран и Диктатор

WWW

Иваново
Megane III Expression, МКПП5, +ESP (Был ИЖ-2126-30)
« Ответ #11 : 30 Мая 2018, 09:47:38 »

Автоматы меняться не будут. Коллега с моей подачи за них деньги уже уплотил. Smile
Записан

Это сейчас мода такая — задавать глупые вопросы с невинным видом, типа, "всё совсем не так, как вам кажется"?

Paramedic ТС

*******

Карма +1509/-10
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 20015

Иваново


Тиран и Диктатор

WWW

Иваново
Megane III Expression, МКПП5, +ESP (Был ИЖ-2126-30)
« Ответ #12 : 30 Мая 2018, 09:58:15 »

необходимость оконцевания его гильзами, чтобы было надежное соединение в зажимах автоматов; что требует пресс-клещей и собсно, гильз.
У меня другая беда. Я велел коллеге купить кабель ВВГнг двухжильный, сечением 1,5. Ему за глаза хватит при этой нагрузке. Он на кой-то ляд купил сечением 2,5, и не кабель, а провод. Клещей и гильз нет. Можно ли просто облудить провод? Или как вариант, в УЗО воткнуть ВВГнг, а потом через WAGO присоединить провод?

А вообще прихожу я сегодня с утра на работу. По просьбе коллеги заменить разводящий кабель на сечение 2,5, а так же реализовать его одну странную задумку...

А щита нету. Свидетели говорят, что он вечером сам в щите колупался, чего-то сделал под свои желания, и побежал кому-то показывать. Видать мне не доверяет, или не знаю что.

А идея у него странная была следующая. Провод, который идёт на насос, должен идти не к насосу, а к датчику давления, который является обычным механическим коммутатором. А к насосу должен идти отдельно взятый провод.

Т.е. из щита должна выйти фаза, и вернуться так же фаза (сюрприз! синий провод уже не ноль). Я планировал прикрутить этот синий провод ко второй металлической планке. Затем кинуть от этой планки фазу на насос, а ноль от синий планки тоже на насос. Должно работать.

Но вот чую я что коллега чего-то там самостоятельно нахимичил. Буду ждать, когда появится.
Записан

Это сейчас мода такая — задавать глупые вопросы с невинным видом, типа, "всё совсем не так, как вам кажется"?

Вячеславович

*******

Карма +3245/-1
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 16447

Астрахань


В миру кличут Владимиром.

« Ответ #13 : 30 Мая 2018, 10:00:12 »

многожилкой
Многопроволочной жилой.
Записан

Шкода Октавия универсал. А раньше был Иж 21261-30.
Вячеславович

*******

Карма +3245/-1
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 16447

Астрахань


В миру кличут Владимиром.

« Ответ #14 : 30 Мая 2018, 10:02:49 »

Электромонтаж делал либо сам, либо опытным электрикам.
Записан

Шкода Октавия универсал. А раньше был Иж 21261-30.
Страниц: [1] 2 3   Вверх
  Печать  
 
Перейти в:  

Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines

Яндекс.Метрика

Google последней посетил эту страницу 14 Апреля 2024, 06:13:22